Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Jak se označují jiskrově bezpečné obvody v rozvaděči?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak se označují jiskrově bezpečné obvody v rozvaděči?  (Přečteno 7153 krát)
Petr Skipala
*
Offline Offline



« kdy: 30.01.2009, 21:24 »

Budu osazovat několik odděl. spín.zesilovač ů TURCK IM 1-22 EX-R (Namur) do rozvaděče MaR a silnoproudu.
Budou napájet magnetické polohové snímače v jiskrově bezpečném obvodu v nebezpečí výbuchu zóna2.
Rád bych věděl jaká je doporučená barva vodičů, barva a označení svorek jiskr.bezp.obv odů, jaké jsou doporučené vzdálenosti vodičů od ostatních vodičů v rozvaděči?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 30.01.2009, 22:07 »

TO :  Petr Skipala

Dle Vašeho dotazu soudím, že s výrobou rozvaděčů asi nemáte dost zkušeností. To zapojování děláte dle projektu, nebo návodu ? Šok
Doporučuji nastudovat příslušné ČSN, například  ČSN EN 60 439-1, a jiné. podivej
Výroba rozvaděčů, pokud to tak je, (z dotazu nelze určit),  je dost specifická záležitost, a není snadná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Petr Skipala
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.01.2009, 22:24 »

TO:p.Miroš Jan
Projekt se teprve řeší. Ptám se,protože chci být připraven,kdyby z projektu nevyplývaly podrobnější informace.Rozv aděče nevyrábím,jedná se mi o doplnění stávajícího zařízení.
Jestli máte  zkušenosti s montáží dotazovaných komponentů,tak prosím odpovězte.
Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Záhyna Lubomír
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.01.2009, 22:36 »

Doporučuji na ČSN-online prostudovat ČSN EN 60079-14 ed. 2 (33 2320)(2004) a ČSN EN 60079-11(33 2320)(2007). Tam najdete potřebné údaje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 30.01.2009, 22:49 »

TO :  Petr Skipala

Pokud navštívíte stránky TURCK, najdete vše k Vašemu problému.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 31.01.2009, 08:19 »

Pane Miroši díky, ten Atex plakát jsem už delší dobu marně hledal
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.