Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?  (Přečteno 36276 krát)
václav fábera
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 07.04.2006, 11:47 »

Někteří investoři požadují při přejímce stavby ukončení nevyužitých žil kabelů v rozvaděčích v pevných svorkách(ne čokoládkách).Je tento požadavek oprávněný?Běžná praxe je tyto vodiče smotat nebo vyvázat do svazku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #1 kdy: 07.04.2006, 12:08 »

To je nutné pouze u zařízení s označením EEx-e (zajištěné provedení) použitých v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Investor ale snad může požadovat klidně nadstandard - jsou to jeho peníze a jeho zařízení. Je to otázka smlouvy.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
štěpán škriečka
« Odpověď #2 kdy: 07.04.2006, 13:09 »

Souhlasím s panem Fasulisem.


Jen u revizí požaduji aby konce byly zaizolované, i když jsou nepřipojené je třeba na ně nahlížet jako na živé části.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #3 kdy: 07.04.2006, 14:35 »

Pakliže tam máte volné pevné svorky, tam bude nejjednodušší tam ty volné vodiče zapojit,(nezapomenout popsat). Pakliže ne, tak je to otázka i přehlednosti a vyzitka montéra.
Co se týká bezpečnosti zabránit náhodnému dotyku s živými i neživými čáatmi, protože se při revizi, nebo kontrole těžko bude zjišťovat, jak je na tom druhý konec kabelu. Častý problém pro kabel od HDO tažený 3Cx1,5mmm, kde je zapojen jen modrý vodič a ostatní jsou záložní.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 07.04.2006, 18:33 »

Nic ve zlém, nejen práce, ale i pravopis je "vyzitkou",  podobně jako "umívárna" v jiném příspěvku.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 07.04.2006, 22:11 »

Vážení pánové,
zastánci volně pohozených, řádně neukončených a neupevněných vodičů v rozvaděčích. Jak se srovnáváte s požadavky na dodržení předepsané vzdálenosti živých částí navzájem a proti kostře, nebo jak zkoušíte tu izolačku, kterou izolujete ty vodiče na elektrickou pevnost, aby jste dodrželi ustanovení ČSN 333210 kapitola 3 v celém rozsahu?


P.S.  Zdravým v diskuzi techniků i vyznavače krásné literatury pana Doležala.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 07.04.2006, 23:00 »

Kromě výbuchu, to norma nevyžaduje. A vám investoří při přejímce lezou pod masky a kontrolují to i když to je po revizi? Pokud to neměli sjednáno předem, tak na to nemají nárok, když to jinak je podle norem. Ale rád se poučím.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 07.04.2006, 23:06 »

To: Fuksa
Jedná se snad o vodiče nezapojené (navíc),které lze i vyštípnout. Byli jsme zvyklí je stočit až k vnějšímu plášti kabelu, kdyby náhodou ...Bylo to úplně vzadu, takže žádná nepřehlednost. V dnešních nabitých svazcích v plastových rozvodnicích to raděj vyštípnu,protože těžko mohu jít po drátě a zjišťovat co odkud kam jde.Tam by asi byli svorky dobrý, ale kam je kolikrát dát?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 07.04.2006, 23:10 »

A pro zajímavost:
Firma 3M prodává izolačku, zkoušenou na 4kV, používá se na ukončení topných fólií do podlah. Kdyby to někdo potřeboval a neznal to.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #9 kdy: 08.04.2006, 13:42 »

TO: Sedlmajer > souhlas, také jsem zvyklý vodiče stočit do ruličky a ani dneska je NEVYŠTÍPÁVÁM. "Našlapaný plasťák" je opět vizitka montéra a většinou svědčí jen o nedodržení projektu, byl-li jaký a neprofesionali tě montážníků. Myslím, že již nastal čas aby se RT při výchozích revizích konečně přestali spolupodílet na podvodech při uvádění neoprávněně poskládaných rozvaděčů do provozu.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 08.04.2006, 20:25 »

To Fuksa: 7.04.2006 22:11:    

Motto "P.S. Zdravým v diskuzi techniků i vyznavače krásné literatury pana Doležala." 
 Nevím, zda "zdravým" je bonmot, ale já to myslel s dodavateli dobře. Jde mi o posuzování nabídek.
Jestliže některý dodavatel bude o 5% lacinější jak druzí, ale bude hovořit o umívárnách a pod. a na konci nabídky mi napíše, že mě zdravý, tak má smůlu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 08.04.2006, 22:23 »

To: Milan Karvánek

Naprostý souhlas. Bohužel, při pravidelce to mohu už jen uvest do závady (narvaný plasťák) a když to má štítek ..  ale to asi znáte.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #12 kdy: 08.04.2006, 22:30 »

TO: Sedlmajer > Když to má štítek, to přímo jásám, ale moc jich nebývá .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 09.04.2006, 01:19 »

To Jiří Sedlmajer
To jste myslel opravdu vážně že vám investor při přejímce nesmí kouknout pod masku pokud to nemá ve smlouvě?
Zkuste si představit že jste investor a firma vám při předávání elektroinstala ce za milión řekne že nemáte právo si zkontrolovat co vám předává, co asi uděláte?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 09.04.2006, 08:23 »

To: Alin
Ale neee! To jste špatně pochopil. "Básník" tím chtěl říci,že pokud to není ve smlouvě, že je to jaksi již "s křížkem po funuse" jak se říká a že má smůlu. Rozumíme si?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #15 kdy: 09.04.2006, 11:46 »

Jen malá poznámka :


Volné, nezapojené vodiče nikdy z kabelů nevytříhávám NIKDY a ani nejsem nijak nadšený, když to někde vidím. Jednou jsem si málem ukroutil hlavu (jak jsem s ní nechápěvě vrtěl),  když jsem viděl novou instalaci, zhotovenou svépomocně, kde zručný kutil vycvakal všechny "přebytečné" modré vodiče v zásuvkách a zapojil je dvouvodičově.


Rozvaděče i plastové rozvodnice by měly být navrhovány s dostatečnou prostorovou rezervou, pokud se nepoužité vodiče přiměřeně zkrátí, zaizolují a poskládají, tak zase tak moc místa nezaberou.  


Člověk nikdy neví, vycvakávání vodičů je na můj vkus příliš definitivní.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 09.04.2006, 14:13 »

To Sedlmajer: já to asi opravdu nechápu. Mám tomu rozumět tak, že když si investor po revizi vzpomene, že by chtěl vidět střeva rozvaděče za vaší přítomnosti, že mu řeknete " jo milý pane, to už vám neukážu, to ste si měl vzpomenout dřív".
Asi jste to myslel opravdu jinak, ale marně se snažím pochopit, jak?
V každém případě stále platí a platit by nemělo přestat: Náš zákazník, náš pán.
Je to přesně tak, jak píše kolega Hasala: o malinko větší rozvaděč, volné vodiče přiměřeně zkrátit, svázat fazetou a pěkně naformovat do volného prostoru. Nezapomenout na jejich popsání. Pak je vše v naprostém pořádku a můžeme spát spánkem spokojených řemeslníků z dobře odvedené práce.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #17 kdy: 09.04.2006, 16:33 »

TO Horský:
Náš zákazník, náš pán je vztah, který dnes už tak neplatí.
Dnes by to mělo být postaveno na roveň obchodních partnerů.
Buďto se dohodnem, nebo ne. Pakliže má zákazník nepřiměřené požadavky ( na cokoli),  nemusíme na ně přistoupit. Pakliže ano je to chyba.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů?
 Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů?
 Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?
 Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče?
 Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
 Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 LAPP: Generální katalog kabelů 2011
 Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači?
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014
 Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací?
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
 Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé?
 DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016
 USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165?
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce?
 Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986?
 Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100