Autor Téma: Je za spotřebičem na vodiči N napětí?  (Přečteno 10987 krát)
solomoo
« kdy: 17.01.2009, 16:21 »

Je správná úvaha, že modrým vodičem N sice teče po připojení střídavý proud i=u/Z,
je ale bez napětí,
tudíž bezpečný pro dotyk?

Obrázek jsem nakreslil sám, doufám, že v něm není nějaká hloupost.


* Bez názvu.jpg (17.34 KB, 429x336 - prohlédnuto 960 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 17.01.2009, 17:12 »

TO: solomoo

Je bezpečný na dotyk jen do doby, dokud je spolehlivě spojený s ochranným vodičem PE.
V momentě přerušení spojení vodiče N s PE a/nebo PEN (před místem rozdělení) se z modrého vodiče stává vodič živý.  Úsměv

Zapamatujte si, střední (nulový) vodič N je pracovní vodič a takto s ním musíte i zacházet. pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 17.01.2009, 18:36 »

solomoo: Není bez napětí, je ale přibližně napěťově shodný s vodičem PE, který reprezentuje potenciál vodivého přizemněného okolí. Mezi PE a N tedy za bezporuchového provozu není z hlediska dotyku nebezpečné napětí. Přesto ale není při průchodu proudu obvodem napětí mezi N a PE napětí nulové, o pár mV až jednotek V se může lišit vlivem, byť poměrně malé impedance nulového vodiče, na kterém pak vzniká úbytek napětí. Bude-li např. spotřebič vzdálen od místa rozdělení PEN na PE a N, naměříme na jeho svorkách mezi N a PE právě tento rozdíl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Čestmír Kubáček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



WWW
« Odpověď #3 kdy: 14.08.2015, 11:56 »

Pánové, proud mu tam možná nějaký teče, ten teče uzavřeným obvodem, ale samostatný vodič, ať L, N nebo PE, nebo nedejbože PEN, bude mít napětí vždy 0 pokud neurčíme, proti čemu měříme. Napětí, je vždy mezi 2 body měření, ne na holé 1 žíle.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 14.08.2015, 12:12 »

V případě nebezpečného dotyku měříme vždy proti zemi. Je to dáno už z principu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 15.08.2015, 10:38 »

Jeden drobný postřeh:
Co je u spotřebiče vodič N?
Je úplně běžné, že když zapojíte do "správně pólované" české zásuvky spotřebič třídy I, který byl vyroben v zahraničí, tak na "modrém" vodiči budete mít fázi.
Doufám, že "elektrikářům" je to jasné a když už "laik" dostane odvahu se do toho podívat, měl by být opatrný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 22 dotazů.