Autor Téma: Nemá mít trafo podle IEC38 420V?  (Přečteno 1607 krát)
milan prazsky
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 2


« kdy: 27.01.2009, 19:36 »

Podle IEC 38 je jmenovité napětí zdrojů 420V.
Proč se dál instalují staré transformátory se jmenovitým napětím 400V?
Není rezerva na úbytek napětí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hlavatý
*

Oblíbenost autora: 41
Offline Offline

Příspěvků: 344


projektant, Praha


WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 27.01.2009, 19:59 »

To už se tu řešilo http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7421.0.html

Dle uvedené normy (u nás ČSN 33 0120 tab. NA.5) a i dle mého názoru by se měly používat transformátory 22/0,42 kV. Proč se tak v drtivé většině případů neděje je otázka - že by pouze setrvačnost projektantů a jim odpovídající pohodlnost prodejců traf?

A navíc jak píšete, s trafem 22/0,4 kV je někdy opravdu umění dodržet dovolené úbytky na koncích rozsáhlejších instalací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Komplexní služby v oblasti projekčních a inženýrských prací elektro jak v oblasti silnoproudu, tak i slaboproudu.
Výkresy rozváděčů pro vás zpracujeme v CAE systému ePLAN Electric P8
Autorizace ČKAIT pro ČR + autorizácia SKSI pro SR
www.eeprojekt.cz

NABÍZÍME POMOC ZAČÍNAJÍCÍM PROJEKTANTŮM
Milan Illek
*

Oblíbenost autora: 104
Offline Offline

Příspěvků: 1280


« Odpověď #2 kdy: 27.01.2009, 20:14 »

Zde není problém. Jmenovité napětí 420V. Je třeba uvést, že to je  bez zátěže. Při zatížení jmenovitým proudem klesne napětí na svorkách o úbytek na vinutí. Další úbytky pak v rozvodu.
Přepínáním odboček na primáru se zohledňuje napětí ve vn (22kV) síti.
V projektu vždy navrhnu trafo na 420V, dodavatel, aby ušetřil, dodá repas. 400V.
Avšak u větších odběratelů tyto repasy nenajdete (např. Hyunday Nošovice).
Setkal se snad někdo s tím, že když bylo napětí sítě 380V (do r. 1993) bylo jmenovité napětí transformátoru také 380V? Vždy 400V. Rozdíl byl na krytí úbytku napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Illek
*

Oblíbenost autora: 104
Offline Offline

Příspěvků: 1280


« Odpověď #3 kdy: 27.01.2009, 21:08 »

Doplňuji:
Po přečtení příspěvku zn. halik z 22.02.2008, o zvyšování napění v síti vn, se jeví diskuze na téma sekundárního napětí transformátoru jako zbytečná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.