Plastové vodovodné potrubie v rozvádzači, podľa vás to môže takto byť ?

#116#


* 18022009.jpg (272.08 KB, 1600x1200 - prohlédnuto 1658 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mira P
« Odpověď #1 kdy: 20.02.2009, 13:02 »

Podle mě není plastové vodovodní potrubí v rozvaděči, ale za rozvaděčem.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 20.02.2009, 13:34 »

Až to potubí praskne, hned budete vědět, jestli je IN nebo OUT.

Vzhledem k tomu, že plast, ze kterého je potrubí vyrobeno nemá vlastnosti dvojité nebo zesílené izolace (nebyl testován) a obsahuje cizí vodivé části spojené se zemí (vodu),  měl by být přinejmenším připojen na ochranný vodič. Jelikž je to neproveditelné, jedná se o závadu a v rozvaděči tudíž nemá co dělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 20.02.2009, 13:57 »

A to tam jsou ještě spojky a kolínka.   Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Mira P
« Odpověď #4 kdy: 20.02.2009, 14:16 »

Není ani IN ani OUT, nýbrž BEHIND.   Mrknutí

Jen by mě zajímalo, kde je vlastně ta voda spojená se zemí, když je např. celý rozvod v plastu a také přívodní potrubí je z PE ?   Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.02.2009, 14:20 »

Mě by zajímalo jak se to tam dostalo?
Rozvaděč je podle přístrojů tak asi 60tá až 70tá léta a v té době plastové potrubí bylo ještě sci-fi(u nás).
Zda někdo příplácl "znárodněný"  rozvaděč na fasádu před omítnutím a pak vznikl tento paskvil.
Pochybuji že instalatér dělal vodu přes rozvaděč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 20.02.2009, 14:26 »

V případě rozvaděče platí, že BEHIND = OUT.

Se zemí je voda spojená například každým otevřeným kohoutkem. A samozřejmě ve výměníku, dále v hlavním rozvodu (může být kovový). Zkuste si někdy změřit odpor proti PE.

Odpor takového uzemnění je různý, od vynikajícího až po vysloveně mizerný. Záleží na obsahu iontů ve vodě, délce potrubí, atd ...

Je to paskvil. Instalatéři, které znám by do toho určitě nešli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 20.02.2009, 16:12 »

Třeba se rozvaděč hodně zahřívá a montér udělal vodní chlazení?!?! Škleb Škleb
Třeba se to bude podle tohoto vzoru dělat i jinde... Hněv Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 20.02.2009, 17:03 »

U nás máme dost měkkou vodu, takže těch iontů tam moc nebude (i když tam zas mohou být jiné, které tvrdost nezpůsobují),  no uvidíme.

Naopak, bude tam hodně iontů Cl-
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 20.02.2009, 17:36 »

Trubky v rozvaděči není opravdu to pravé, ovšem hovořit o vodě v plastové trubce jako o vodiči je docela blábol  Neřeknu
pane Svejkovský, koukněte třeba sem  Mrknutí.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3981.msg26765.html#msg26765
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 20.02.2009, 17:44 »

Netvrdím, že je voda vodič. Je ale vodivá (alespoň do určité míry) a tudíž se dá nazvat neživou částí, která může být při poruše pod napětím. Že je v plastu neberu.
Je to možná trošku přehnaný pohled na plastovou trubku. Ale pokud chcete důvod, proč nemá co dělat v rozvaděči, tak je to jeden z nich.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 20.02.2009, 18:15 »

Abychom si rozumněli ta trubka tam opravdu nepatří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jarovec
« Odpověď #12 kdy: 20.02.2009, 19:00 »

Nevím, která norma to řeší, pokud se tím vůbec zabývá, ale je to cizí prvek, který nemá nic společného s funkcí rozvaděče. Z praktického hlediska bych se bál koroze, protože trubka nemá izolaci a může na ní kondenzovat vlhkost. V případě špatného sváru nebo nějakého poškození by unikající voda mohla způsobit zkrat nebo alespoň korozi kovových částí rozvaděče.
Zajímalo by mne, jak se tam dostala. Jestli někdo vyndal obsah rozvaděče jako celek, nebo se do něj proboural zezadu při sekání drážky, osadil trubku a zazdil...

Každopádně hezká fotka do oddělení kuriozit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.02.2009, 19:07 »

Není to celé vyrobeno pro diskusi?Potrubí v rozvaděči takto technicky ani nelze instalovat,leda že byl otvor,potrubí a potom rozvaděč. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #14 kdy: 20.02.2009, 21:52 »

Není to celé vyrobeno pro diskusi?Potrubí v rozvaděči takto technicky ani nelze instalovat,leda že byl otvor,potrubí a potom rozvaděč. zle
Tak tomu nevěřím, sám jsem se setkal s něčím podobným v elektroměrovém rozvaděči. A jak se tam ta trubka dostala (tedy v tom mém případu)? Jednoduše z druhé strany se při rekonstrukci bytu probourali až do niky toho rozvaděče, instalater svařil trubku, zedník zahodil ze strany bytu, ale ze strany niky rozvaděče zůstala trubka víc jak z 50% obnažená!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 21.02.2009, 17:34 »

U vás se nepřidává chlor do pitné vody kvůli dezinfekci? Nejsem chemik, neměřil jsem to, proto se nebudu dohadovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 21.02.2009, 17:35 »

U vás se nepřidává chlor do pitné vody kvůli dezinfekci? Nejsem chemik, neměřil jsem to, proto se nebudu dohadovat.

V Praze prý už nějakou dobu ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 21.02.2009, 20:17 »

Pokud se pamatuji, spíše než chlórem se v poslední dobou voda upravuje ionizací-tj. UV zářením a probublávání ozónem. Alespoň takto upravují vodu na přehradě ve Stanovicích u K.Varů. Dozvěděl jsem se to od místního technika při hovoru, odešlo jim tam čerpadlo Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Nevíte jaké je ochrané pásmo pro bazény pod vedením nn?
 Jak uzemnit plastovou vanu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Lze použít ve sprše infrazářič?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně zabezpečit jezírko chráničem?
 Proč zabezpečovat jezírko chráničem? Není to zbytečné?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Je zapotřebí fíčka pro přívod k nautile ve studni?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Kam a jak umístit zásuvku v koupelně?
 Jaký mám použít ventilátor do dřevěného stropu v koupelně?
 Kde najít příčinu nepatrného probíjení bazénu?
 Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Jaké je umístění ventilátoru v koupelně přímo nad vanou?
 V akej vzdialenosti môžem osadiť vodovod od rozvadzača ?
 Za jakých podmínek lze umístit poj. skříň na záchodě v prostoru stoupaček?
 Proč nám probíjí akvarijní osvětlení?
 Mám pospojené baterie propojit s PEN v rozvaděči?
 Jsou bezpečnostní zóny v kuchyni stejně jako v koupelně?
 Lze umístit ventilátor ve sprše?
 Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
 Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
 Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
 Jaká elektrická zařízení mohou být v bazénu ?
 Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je u bazénu nutná nad vypínačem a zásuvkou stříška?
 Lze nainstalovat osvětení na 230V do zahradního skleníku?
 Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
 privátní bazén a elektrika?
 Jaký kabel zvolit pro napojení světlo v bazénu (průřez + typ)?
 Jak jistit světelný okruh pro nerezový bazén na zahradě?
 Jaké je bezpečné napětí v bazénu?
 Mohu se bezpečně koupat v bazénu s předřazeným proudovým chráničem 30mA?
 Máte někdo zkušenost s revizí spotřebičů používaných v akvaristice?
 Jaká je dle normy povolená vzdálenost spotřebiče na 230V od zastřešeného bazénu?
 Čím může vznikat jemné brnění při dotyku země při stání v bazénu?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.