Autor Téma: Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ?  (Přečteno 18505 krát)
Jirka58
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.02.2009, 11:51 »

Je nutno dělat celé nové (není žádné) uzemnění RD při přechodu ze soustavy TN-C na TN-S? Přívod do RD je ze sloupu veřejné sítě vzdáleného 20 m od domku. Sloup je uzemněn. Díky za odpověď. Jirka

112,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.02.2009, 14:14 »

Předpokládám že RD bude vybaven uzemňovací soustavou, která bude sloužit jako jedno ze základních opatření při poruše.
A tudíž se nebudete spoléhat pouze na přizemnění vodiče PEN v distribuční soustavě, které není ve Vašem majetku a u kterého bude poněkud komplikované zjistit jeho stav, a které bude po případné rekonstrukci DS kdoví kde, že ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jirka58
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.02.2009, 14:39 »

To je právě ta kardinální otázka....jest li musím dělat celou zemnící soustavu RD, nebo stačí bod rozdělení uzemnit na rozvod topení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Plhal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 09.02.2009, 14:48 »

Bývá dobrým zvykem uzemnit se co možná nejblíže, tedy v prvním vašem rozvaděči. Tím nic nepokazíte.
NAvíc se zemní odbočka z rozvodu na jeho konci.

Příklad: NAše zahrada, Rozvaděč E-ON, hned vedle (0,5m) elektroměrná skříň s hlavním jističem - přizemněno, vedení 4x10mm2 - 50m, na konci přizemněno.
A o to spíše, že to jde ze sloupu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 09.02.2009, 16:20 »

To Jirka58:
To je právě ta kardinální otázka....jest li musím dělat celou zemnící soustavu RD, nebo stačí bod rozdělení uzemnit na rozvod topení?
To co popisujete není uzemnění bodu rozdělení, ale pospojení topení. Uzemněním bodu rozdělení se rozumí tento bod připojit k zemniči, nejlépe přes svorkovnici HOP. Zemnič může být i náhodný, pokud vyhovuje zemní odpor.
Doporučoval bych provést ochranu před bleskem a bod rozdělení spojit s touto soustavou.
Samozřejmě v zemi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Jirka58
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.02.2009, 17:36 »

Tak to je to co mi asi vrtalo hlavou....zda to "pospojení topení" může nahradit náhodný zemnič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Plhal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.02.2009, 22:47 »

Tak to je to co mi asi vrtalo hlavou....zda to "pospojení topení" může nahradit náhodný zemnič.
A k čemu jste došel?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 10.02.2009, 01:26 »

Tak to je to co mi asi vrtalo hlavou....zda to "pospojení topení" může nahradit náhodný zemnič.
     Topení nemůže nahradit zemnič a jak by mohlo, když je jen v objektu a není uloženo v zemi.

     Viz. obrázky níže pro představu jak to má být správně, jen základový zemnič, který ve vašem objektu není nahradíte tyčovým, nebo páskovým zemničem s max. odporem 15Ω (dle půdních podmínek cca 3 tyče cca 2m od sebe) čim menší odpor docílíte tím lépe, u jednoho výrobce přepěťových ochran bylo požadováno dokonce 5Ω a méně.

ZEMNICÍ PRVKY
http://www.elektrobecov.cz/download/katalogy/kat_2006/8_zem_prvky_a_EPS.pdf



Legenda k obrázku níže
M       Neživá Část
vodivá část zařízení, které se lze dotknout a která není normálně živá, ale muže se stát živou v případě poruchy základní izolace
[IEV 195-06-10]
C        Cizí vodivá část
vodivá část, která není součástí elektrické instalace a která může přivést elektrický potenciál, obvykle elektrický potenciál lokální země
[IEV 195-06-111
C1       Vodovodní potrubí, kovové, přívod zvenku
C2      Odpadní vodovodní potrubí, kovové, odpad ven
C3      Plynové potrubí s izolační vložkou, kovové, přívod zvenku
C4      Klimatizace
C5      Systém vytápění
C6      Vodovodní potrubí, kovové, např. v koupelně
C7      Cizí vodivé části v dosahu ruky od neživých částí
B        Hlavní ochranná (uzemňovací) svorka (přípojnice) HOP – svorka (přípojnice) hlavního domovního pospojování / EPS – ekvipotenciáln í svorkovnice
svorka nebo přípojnice, která je částí uzemňovací soustavy instalace; umožňující elektrické spojení několika vodičů za účelem uzemnéní
[IEV 195-02-33]
T        Zemnic
vodivá část, která může být uložena v půdě nebo určitém vodivém prostředí, např. v betonu nebo v koksu, které je v elektrickém styku se zemí
[IEV 195-02-01]
TI      Základový zemnic
T2      Zemnic pro LPS",  pokud je třeba
LPS   Soustava ochrany před bleskem
PE      Přípojnice pro ochranné vodiče
1         Ochranný vodič
vodič určený pro zajištění bezpečnosti, např. ochranu před úrazem elektrickým proudem
[IEV 195-02-09]
2         Vodič ochranného pospojování
ochranný vodič zabezpečující ochranné pospojování
[IEV 195-02-10]
3         Vodič doplňujícího pospojování
4         Svod hromosvodu (LPS)
5         Uzemňovací přívod


* Hlavní domovní pospojování.jpg (77.22 KB, 605x846 - prohlédnuto 2389 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Pavel Plhal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.02.2009, 09:22 »

Tomu říkám jasná odpověď. Děkuji i já.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Podla akej normy prechod z TNC na TNS?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Je možné ve stávajícím rozvaděči rozdělit starou TN-C na TN-S?
 Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
 Jaký je princip rozdělení PEN na PE a N ?
 Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)?
 Jak pripojit nou instalaci TN-S na původní TN-C?
 Jako má mít barvu pracovní vodič vedoucí v místě rozdělení TNC?
 Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S?
 Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné?
 Jak správně rozdělit TN-C na TN-C-S?
 Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
 Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
 Musí být po rekonstrukci elektrokotle i změna typu sítě z TN-C na TN-S?
 Má být dle ČSN přizemněn bod rozdělení PEN na PE a N?
 Dle jaké normy musí být provedeno uzemnění bodu rozdělení PEN?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Jak rozdělit TN-C na TN-S v paneláku?
 Ako zapojit zariadenie s dvoma vodicmi na siet tn-s?
 Jak připojit síť TN-C k TN-S?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Je povinné rozdělení TN-C na TN-C-S při částečné rekonstrukci panelového bytu?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Jak připojit pódiový rozvaděč jednou na 4 jindy 5 kolík?
 Ako zapojiť spotrebič s 5 pólovou vidlicou na inštaláciu TN-C?
 Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
 Jakou sadu přechodek z 400V 5P/32, 4P/32, 4P/16 na 5P/16?
 Musím mít pro rozdělení z TN-C na TN-C-S tři svorkovnice?
 Musí se v případě změny napájení PE na PEN dodržet minimální průřez 10mm2?
 Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Která ČSN hovoří o tom, že místo rozdělení TN-C /TN-C-S má být přizemněno?
 Je hlavny privod v panelovom dome 5x za puvodnych 4x v poriadku?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?
 Jak v bytě naplánovat přechod z TN-C na TN-C-S síť?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Je možno vést TN-C třívodičově?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jakým způsobem připojit hliníkový rozvod TN-C?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak provést přizemnění bodu rozdělení na hranici pozemku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz