Pavel Lukas
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.04.2006, 21:26 »

Pokud je rodinny dum s pripojkou a hlavnim jisticem 25A v kiosku na hranici pozemku, domovni rozvadec je cca 20m dal v dome.


Moje predstava je privezt do domu 4x10Cu kde je v rozvadeci rozdelen PEN na PE a N, takto me i CEZ zaplomboval hlavni jistic a vede z nej jiz koupeny 4zilovy kabel cca 30m..


nicmene ted jsem se setkal s nazorem jednoho revizniho technika, ktery tvrdi, ze rozdeleni PEN na PE a N musi byt provedeno jiz v kiosku a dale musi jit uz 5ti vodicove?


Tzn snazi se me vysvetlit ze koupeny kabel musim zahodit, ze musim koupit za cca 3000kc novy 5ti zilovy..


a ze me CEZ pripojil v rozporu s CSN xxx jinak ze nedostanu revizi..


podle me technicky kde se rozpoji je uplne jedno nicmene jak se na to tvari mistni revizni technici?


a jaka je bezna praxe?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #1 kdy: 03.04.2006, 21:32 »

Zahoďte raději telefon na toho revizního technika!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 03.04.2006, 21:37 »

Pokud máte v zemi položený kabel CYKY 4Bx10mm2 a rozdělení provedeno tak jak popisujete, tak kopněte revizáka do řiti a poohlédněte se po jiném.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 03.04.2006, 21:43 »

TO: Lukas > máte to koupené dobře, ještě přidejte signální kabel CYKY 2Ax1,5 (a to i v případě, že zatím nechcete dvousazbu užívat). Jinak si neodpustím jedovatou poznámku: jistě jste Vámi popsaný způsob vedení a potřebný kabel zjistil z projektové dokumentace, což je dostatečně pádný argument proč tomuto řešení věřit.  


A obecná poznámka ke kolegům RT: Každou zjištěnou závadu je RT povinen zdůvodnit s jakým ustanovením normy nebo předpisu je v rozporu. ČSN 331500/6.1.2.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Lukas
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 03.04.2006, 22:03 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpovedi, 2x1,5ka je tam taky, tu jsem nezminil nebot to neni dulezite.. ten kabel nebyl napsanej v PD nebot ta je udelana tak ze tam je vsechno a nic, proste PD ze by se za ni stydel kdejaky ucen v 1.rocniku.. revizni technik samozrejme argumentoval nejakou CSN kterou jsem druhym uchem vypustil..tvrd il neco o tom ze rozdeleni musi byt provedeno neprodlene za hlavnim jisticem..
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za potvrzeni meho rozhodnuti..

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí být instalace po rekonstrukci automaticky TN-C-S?
 Akým spôsobom mám vyriešiť prechod z 2vodičovej na 3vodičovú sieť ?
 Kde oddělit PE a N v panelovém domě ?
 Rozdělit TN-C na TN-S v bytovém nebo elektroměrovém rozvaděči?
 Strana sekundárního vinutí je uzemněná. Jaká je to soustava na sekundární straně?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Bola inštalácia prevedená v súlade s projektom TN-C na TN-S?
 Jak prakticky propojit TN-C a TNS ?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Jak zapojit přenosné el.zařízení v soustavě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi nulováním a zemněním ?
 Mohu rozdělit v bytové rozvodnici soustavu TN-C na TN-C-S?
 Jak připojit starou TN-C na TN-S?
 Jak se připojím do staré dvoudrátové soustavy?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Může byt v bytě TN-C a TN-S současně?
 Podle jakých ČSN se reviduje starší instalace provedená TN-C (dvojdrátově)?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Je možné, aby firma vybudovala (legálně) síť TN-C v koupelně k roku 1996?
 Historie českých elektrotechnických výpočtů pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem (o
 Nebola by v kombinaci starých a nových sítí vyhodnejsie stupacka v TN-C?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Muze mit stary rozvod TN-C v byte privod z rozvadece TN-C-S?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Preco sa mozno oplati TNS oproti TNC?
 Je možné mít v bytě sočasně soustavu TN-C a TN-S?
 Akých 13 podmienok treba splniť pri ochranu nulovanim?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 V čem je skryto nebezpečí připojení spotřebiče pouze dvěma vodiči?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jak dnes bezpečně pracovat se starými rozvody nulováním?
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Musím k třífázovému ventilátoru přivést opravdu pětivodič?
 Ako sa má dimenzovať podľa noriem neutrálny vodič v TN-S sústave?
 V čem je výhoda či nevýhoda soustavy TN-S ?
 Od kdy v ČR platí síť TN-S ?
 Jak vypadá čistá TN-S síť, např. v RD?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 23 dotazů.