Autor Téma: Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?  (Přečteno 11426 krát)
Hana Bezstarosti
*
Offline Offline



« kdy: 09.03.2006, 19:15 »

Ve skladu (600m2) sportovních věcí - lyže, oblečení, sportovní doplňky


- 1.n.p. výška 6m, regály až ke stropu, zboží v balících na paletách, 2.n.p. výška 3 m, regály opět ke stropu, zde již balíky se zbožím rozdělané - s jednotlivým zbožím se manipuluje a kompetuje do jiných balíků dle objednávek zákazníků


- s požárním technikem jsme navrhli BE2N1, což se nelíbí ostatním profesím z důvodu potřeby vyššího krytí, které vyžaduje ČSN 33-2000-5-51.


(rozvaděče, svítidla IP43, ostatní EZ IP4X).


Mohl by se někdo vyjádřit? Děkuji za Vaše názory.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.03.2006, 20:16 »

V případě, že by provozovatel měl uvedeno v protokolu o stanovení vnějších vlivů zatřídění pouze jako BE2, nevím jak bych ho jako revizní technik přesvědčil, že je to špatně.
Je opravdu důležité stanovit vnější vlivy komisionálně se zvážením všech vlivů, které ovlivňuji výskyt možného ohrožení. Mám na mysli technické zabezpečení EPS, automatické hasící systémy, rozsah elektrické instalace, způsob zajištení údržby, množství lidí, četnost a způsob čištění a spoustu dalších.
V konečném důsledku jsou to právě ti členové komise, kteří nesou zodpovědnost za to, co určili. Nelze provozovateli vnucovat jiný náhled.
Osobně bych v případě členství v komisi zvažoval cenu objektu, skladovaného zboží a uvažoval zda navýšení v případě vyššího krytí elektrického zařízení, nebude oproti této ceně zanedbatelné.
Myslím si, že cenový rozdíl nemůže být zas tak moc výrazný, pokud se provede instalace dle Vašeho návrhu, oproti provedení v krytí IP20. Cena vedení stejná, cena vypínačů nepatrně rozdílná, skříně rozvaděčů se stejně většinou dávají ve vyšším krytí, ikdyž to není třeba, a svítidla - průmyslová zářivka v krytí IP65 za 800 Kč a přisazená do kanceláře s leštěnou mřížkou v krytí IP 20 za 3000 Kč?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 09.03.2006, 22:21 »

váš pohled na vnější vlivy je zkreslený názorem požárního technika. Požárníci se hlavně řídí množstvím hořlavých látek a už tolik nehodnotí snadnost zapálení těchto látek, a to je ten rozdíl.


 


Z hlediska stanovení povahy podle čl. 322.5 v ČSN 33 2000-3 bych tento prostor zařadil jako  BE1 max.  BE2.  Pro BE2 je  v normě uveden například prostor stodoly nebo dřevozpracujíc í dílny, a to si myslím že je již mnohem nebezpečnější prostor jak Vámi uvedený sklad textilií.


Stanovení BE2N1 je asi chybné. Zamyslete se ještě jednou, kolik drobných snadno zápalných látek se v uvedeném prostoru vyskytuje.


 


Jinak co se týče krytí, určitě je vhodné vyžadovat krytí min. IP43 a vyšší, a  zařízení více odolné na mechanické poškození.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 10.03.2006, 08:02 »

Ano, souhlasím s panem Beláněm. Mě by stačilo i IP 20 a dodržet bezpečnou vzdálenost svítidel od hořlavých hmot, svítidla musí mít ochr. kryt (sklo, plexi a pod.) Příkladem jsou prodejny textilu, nábytku, koberců ...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 10.03.2006, 08:14 »

Ještě dodávám
Asi větší problém bude nebezpečí mech. poškození. A tam vyšší krytí asi nepomůže. A co zapuštěná svítidla do stropu a omezit výšku skladování?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.03.2006, 02:09 »

Žádné, to povinnost provozovatele. Při revizi lze uvést, že prostředí nebylo provozovatelem určeno a pro potřeby revize bylo určeno revizním technikem následovně: ale to je o ničem. Určit vnější vlivy musí provozovatel za pomocí komise, kde bude technolog, požární technik apod. revizní technik může při určení vnějších vlivů pomoci. Nikoliv jej sám určit. Ale asi tam bude B2N1.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozváděče?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Jaký doporučíte software pro určení vnějších vlivů?
 Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.