Autor Téma: Jak má vypadat hromosvod na střeše tvaru jehlanu?  (Přečteno 17285 krát)
Valící se koule
« kdy: 12.02.2009, 21:23 »

Jak by měl vypadat hromosvod na RD čtvercového půdorysu se stranou délky 12m a střechou ve tvaru jehlanu? Myslím počet svodů a jímačů?



#112#105 Typický nick, kterému neodpovídám!#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.02.2009, 22:35 »

Tak jak je popsáno v ČSN EN 62305-3.
www.kniSka.eu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Zoul T
« Odpověď #2 kdy: 13.02.2009, 09:02 »

Omlouvám se za předchozí nick mohou za to diskuse na jiných fórech.Šlo mi o to jestli si normu vykládám dobře.Pokud je k tomuto hromosvodu projekt z roku 2007 ,realizace 2008,samozřejmě podle staré ČSN nelze již tento objek po 1.2.2009 zrevidovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.02.2009, 11:31 »

Ano, to byste dělal revizi podle neplatné normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 13.02.2009, 11:41 »

Chápu, že obchod je obchod, ale co tedy všechny staré hromosvody? Všechny se musí shodit dolů?  Instalace se reviduje dle předpisů platných v době jejího vzniku. I souběh platnosti je platnost. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #5 kdy: 13.02.2009, 12:05 »

Prosím přečtěte si i otázku, na kterou odpovídám a pak reagujte.
Chápu, že obchod je obchod, ale co tedy všechny staré hromosvody? Všechny se musí shodit dolů?  Instalace se reviduje dle předpisů platných v době jejího vzniku. I souběh platnosti je platnost. podivej

Otázka zněla :
Pokud je k tomuto hromosvodu projekt z roku 2007 ,realizace 2008,samozřejmě podle staré ČSN nelze již tento objek po 1.2.2009 zrevidovat?
podivej
Od 1.12.2006 měl již každý nový projekt vznikat dle nové normy a ten tkzv. souběh byl určen na dokončení běžících projektů. Ten kdo přesto zahájil nově práce, převzal riziko, že se objekt dle končící normy nestačí uvést do provozu.
Chudák klient, ale pokud mám v garáži auto z roku 1980, protože jsem ho od té doby montoval díl po dílu, taky mi ho nepřihlásí  podivej,  protože jeho provedení, neodpovídá platným normám, samozřejmě mám možnost vše zabalit a poslat zpět do doby, kdy mne to mělo zajímat.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.02.2009, 12:26 »

Od 1.12.2006 měl již každý nový projekt vznikat dle nové normy a ten tkzv. souběh byl určen na dokončení běžících projektů. Ten kdo přesto zahájil nově práce, převzal riziko, že se objekt dle končící normy nestačí uvést do provozu.

Tady bych viděl trochu rozpor nebo lépe nejasnost. On ten hromosvod má projekt podle platné normy a realizován byl také v době platnosti té normy, jen se nestihlo provést měření a kontrola a to také podle té samé normy. Rovněž tak bude po celou dobu životnosti revidován podle té staré normy. Třeba se to nestihlo provést kvůli mrazu a sněhu (vím že ne ale ta možnost tu je  Mrknutí).

Podle mě RT klidně může po předložení všech zmíněných dokladů provést měření a konstatovat že hromosvod odpovídá předpisům platným v době svého vzniku a pokud sedí naměřené hodnoty tak nevím jak a hlavně proč to zpochybnit.
Je pravda že ten souběh norem a nejasnosti kolem projektování v době souběhu nepřispívají ke klidu a nutí lidi k obcházení norem a zákonů ale někdy je to důsledkem toho že ty normy a zákony nejsou jasné a srozumitelné. Proč například nebylo nikde uvedeno že od počátku platnosti souboru nových norem kolem ochrany před bleskem se smí nové projety provádět jen a pouze dle této nové normy? Na školeních se o tom hádali přednášející a výsledek je nula. Ta samá situace panuje kolem revizí spotřebičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 13.02.2009, 12:41 »

...Od 1.12.2006 měl již každý nový projekt vznikat dle nové normy a ten tkzv. souběh byl určen na dokončení běžících projektů....
Navrhuji sklonit vztyčené jímače a dobrat se smíru.  tanecek
Toho 1.12.2006 byla v drtivé většině v elektrotechnic ké veřejnosti nulová znalost o existenci nové normy. Není tedy možno takto uvažovat. Uvědomme si, že nikdo s netrpělivostí nečeká na to, až vyjde nová norma a ihned ji hltá. Bohužel tak to je. Od toho je tady ten souběh. Takové kousky s okamžitou platností, umí pouze stádo našich poslanců.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #8 kdy: 13.02.2009, 14:11 »

Takové kousky s okamžitou platností, umí pouze stádo našich poslanců.
Bohužel, za tento kousek, si můžeme sami elektrotechnic i. V Polsku platí obecná dohoda v rámci SEP, tedy že na nastudování nové normy potřebuje každý tři měsíce.
U nás jsme se jako elektrotechnic i nedohodli, takže platí právni formulace, bez zbytečného odkladu, což je cca 1-5 hodin po té, co měl dotyčný projektant šanci si novou normu koupit a přečíst.

Tady bych viděl trochu rozpor nebo lépe nejasnost. On ten hromosvod má projekt podle platné normy a realizován byl také v době platnosti té normy, jen se nestihlo provést měření a kontrola a to také podle té samé normy. Rovněž tak bude po celou dobu životnosti revidován podle té staré normy. Třeba se to nestihlo provést kvůli mrazu a sněhu (vím že ne ale ta možnost tu je  Mrknutí).
Ne, nemáte pravdu, pokud revizní technik provede výchozí revizi dle neplatné normy, dopouští se podvodu, protože se jedná o neplatnou RZ.
Pokud projektant poruší etický kodex ČKAIT a klientovu odevzdá špatně provedený projekt, neměl by dostat zaplaceno a měl by přijít o autorizaci.
Takhle platí zákony a vyhlášky, takhle jsme to všichni chtěli, pokud ne, bylo by to jinak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.02.2009, 15:10 »

Ne, nemáte pravdu, pokud revizní technik provede výchozí revizi dle neplatné normy, dopouští se podvodu, protože se jedná o neplatnou RZ.
Pokud projektant poruší etický kodex ČKAIT a klientovu odevzdá špatně provedený projekt, neměl by dostat zaplaceno a měl by přijít o autorizaci.
Takhle platí zákony a vyhlášky, takhle jsme to všichni chtěli, pokud ne, bylo by to jinak.

RT neprovede revizi podle neplatné normy ale podle normy podle které byl hromosvod vyprojektován a realizován.
Touto interpretací je nucen udělat RT a majitel domku jedinou věc. RT napíše že revizi prováděl ještě v době platnosti staré normy a revize se odevzdá. Formálně je vše v pořádku ale je to ve skutečnosti opravdu podvod.

Aby jsme si rozuměli, netvrdím že je ten stav v pořádku a že by hromosvod podle nového souboru norem nebyl lepší ale vidím to spíš jako nedostatek v legislativě která neurčuje jasná pravidla než nedostatek projektanta, stavebníka a RT. Takhle by jsme se tu mohli dohadovat donekonečna a ani jeden z nás kromě vlastního názoru nemá nic v ruce.

Ruku na srdce, pokud byste nestihl dokončit na vlastním domě hromosvod do února ale vzhledem k počasí se posunula kolaudace na březen (nebo na květen to je fuk) opravdu byste nechal zpracovat nový projekt, provést hromosvod znovu a nechal ho znovu zrevidovat?
Ještě v polovině roku 2008 byl dost problém sehnat projektanta který by byl ochoten projektovat dle nových norem a dodnes jsem viděl prakticky pouze jeden projekt většího rozsahu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 13.02.2009, 17:52 »

Legislativa v tomto případě, jasná pravidla určuje. Problém je v tom, že je málokdo dodržuje a potrestaných je málo. Ale to je spíše dotaz, na Vašeho poslance nebo senátora, ti by měli vysvětlit, proč se podílejí na vytváření zákonů, které je beztrestné porušovat.
 Vzpomeňte si na zavádění DPH v roce 1993 a kontroly faktur z tohoto období finančními úřady v letech 96/97.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.02.2009, 18:30 »

Legislativa v tomto případě, jasná pravidla určuje. Problém je v tom, že je málokdo dodržuje a potrestaných je málo. Ale to je spíše dotaz, na Vašeho poslance nebo senátora, ti by měli vysvětlit, proč se podílejí na vytváření zákonů, které je beztrestné porušovat.
 Vzpomeňte si na zavádění DPH v roce 1993 a kontroly faktur z tohoto období finančními úřady v letech 96/97.

V tomhle máte pravdu ale je to zas jen problém legislativy a jejího nejasného znění. Když existuje předpis ve kterém je řečeno že se něco nesmí ale není tam řečeno co se stane když se nedodrží tak je to zmetek. Bohužel opravdu nevím na koho se dnes na politické scéně obrátit, já prostě nevidím nikoho komu bych důvěřoval, jen se snažím vyvarovat volby lidí o kterých si myslím že jsou nebezpeční svou arogancí, ale to je jiné téma které bych nerad takto veřejně probíral.

Ve kterém zákoně nebo předpisu bych našel jednoznačně napsáno že se v době souběhu platnosti nové projekty musí dělat podle nové normy? Já to nikde jednoznačně napsáno v platných předpisech nenašel a to že je to logické mě nepomůže při obhájení dalších nákladů u investora.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
xl
« Odpověď #12 kdy: 13.02.2009, 19:17 »

Legislativa v tomto případě, jasná pravidla určuje. Problém je v tom, že je málokdo dodržuje a potrestaných je málo. Ale to je spíše dotaz, na Vašeho poslance nebo senátora, ti by měli vysvětlit, proč se podílejí na vytváření zákonů, které je beztrestné porušovat.
 Vzpomeňte si na zavádění DPH v roce 1993 a kontroly faktur z tohoto období finančními úřady v letech 96/97.

Myslel jste toto? :

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků
4) Pokud se bezpečnost výrobku nestanoví podle odstavce 2 nebo 3, posuzuje se podle české technické normy, která přejímá příslušnou evropskou normu, na níž zveřejnila Komise Evropských společenství (dále jen "Komise") odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství podle práva Evropských společenství6) a tento odkaz byl zveřejněn ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.7)
(5) V případě, že se bezpečnost výrobku nestanoví podle odstavců 2 až 4, posuzuje se bezpečnost výrobku podle
a) české technické normy,7a) která přejímá jinou příslušnou evropskou normu než uvedenou v odstavci 4,
b) národní technické normy členského státu Evropské unie, ve kterém je výrobek uveden na trh,
c) doporučení Komise stanovující pokyny pro posuzování bezpečnosti výrobku,
d) pravidel správné praxe bezpečnosti výrobku uplatňovaných v příslušném oboru,
e) stavu vědy a techniky,
f) rozumného očekávání spotřebitele týkajícího se bezpečnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 14.02.2009, 17:11 »

#112#105 Typický nick, kterému neodpovídám!#

Kdo to píše ? Kdo je #112#105 ?  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 15.02.2009, 20:30 »

...On ten hromosvod má projekt podle platné normy a realizován byl také v době platnosti té normy, jen se nestihlo provést měření a kontrola a to také podle té samé normy....

...konstatovat že hromosvod odpovídá předpisům platným v době svého vzniku a...

Úředním "datem vzniku" např. hromosvodu je datum výchozí revize, ne? To, jestli se před tím projektoval a montoval rok anebo 15 let je právně irelevantní.

Ať budou pravidla jakákoli, vždy se najde někdo, kdo zkusí na poslední chvíli stihnout to "po staru". To je regulérní, ale musí holt počítat s tím, že to taky nemusí vyjít. Taky občas někomu ujede poslední tramvaj, a musí si pak třeba vzít taxíka  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Musí být hromosvod připojen k balkónům?
 15) Lze spojit uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 17) Na jaké uzemnění se připojuje hromosvod v elektrických stanicích?
 6) Spojují se uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 7) Kdy se nemusí spojovat uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 Jakou barvu použít na nové Cu přípojnice v rozvaděči?
 Je pravda, že se Cu na hromosvody nehodí nebo jsou i nepřípustné?
 Hromosvod AL
 Hromosvod Al
 Ako vypočítať a koľko by mala byť celkova hodnota bleskozvodu?
 Podle jaké ČSN revidovat hromosvod v 8/2007 ?
 Mám chtít nový hromosvod dle staré nebo nové normy?
 Jak udělat snadno hromosvod?
 Anténí stožárek a určení ochranného pásma hromosvodu ...
 Jaký typ hromosvodu použít pro plechovou střechu?
 Čo je najlepšie pri zemnení bleskozvodu? Zemniaca tyč, pásovina alebo drôt?
 Spojit kovovou konstrukci stropu se svodem hromosvodu?
 Co se svody hromosvodu uchycenými na okapové rouře?
 Povedá sa hromozvod, nie je vhodnajsi bleskozvod?
 Jaká je vzdálenost dle ČSN mezi podpěrami u hromosvodu na ploché střeše?
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Lze spojovat drát AlMgSI svorkami FeZn?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Jaký proud svodem hromosvodu je ještě normální?
 Prečo sa nič nestalo a bles neuderil?
 Jak vyřešit prostup koaxiálu plechovou krytinou a dodržet dostat. vzdálenost?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Zrevidovali byjste tento svod hromosvodu?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Viete mi prosím poradiť najvhodnejšie upevnenie podpier na plechovú strechu?
 Jak by jste postupovali při revizi hromosvodů v blízkosti sloupů VO?
 Je nutné propojit hromosvod a hlavní ochranné pospojování?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Skončí současně s ČSN 34 1390 i termín hromosvod?
 Který předpis určuje kde musí být provedena hromosvodní ochrana?
 Musí být následující objekt vybaven LPS?
 Kde se dají koupit manžety proti stékaní vody?
 Kdy se musí chránit střešníky procházející půdním prostorem před bleskem?
 Jak řešit hromosvod na ploché střeše s níže položeným balkonem?
 Může se zemní jímací soustava bleskosvodu spojovat s místním uzemněním?
 Je vyhotovenie tohoto bleskozvodu (hromosvodu) vo dreve v súlade s normami?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Jaká barva se používá na skorodované části hromosvodu?
 Poradíte nejvhodnější podpěry hromosvodu na hořlavé podklady?
 Kde se mohu naučit montáž hromosvodů?
 Može byť stožiarový bleskozvod alternatívou ochrany RD pred bleskom?
 Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem?
 Používá se hřebenová soustava i bez tyčových či jiných jímačů?
 Je za níže uvedených podmínek bezpečné připojit bleskosvod na HOP?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Jaké argumenty použít k přesvědčení zbudování hromosvodu?
 Kdo má kontrolovat platnost revize hromosvodu?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Jak spojit přerušený svod hromosvodu za ochranným úhelníkem?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Tipnete si podle kteých norem byl proveden hromosvod na Rudém náměstí v Moskvě?
 Môžem požadovať doplnenie SPD do projektu bleskozvodu?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Ako riešiť bleskozvod pre šikmú strechu s nízkym sklonom?
 DEHN: Požadavky na hromosvodní součásti
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Využíváte také sortimentu Kovoblesk Opava?
 Jak se vám líbí tento bleskohromosvod?
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Speciální hromosvod na hotelu GRANDEZZA v Brně
 Jak koresponduje s normou výraz "odhad a pravděpodobně"?
 Co všechno se měří při revizi hromosvodu?
 Metoda ochranného úhlu
 Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu?
 Jaký použít držák hromosvodu na hřeben střechy Röben?
 Ověřili jste jak funguje technická podpora značky TREMIS?
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Jak vyřešit hromosvod na plechové střeše s vyhříváním okapů?
 Jak nedělat instalaci kolem hromosvodu?
 Je dokumentováno také nějaké selhání konvenčního hromosvodu?
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Jsou hromosvody na telefonních sloupech dostatečné?
 Potrebujem izolovaný hromozvod?
 Proč se dnes nedávají na střechy hromosvody?
 Hromosvod a stavby s nebezpečnými prostory
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Nemusia sa v Maďarsku budovať u novostavieb RD hromozvody?
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Není samotná instalace hromosvodu, největším projevem nedůvěry v Boha?
 Máte zkušenosti s projektováním dvouúrovňového hromosvodu?
 Jak volit hromosvod na objektu mezi jinými domy a špatnými hromosvody?
 Víte, jak správně instalovat hromosvod na strom?
 Jak měl být proveden hromosvod na panelovém domě?
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů 2
 Jak udělat hromosvod na kovové hale?
 S kolika druhy kovů se lze setkat na 25 cm2 hromosvodu?
 Mám právo na opravu, úpravu nebo rozšíření hromosvodu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 Chtěli byste být hromosvodářem v Riu?
 Je montáž svodu hromosvodu do ekopanelu stejná jako do polystyrenu?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Co by měl obsahovat návrh pro realizaci hromosvodu RD?
 Je hromosvod na pasivním domě s lehkou ocelovou konstrukcí reálný?
 Podle jakých kritérií se navrhují hromosvody na objektech s plochými střechami?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Myslíte, že je na WC pro autobusáky nutný hromosvod?
 Jak uzemnit kostelní věž?
 Mohu pripojit slnečné kolektory na bleskozvod?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Jak instalovat hromosvod na lezeckou stěnu?
 Jak řešit doplnění hromosvodu na panelovém domě?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Jak se cítí hromosvodář na konci svodu?
 Jsou nějaké námitky proti zřízení hromosvodu "po staru"?
 Jak řešit podpěry vedení pro hromosvod pro hřebenáče 275x120mm?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Jak se dělají hromosvody na střechách s vegetací?
 Znáte odborníka na zhotovení posudku k hromosvodu na Ústecku?
 DEHN: Chyby a časté nepravdy o hromosvodech
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Kdo, jak a za kolik provede dodatečnou instalaci hromosvodu?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Johann Pröpster oslavil 40 let výroby hromosvodního materiálu
 Jak řešit hromosvod se stromy na střeše?
 Mohu připojit systém proti pádu ze střechy k hromosvodu?
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Podle jakého vzorce vybíráte jednotlivé komponenty hromosvodu?
 eDEHN: Základní principy hromosvodu
 Jak odstranit korozi na hromosvodu?
 Už víme, jak si DEHN hlídá kvalitu svorek MV!
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Katalog DT TECHNIC součásti hromosvodů 2021
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Je materiál J.Pröpster na hromosvod v pořádku?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Vzpomínka na hromosvody
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 V jaké poloze doporučujete instalovat hromosvodní svorky?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Je provedení hromosvodu s využitím atiky bezpečné?
 Jak se obecně u neizolovaných hromosvodů řeší hliníkový hřebenový pás?
 Lze hromosvod vést po fasádním žebříku?
 Jaký hromosvod byste volili na venkovní sklad siláže s FVE?
 Je v pořádku, že projektant namaloval umístění jímací tyče hromosvodu na komín?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?