Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Znění zákonů, norem, vyhlášek....
| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Který předpis určuje kde musí být provedena hromosvodní ochrana?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Který předpis určuje kde musí být provedena hromosvodní ochrana?  (Přečteno 2600 krát)
kopecky pavel
*

Oblíbenost autora: -10
Offline Offline

Příspěvků: 5


Email
« kdy: 27.01.2009, 15:36 »

Který předpis určuje kde musí být provedena hromosvodní ochrana?

Musí být hromosvodní ochrana  na ubytovně kde  bude shromážděno max.20 osob. Střecha sedlová krytá pálenou taškou. Kde je limit pro větší počet osob.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hlavatý
*

Oblíbenost autora: 41
Online Online

Příspěvků: 344


projektant, Praha


WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 27.01.2009, 16:17 »

Vyhláška 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, § 47
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Komplexní služby v oblasti projekčních a inženýrských prací elektro jak v oblasti silnoproudu, tak i slaboproudu.
Výkresy rozváděčů pro vás zpracujeme v CAE systému ePLAN Electric P8
Autorizace ČKAIT pro ČR + autorizácia SKSI pro SR
www.eeprojekt.cz

NABÍZÍME POMOC ZAČÍNAJÍCÍM PROJEKTANTŮM
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 282
Offline Offline

Příspěvků: 3120


Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #2 kdy: 27.01.2009, 16:56 »

To Kopecký: vše co vás zajímá je uvedeno v ČSN EN 62 305-1 a 62 305-2. Je třeba si tyto ČSN prostudovat a pokud jim neporozumíte ( uvedený text a termíny jsou většinou pro vědce- podle mě je to dost nešťastně napsané), pak se s celou záležitostí obraťte na projektanta elektro, který vám jistě rizika vypočítá a navrhne i vhodnou ochranu.
Počítejte s tím, že na ubytovně bude hromosvod určitě třeba. Zde jde především o ochranu ubytovaných osob a  ochranu majetku. Nedodržení ochran osob a případný průšvih zaviněný touto nedbalostí pak nese na bedrech plnou měrou samotný provozovatel ubytovny. Ten pak bude s doživotními výčitky ubytován na Pankráci. Nic moc za těch pár ušetřených korunek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:    -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Revizní technik E2/A
Milan Illek
*

Oblíbenost autora: 104
Offline Offline

Příspěvků: 1280


« Odpověď #3 kdy: 27.01.2009, 17:12 »

Možno odvodit z ČSN 33 2000-1, čl. 131.6.2:
Osoby, hospodářská zvířata i majetek musí být chráněny před poškozením v důsledku přepětí, která mohou zpravidla vzniknout z příčin (např. atmosférické jevy...,,), kdy je riziko nepřijatelné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1821


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #4 kdy: 27.01.2009, 18:19 »

No a právě na toto určení je takzv.  analýza rizika dle ČSN EN 62305-2, kde zjistíte, zda je potřeba hromosvod a jak kvalitní.
Vše potřebné k ochraně před bleskem a přepětím naleznete na www.kniska.eu , včetně SW pro analýzu rizika.
PS: Vše je tam zdarma  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 214
Offline Offline

Příspěvků: 3689



« Odpověď #5 kdy: 27.01.2009, 21:37 »

Normy jsou pořád jen normy a někdo může argumentovat, že jejich platnost není obecně závazná a tak bych se držel požadavků vyhlášek a zákonů týkajících se stavebnictví, které nařizují ochranu osob a majetku. Tam je to bez diskuse.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1821


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #6 kdy: 27.01.2009, 22:10 »

http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/150hori/2001/prosinec/normy.html

Znění normy je uplatňováno v trestním právu z pohledu porušení obecně známého pravidla, kdy nedodržení takových zásad má za následek chybné - nedbalostní jednání osoby. Jsou to zejména škody na zdraví nebo majetku způsobené nekvalifikovanou prací, případně vadným výrobkem. Je možno prokázat v nejednom případě, že trestný čin by nebyl spáchán a dalo se mu předejít dodržením obecně platné normy. V ustanovení § 5 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů se uvádí:

Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel:

věděl, že může způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo
nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.
Obecně lze říci, že technické normy jsou platnými dokumenty, jejichž obsah vyjadřuje minimální společensky únosnou mez rizika (tzv. bezpečnostní minimum) ve vymezených souvislostech. Odchylky od norem jsou pochopitelně přípustné. V praxi to však znamená, že je-li zvolen způsob technického řešení odlišný od řešení normového, musí být vždy spolehlivě prokázáno, že se jedná z hlediska základních požadavků o řešení z bezpečnostního hlediska minimálně srovnatelné s řešením normovým.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem: