| | |-+  Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?  (Přečteno 9679 krát)
Pavel K.


Email
« kdy: 24.03.2009, 17:33 »

Dobry den
obracim se vás s dotazem ohledne toho, ze jsem se dovedel ze do konce roku 2010 nebo 2011 musi být ve všech budovách vymeneny elktricke rozvody aby splnovali normy EU, stavajici hlinikove vedeni za vedeni z medi, odpovidajicich prurezu za vedeni se tretim vodicem, Tak bych se chtel zeptat co je na tom pravdy a jaky mi hrozi púostih pokud termin nesplnim.
S púozdravem

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... a mám vůbec volný čas?
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 467


278396374 adobrovolny@hotmail.com
WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.03.2009, 18:19 »

Kde jste se to dozvěděl, prosím?

IMHO: naprostá pitomost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net
Radek Kroutil
*

Oblíbenost autora: 13
Offline Offline

Příspěvků: 758


OSVČ, Štěchovice Praha-západ

218392660 SKYPE:+lituork
WWW Email
« Odpověď #2 kdy: 24.03.2009, 18:23 »

Blbost. Nenabídnul vám tuto ,,výhodnou investici,, někdo z el.firem?  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3586

RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 24.03.2009, 18:28 »

To je pouze smyšlený výplod něčí fantazie.....Pokud bude el. instalace vyhovovat bezpečnosti tak není nutné ji měnit....stará instalace se musí hodnotit podle doby kdy byla provedena a podle předpisů v době montáže...
Pokud ale napíše RT do zprávy že instalace nevyhovuje , a napíše proč tak to je jiné kafé a instalace se musí vyměnit a to už podle současných platných norem!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Jan Franěk
Český živnostník-elektrikář
*

Oblíbenost autora: 196
Offline Offline

Příspěvků: 2431



Email
« Odpověď #4 kdy: 24.03.2009, 20:40 »

Nejen u nás v republice existuje mnoho instalací v hliníku a dost dobře si nedokážu představit, jak by se to mohlo stihnout do těch termínů udělat  Zlej
 Je to hloupost.
Toto přichází v úvahu jen tehdy, když ta instalace přestane splňovat požadavky na bezpečnost dle čsn. To dokáže posoudit každý revizní technik. Občas se takto může najít "časovaná bomba". To ovšem neznamená, že by bezpečnosti neprospěla rekonstrukce. Určitě minimálně na 200%.
Nejde to brát paušálně podle doby vzniku instalace, ale pouze podle jejího skutečného stavu.

Pokud vám to tvrdila nějaká firma , ktrá měla v ruce hned nabídku, tak rychle ruce od ní pryč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář a revizní technik.
www.fraja.cz
revize@fraja.cz
t: 728171585

Člen profesního sdružení ČES - Český elektro svaz a člen rady UE-ČR        http://eces.webnode.cz/
Miroslav Revús
*

Oblíbenost autora: 24
Offline Offline

Příspěvků: 563



Email
« Odpověď #5 kdy: 24.03.2009, 20:47 »

Je to ako keby ste chcel zbúrať stredoveký kostol, lebo nespĺňa poziadavky súčasných stavebných predpisov a na miesto neho postaviť kostol nový, z predpätého betónu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel K.


Email
« Odpověď #6 kdy: 24.03.2009, 21:34 »

No tato informace se mi dostala do rukou od pracovniku CEZ zavod Přerov, hned sem jim oponoval tim ze i kdyz je instalace z let 70tých tak nevidim duvod ji menit, spise si myslim ze tohle je loby firem prodavajicich prodove chranice a podobne ochranne prvky.
jak bylo receno rekonstrukci nic nepokazim, ale nejvice me zarazi to co by cekalo za vyrizovani papiru, protoza jak oni tvrdi tak uznavaji pouze RT z CEZu, za kazdou banalitu banalitu si uctuji silene poplatky, az se mi z toho hlava protaci.

ze odbocim od tematu, 1,5 roku sem se s nima prehadoval kdo muze zato ze maji v planech nakresleny kabel, a ve skutecnosti vede uplne nekde jinde kde nema co delat, ja tam chci stavet garaz a za prekopani 15m kabelu si drze rekli o 70 000Kc.

Takze se nedivim i tomuhle tvrzeni jak jsem psal drive
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 214
Offline Offline

Příspěvků: 3689



« Odpověď #7 kdy: 24.03.2009, 21:41 »

Podle ČSN 33 2000-1 se elektrická instalace provozuje a reviduje podle norem platných v době uvedení do provozu....
Jak málo by stačilo, aby v nějakém novém vydání "evropské normy" tohle ustanovení neprošlo ani jako národní doplněk, přeložíme jako novou edici ČSN a problém může být na světě!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
ALCR
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 51
Offline Offline

Příspěvků: 239



« Odpověď #8 kdy: 25.03.2009, 02:14 »

Dobrý den
obracím se vás s dotazem ohledne toho, že jsem se dověděl, že do konce roku 2010 nebo 2011 musí být ve všech budovách vyměněny elektrické rozvody, aby splňovali normy EU, .......

     Neplete si někdo ten údaj do roku 2010 s výtahy, kde se opravdu rekonstrukce do roku 2010 protlačuje, i když již teď je zřejmé, že se to kapacitně nedá stihnout o penězích nemluvě.
http://www.lidovky.cz/cesky-vytah-nebezpeci-0ut-/ln_ekonomika.asp?c=A080327_084816_ln_ekonomika_nev

     Co se týče rekonstrukcí starých el. zařízení ano pokud je el. zařízení dle předpisů platných v době zhotovení a nikoho bezprostředně neohrožuje, nemůže vás nikdo k rekonstrukci nutit.

     Jenže v mnoha případech pokud by bylo ČEZ atd. důsledné, může velkému počtu objektů způsobit velice nepříjemné komplikace vedoucí defakto k nucené rekonstrukci a to prostě proto, že předpisům platným v době zhotovení tato zařízení již nevyhovují, uvedu velice rozšířený případ, asi každý si vybaví, co bylo za el. spotřebiče a na jakou předpokládanou zátěž, byla el. zařízení dimenzována v 70. 60. 50. letech a stále jsou v provozu i el. zařízení ze 40. a 30. let minulého století.

     Např. 8. patrový panelák 60.-70. přívod a hlavní domovní vedení 4xAY 25-35 http://elektrika.cz/jisteni-kabelu, na patrech 2 byty + garsonka v době výstavby realizováno jističi 1f 20A byty a 15A garsonky, jenže to jaksi již nestačí, takže se dají všude 25A, někde se dokonce kuli sklokeramikám dají místo1f jističů 3f.
     No a pak se člověk nestačí divit (já se už nedivím Pláč), že v přípojkové skříní jsou narvané pojistky hodnot různých kombinací dalece překračující původní max. dovolené hodnoty, původní hodnoty pojistek jaksi osadit nelze jelikož by tam ČEZáci jezdily x týdně na výměny, samozřejmě poctivý revizák v takovém případě nemůže konstatovat schopnost bezpečného provozu jelikož je zařízení přetěžováno nad svou dimenzi, přičtěte si k tomu, že se v drtivé většině objektů neprovádí žádná údržba (čištění, dotahování atd.) a máte časovanou bombu, která nevyhovuje ani předpisům platným v době zhotovení.

     Jako další chuťovku uvedu 3. patrovou 3. vchodovou bytovku z 50. let, přívod z přípojkové skříně 4xAG16 (gumotextilní izolace) pojistky 3x200A zed, v prostředním vchodě pojistková skříň z rozjištěním hlavních domovních vedení jednotlivých vchodů 3x3xE27 vývody 4xAG10, osazeny opravované pojistky, původně hodnoty 35A, samozřejmě, že originál 35A tam nevydrží den a při tomto stavu ČEZ povolí navýšení jištění jednoho bytu z jištění 1f 10A na 3f 32A (kuli elektrokotli) a druhému bytu z 1f 10A na 3f 25A (kuli sklokeramice) zed, samozřejmě poctivý revizák opět nemůže konstatovat schopnost bezpečného provozu a to ani nemluvím o tom jak ty rozvody po více jak 50. letech vypadají.

     Bohužel, když nepodepíše jeden RT podepíše druhý (respektive napíše pojistková skříň a HDV není předmětem revize a je to jakoby ok a hlavně laciné a bez závad, že) a ČEZáci tomu nasadí korunu tím, že navyšují po každém vypálení pojistky hodnotu tak dlouho, dokud to nedrží. Když jim řeknete, ale tam může byt max. .., tak vám odpoví, to víte, že jo a budeme sem jezdit každý den. To jsou tedy páni odborníci, přitom mají na každém vývodu visačky s typem, průřezem a směrem kabelu (nebo by měly mít) a základem jejich odbornosti by mělo být vědět jakou. max. pojistku mohou osadit a, že to bude každý den padat, no a co?! Je to snad jejich práce a mají ji placenu a majitely/provozovately el. zařízení ČEZ pokaždé naúčtuji cca 150Kč za pojistku + cenu výjezdu, jelikož nadměrně přetěžuje vedení a je to jeho vina.

     V jednom případě po mé revizi, kde jsem to uvedl do závad, se více jak rok nic neděje a nedávno tam byli hasiči, protože vylítli nožovky a byl cítit smrad ze stoupaček HDV, konkrétní příčina se prý nenašla, ČEZáci narvali nové pojistky, drží, drží tak co a jede se dál a druhý případ opět v revizi napsáno bordel ve stoupačkách HDV a nepřiměřené jištění v přípojkové skříni, ani ne dva měsíce pote sem asistoval u vyhledání závady, vylítli všechny 3 nožovky, příčina v jednom patře něco spadlo na svorkovnicí HDV a proklemovalo to všechny 3 fáze, co to bylo sem nezjistil neb se to vypařilo, svorkovnice byla jen patřičně očazená, ČEZáci přijely narvali nové pojistky, přes mé výslovné upozornění, že tam mohou být max. 63A tam dali 80A (no alespoň to snížili z těch 160A co tam byly), zástupce vlastníků jsem upozornil na revizi, kde jsem psal vyčistit, dotáhnout, snížit jištění atd. a že tuto událost má brát jako varování, opět bez odezvy.

     Dovolím si tvrdit, že kdyby se dělali revize poctivě a důsledně tak přes 50% objektů ze 70. let a starších předpisům platným v době zhotovení nevyhoví a to nemluvě o tom jak tato el. zařízení po 30. a více letech (většinou i bez údržby) vypadají, jenže tento stav není vina ani tak revizáků jako hlavně majitelů objektů, kteří chtějí platit co nejméně a nechtějí mít uvedeny žádné závady, jako jsou zkorumpovaní politici, soudci, policisté atd. tak budou i revizáci co za peníze pustí takřka cokoliv a nezmění to ani případné zavedení super, hyper, certifikovaného revizáka či inspektora nebo jak by to pojmenovali Šok, prostě je to hlavně o přístupu majitele objektu.

     Já zastávám názor, že el. zařízení z hliníku je po 40-50. letech již za hranicí životnosti a schopnosti bezpečného provozu, no a z těch 40.-50. let je třeba s ohledem na neprovádění údržby odečíst nějaký ten rok či desetiletí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 1992


telefon +420 604791991


Email
« Odpověď #9 kdy: 25.03.2009, 18:08 »



TO : ALCR

No on si taky ČEZ kolikrát za takový stav může i sám. Kdyby se technik dostavil na inkriminované místo, muselo by mu dojít, že tak silné pojistky tam dat nemůže. Ale to né.  >:(Na žádosti o navýšení příkonu se podepisuje pan XZ někde z Plzně, aniž by to zařízení viděl, tak se není čemu divit. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel K.


Email
« Odpověď #10 kdy: 26.03.2009, 10:02 »

ono je to s odpustenim stejne "banda"  Pláč maji zisky a na nas obycejnych lidech jen vydelavaji, jejich arogantni pracovnici sechovaji jako by snedli vsechnu moudrost sveta.
je jasne ze stav instalaci neodpovida pozadavkum na dnesni dobu, ale at si uvedomi ze kompletni vymena instalace rodinneho domku vyjde cca na 15 - 30 tis, ja vim je to dulezite nez mit domacasovnou bombu, ale kdyby dali levnejsi elektrinu take by se jim nic nestalo, a chtit platit za to ze otevru jan dvere je uplne mimo misu, ale at zije CEZ, prece pan generalni musi mit mesicne 1,5 milionu, aby neprisel o svou uroven
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 10
Offline Offline

Příspěvků: 417


« Odpověď #11 kdy: 26.03.2009, 10:06 »

...muselo by mu dojít, že tak silné pojistky tam dat nemůže...
Tohle je bohužel častý jev, že se původně 6A pojistka před elektroměrem nahradila 25A jističem, aniž by se nad tím rozvodné závody zamyslely.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 1992


telefon +420 604791991


Email
« Odpověď #12 kdy: 08.06.2009, 16:52 »

TO : ALCR
Tak teď nevím, jestli si stěžujete, nebo jenom tak plácáte.  Pláč

Řešení, jak se s takovým stavem vypořádat, je několik. Jen tak namátkou :  už sté někdy poslal oznámení na příslušné úřady?? (inspekce požární ochrany, oblastní inspektorát bezpečnosti práce)   podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližbá cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?