Peter05
« kdy: 22.01.2009, 13:04 »

Moze byt v plynovej kotolni umiestneny rozvadzac?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 22.01.2009, 13:38 »

Čemu říkáte plynová kotelna?
Pomohlo by, kdybyste nám napsal, jaký výkon kotel (kotle) mají.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
peter05
« Odpověď #2 kdy: 22.01.2009, 13:50 »

Kotolna je jedna miestost umiestnena vo vyrobnej hale. Plynova kotolna obsahuje jeden kotol 100kW.  Na ovladanie kotla je potrebnyn rozvadzac. Otazka je ci moze byt priamo v kotolni
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 22.01.2009, 14:15 »

Tak to jsem si trošku naběhl  Nerozhodný .

Původní věta ze staré ČSN 07 0703 (1985) "vnitřní prostor kotelny je prostorem bez nebezpečí výbuchu" nějak vypadla.

Podle nové ČSN 07 0703 (2005)
"Plynové zařízení kotelny jsou zařízení těsná bez ochranných prostorů. Elektrická zařízení kotelen se provádí podle ČSN EN 60079-10 a ČSN EN 60079-14"

Mně z toho vyplývá, že při dodržení dalších předpisů pro plynové kotelný se jedná o prostor normální a tudíž no problem, pouze dodržet onu 60079 (krytí? nemám po ruce).

Co na to Ex-oví kolegové?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 23.01.2009, 19:05 »

TO : Peter05

Odpověd zní ano. Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.101 sekund, 22 dotazů.