| | |-+  Je nutné uzemňovat každou HDS-pojistkovou skříň?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je nutné uzemňovat každou HDS-pojistkovou skříň?  (Přečteno 6666 krát)
petrohm72
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.02.2009, 15:24 »

Musí se uzemňovat ve venkovní síti každá z ní napojená HDS nebo SIL umístěná na sloupu?

Tyto skříně jsou umístěny před elektroměrem. 



#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.02.2009, 21:37 »

     Uzemňovat by se měla každá přípojková skříň vzdálená od předchozího uzemnění více jak 100m, max. odpor zemniče 15Ω, ale pokud by byli ve sloupku přepěťové ochrany tak někteří výrobci požadují odpor zemniče max. 5Ω.

     Každopádně zemničem s co nejmenším zemním odporem nic nezkazíte i když je přípojková skříň v dosahu 100m od předchozího uzemnění a není žádný problém vždy dát do kabelového výkopu, 10 cm pod kabel či 10cm vedle kabelu zemnící pásek a vyvést ho do přípojkové skříně.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 27.02.2009, 08:14 »

Musí se uzemňovat ve venkovní síti každá z ní napojená HDS nebo SIL umístěná na sloupu?
Tyto skříně jsou umístěny před elektroměrem. 

Nemusí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 27.02.2009, 08:59 »

Viz vše v ČSN 33 2000-4-41,ED.2   příloha NB.2 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....