Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?  (Přečteno 67113 krát)
J_Bartak
« kdy: 25.01.2009, 10:03 »

Měl bych dotaz. Máme stykač boileru ovládaný HDO. Elektrikář omylem zapojil obvod cívky stykače boileru místo na fázi L1 na fázi L2. Po chvíli si toho všiml (cca po 1 hod) a zapojil ho správně (tedy na jedné straně modrý vodič N od přijimače HDO a na druhé straně hnědý vodič fáze L1).

Přikládám obrázek schéma zapojení, kde je červeně označeno co bylo zapojeno špatně.

Můj dotaz zní, zda se tímto chybným zapojením mohl poškodit přijímač HDO ? Ptal jsem se na to elektrikáře, ale ten říkal, že je to vyloučené, ale nevím zda to mám brát za bernou minci.

Boiler sice topí v době kdy elektroměr ukazuje nízký tarif, ale máme pocit, že nízký tarif teď "běží" mnohem častěji než předepsaných 8 hod.

Předem díky za vaše názory.


* Chyba zapojení stykače.jpg (34.57 KB, 576x415 - prohlédnuto 110684 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 25.01.2009, 10:26 »

TO : J Bartak

Moje odpověď je : ano mohlo se poškodit relé HDO. palec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.01.2009, 10:59 »

Ne, nemohlo dojít k poškození HDO.  Úsměv

Často opakovaná chyba bývá, že jedno HDO ovládá více stykačů, které jsou napájené z různých fází. V tom případě dojde časem k poškození stykačů, ne však HDO.

Pokud se vám zdá že, HDO nepracuje tak jak má, můžete to nahlásit distributorovi (nebo také nemusíte  Mrknutí )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #3 kdy: 25.01.2009, 11:00 »

Odpověď: Nikoliv. Při ovládání pouze jednoho relé v PR nezáleží na tom, z jaké fáze je napájeno.

To Jindra - byl jste rychlejší, je to přesně tak. Při zapojení dvou stykačů z různých fází se tyto možná ani nepoškodí, ale zůstanou stále sepnuty (dvě cívky v sérii napájené sdruženým napětím)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Zdeněk Vaněk
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.01.2009, 11:02 »

Taky si myslím, že ne. POdle zapojení se druhá strana stykače připojuje na sběrnici N, takže nedochází k připojení na sdružené napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 25.01.2009, 11:05 »

Také bych poprosil kolegu Miroše, aby rozvedl svoje tvrzení. Ať na to koukám, jak koukám, nenapadá mě důvod, proč by to mělo u jednoho stykače vadit. A navíc, proč by měl odejít přijímač HDO, kde je v tomto obvodu pouze kontakt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 25.01.2009, 11:07 »

TO : J Bartak

Moje odpověď je : ano mohlo se poškodit relé HDO. palec

Jak ?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 25.01.2009, 11:21 »

Boiler sice topí v době kdy elektroměr ukazuje nízký tarif, ale máme pocit, že nízký tarif teď "běží" mnohem častěji než předepsaných 8 hod.
Distributor může u tarifu AKU8 (D25d, D26d) rozdělit pásmo 8h NT až na tři úseky, a v součtu to nesmí dělat méně než 8h, ale může to dělat i více. Podrobnosti o aktuálním časovém plánu získáte u svého distributora (např. u PRE je to tady:
http://www.predistribuce.cz/distribuce/sluzby-a-ceny/sluzby/hdo/vysilani-hdo-na-uzemi-prahy-a-roztok.html?list=11&cas=1232878462 )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
IM
« Odpověď #8 kdy: 25.01.2009, 11:36 »

1. Podle Vašeho schéma nezáleží na kterou fázi se připojí jistič TUV.
2. Problém by mohl nastat u více stykačů spínaných přes N.
3. Dle kódu na vašem HDO (např. A1B8P1) si dle distributora na internetu zjistěte doby spínání a proveďte si kontrolu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 25.01.2009, 11:39 »

Pánové omlouvám se.  ajoooo
To je tak když moc rychle píšu.
Takže znova. Připojením cívky stykače na L2, nemohlo dojít k poškození HDO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
J_Bartak
« Odpověď #10 kdy: 25.01.2009, 12:10 »

Děkuji za rychlé odpovědi. Podle všech to tedy nakonec vypadá, že HDO přijímač poškozen nemohl být.

Kontroloval jsem kód, který máme k sazbě D25d přidělen (A1B4DP5) a díval jsem se na časy spínaní. Výsledek je tento Po-Pá: 0:30-6:15, 14:35-16:55; So-Ne: 0:55-6:10, 12:50-15:50 (to jsou časy pro ČEZ střed.kraj). Takže teď ve 12:05 by neměl boiler topit, ale topí  Mrknutí Na elektroměru rovněž svítí nízký tarif.

Mohl byste někdo u sebe ověřit, že ČEZ teď aktivuje NT i mimo stanovené časy (což samozřejmě může). Pokud tomu tak je, tak možná dochází k nadvýrobě elektřiny a ČEZ ji potřebuje "někde spotřebovat"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 25.01.2009, 12:51 »

Ano je to tak, ČEZ aktivuje NT podle potřeby i mimo stanovená pásma.
Má přebytek a tak reguluje spotřebu.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 25.01.2009, 14:05 »

TO:J_Bartak
HDO ovládáte vodič N -a k němu můžete dát ca cívku L1,L2 nebo L3!!To je jedno!
Poute pokud by byly kontakty u HDO moc blízko ud sebe tak by mohlo dojít při přepínání k natažení oblouku, ale to je jen teorie....../viz třeba po staru přepínání dvou spínačů č.6-úspora
jednoho drátu,u otočných č.6 to šlo roky a u č.6 páčkového to někdy se připeklo/....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 25.01.2009, 17:01 »

HDO ovládáte vodič N -a k němu můžete dát ca cívku L1,L2 nebo L3!!

Důležité je to slovíčko nebo! Všechny stykače musí být ovládány stejnou fází. Pokud by byly ovládány různými fázemi, při odepnutí vodiče N byste na cívkách dostal napětí až 200V a to by způsobilo sepnutí těchto stykačů a neoprávněný odběr. Zkuste si to nakreslit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 25.01.2009, 17:42 »

TO:Jirka Š. Svejkovský
TO by byla porucha a ne provozní "normální" stav......Jsem si toho vědom!!
Tady se nemluví o poruše vodiče N .....Pokud je vše jak má být tak by se nemělo nic stát....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 25.01.2009, 17:55 »

Vypínání vodiče N je u HDO normální provozní stav. Ne porucha.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 25.01.2009, 18:12 »

Asi jsem se špatně vyjádřil.....p řerušení N na můstku.....
Pokud má relé kontakty dost daleko od sebe tak by se nic němělo stát...jak píše tazatel....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
IM
« Odpověď #17 kdy: 25.01.2009, 18:14 »

Je to tak, jak uvádí Jirka Š. Svejkovský. Mám to vyzkoušeno. Pokud mám 2 stykače spínané přes N musím je mít na stejné fázi. Jinak při  rozepnutí N mám na 2 cívkách v sérii 400 V.
Může se to lehce stát např. při dvou rozvodnicích v domě. Problém by nenastal, pokud by u každého stykače byl na straně N samostatný kontakt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Problém s HDO
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Jak mají pracovat počítadla dvojsazbového elektroměru ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.