"Josef Vavřík"
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.03.2006, 09:09 »

Mám elektrický kotel o celkovém příkonu 37 kW, 57 A. Spirály jsou zapínány třístupňově spínači v ovládacím obvodu. Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, nebo stačí pouze na první stupeň/ 15kW/,  když ostatní stupně nebudu zapínat? A jaký kabel a jištění?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
"Josef Vavřík"
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.03.2006, 10:48 »

Chtěl jsem doplnit dotaz o otázku, zda je nutný proudový chránič když vše je v soustavě TN-C a zda stačí přívod CYKY 10mm2. Kdy je nutno zavást signál HDO?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
štěpán škriečka
« Odpověď #2 kdy: 17.03.2006, 13:37 »

Pane Vavřík,


Kotel berte jako jeden spotřebič a přívod dimenzujte na tento příkon. Proud máte daný, tak nejbližší jištění by mělo být 63A.


V síti TN-C je určen minimální vodič PEN  10mm2. Podle tabulek by kabel CYKY 4x10 mm2vyhovoval /je na hranici -dle provedení uložení/,  ale je třeba počítat s úbytky na vedení pokud by byl delší přívod, pak by vám nemusela vycházet ochranná impedance.


Povinnost použití chrániče je určena na základě určení vnějších vlivů. Pokud by se musel použít ,  tak se přívod rozdělí na TN-S.


U tak výkonového spotřebiče bych doporučil, aby jste si nechal vše spočítat a navrhnout. Stejně při odběru u tohoto spotřebiče bych doporučil HDO /provoz ve dvou cenových sazbách/ minimálně pro ekonomickou výhodu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 18.03.2006, 11:42 »

TO: Vavřík


 


Přívodní vedení se vždy dimenzuje podle jistícího prvku. Jistící prvek by sice měl odpovídat instalovanému výkonu (max. proudu),  ale nemusí.


Pokud použijete  k jištění kotle jistič 32A, můžete použít kabel CYKY 5x6mm2. Musíte si ale uvědomit, že instalovaný výkon nikdy nevyužijete na 100%.


Tento postup je trochu nezvyklý, ale není zakázaný.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.03.2006, 14:02 »

Souhlasím s panem Beláněm, ale osobně a z vlastní zkušenosti bych dimenzoval kabel na max. příkon a jistil na 15kw. Předejdete možným problémům v budoucnosti /potřeba zvýšit výkon topení v tuhé zimě/ potom měnit kabel bude nákladnější než teď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
"Josef Vavřík"
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.03.2006, 14:19 »

No právě. Výrobce kotel jištěný nemá ale doporučuje přívod 25mm2 /v omítce 16mm2 do 20 metrů/ a jištění 80 amper, což požaduje pro uznání záruky. Kotel je zjevně předimenzovaný a 15kW v prvém stupni je až moc. Vím, že s kotlem nepojedu více, jak na první stupeň ale záruku mi servisák neuzná když kotel bude připojen a jištěn jinak než předepisuje. Jaký je váš názor.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 18.03.2006, 14:45 »

No nechápu proč si někdo koupí kotel 37 kW, když chce jen 15 kW? Předpokládal jsem, že jste prostě někde sehnal z druhé ruky velký kotel 37 kW a chcete jej použít pro své potřeby cca s 50% výkonem.


 


I tak to nemůže být překážka pro záruku, pokud kotel umožňuje trvalý provoz jen na 50%. Je to otázka provedené regulace. To už by musel hodnotit revizní technik, seznámený se skutečným stavem věcí. Na seriozní odpověď jste podal málo informací.


 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #7 kdy: 20.03.2006, 15:37 »

Souhlas s panem Beláněm. Můžete v klidu používat třeba jen desetinu výkonu a k tomu příslušný kabel - rozhodující je odpovídající jištění kabelu. Na 15 kW (předpokládám 3-fázově, 400V - odebíraný proud cca 24A) vám stačí kabel CYKY 5x6 mm2 a tomu odpovídá jištění 32A. (teoreticky by stačila čtyřka drát, ale to už je na hranici a bylo by třeba znát i způsob uložení atd.).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Nemáte někdo tipy na nějaké výrobce nebo dovozce přímotopných panelů s akumulací?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jaký je Váš názor na použití elektrických přímotopů ve starších instalacích?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jaké normy kromě ČSN 730540 se vztahují k návrhu vytápění přímotopem?
 Nebude zapnutí topných těles 12kW najednou příliš velký naráz?
 Které přímotopné panely byste mi doporučili do prostředí s AF2, případně AF3?
 Může elektrický přímotop "topit" dopoledne méně než odpoledne?
 Existuje přímotop se zástavbou jako Fancoil (do podlahy)?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Proč pro dům preferovat elektrické přímotopy před ÚT s elektrickým kotlem Rejnok?
 Jaké jsou podmínky připojaní přímotopů při užívání energetické nižší sazby?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.079 sekund, 23 dotazů.