Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?  (Přečteno 2387 krát)
Michal 4231


Email
« kdy: 04.02.2009, 19:41 »

Když výrobce tepelného čerpadla udává

a) jmenovitý proud 7,7 A ,
b) maximální proud 10A
c) špičkový proud 52A
který platí pro výši jističe ?
Podle čeho se stanovuje charakteristika jističe, např. B, C , D ?



112,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4517



WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 05.02.2009, 08:55 »

A v dokumentaci je připojení popsáno jak ?  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5318


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #2 kdy: 05.02.2009, 09:42 »

Jak říká kolega Novák, řiďte se dokumentací výrobce tepelného čerpadla.

Pokud jí nemáte, předpokládám, že se jedná o asynchronní třífázový motor s kotvou nakrátko pro pohon kompresoru. Pokud má čerpadlo vlastní jištění ve skříni (hlavní jistič, motorový spouštěč atd.) jistíte pouze přívod k čerpadlu.

Pro kabel 2,5mm2 bude vyhovovat jistič 20A/C.
Špičkový proud se uvažuje pouze pro dobu rozběhu a nedá se předpokládat, že by trval déle než 16s (doba pro vybavení tohoto jističe) a že by se opakoval v krátkých intervalech.

Pokud vlastní jištění nemá, odjistěte ho motorovým jističem nastaveným na jmenovitou hodnotu (7,7A) a máte klid. Kabel 2,5mm2 pak použijte spíš s ohledem na mechanickou odolnost kabelu, pokud zajistíte bezpečnost kabelu jinak (nejlépe do ohebné chráničky nebo v lištách), lze připojit kabelem 1,5mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.