Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« kdy: 18.02.2006, 08:58 »

Prosím o názor : doporučili byste v podružném rozvaděči jeden centrální chránič (40/4/003) nebo byste dali na jednotlivé vývody samostatné chrániče s nadproudovou ochranou (např.PFL-10/1N/B/003-A) a chránič 25/4/003 použili jen pro zás.400V ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Brejcha
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.02.2006, 09:30 »

Pokud se jedná o instalaci centrálního chrániče pro byt, nebo RD bych to nedělal. A to z několika důvodů. Když vám provede odpojení centrální chránič, tak vám nepůjdou zásuvky, ze kterých máte zapojeny jiné spotřebiče ( mražák, lednička EZS atd. ) A pokud budete na dovolené delší dobu tak vám garantuji, že budete mít tímto zásahem více škody, nežli užitku ! Proto bych viděl tu schůdnou záležitost instalaci FI na obvody do koupelen a pro zásuvky z nichž sa dají zapojit spotřebiče pro provádění činnosti ve venkovním prostředí, jak praví ČSN. Ale na toto téma již zde proběhla obsáhlá diskuze.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.02.2006, 11:00 »

TO: Horský > Jaké podružné,  kde, co je to za objekt... ? Málo informací. Můj osobní názor na používání chráničů je ten, že se musí použít jen tam kde jsou předepsané normou a mohou použít v místech kde jsou doporučené normou, nebo je proto "bezpečnostní" zdůvodnění, dle místních podmínek. Univerzální použití chráničů v některých obvodech může být přímo nevhodné.


Mám dojem, že v poslední době jsou navrhovány proudové chrániče v mnoha projektech hlavně z důvodu zvýšení ceny aniž by byla brána v úvahu jejich skutečná potřeba v daném obvodě.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 18.02.2006, 11:38 »

To: Horský
Na váš dotaz o názor nelze jednoznačně odpovědět.
Já říkám někdy ano někdy ne.
Jde hlavně o peníze a o pocit ochrany.
Levnější je centrální chránič s nežádoucími důsledky.

Jeden RD s centr. chráničem jsem již revidoval
v projektu to tak bylo navrženo.
Moje obavy s nežádoucím vybavováním se zatím nepotvrdily. Běží to cca 2 roky a nepadá.
Dalo by se říci, levné a dobře chráněné, ale nevím, jednou se to třeba opravdu vymstí.
V podobě jak popisuje p. Brejcha.
Raději vidím více chráničů na jednotlivé obvody, ale ta cena. Tak se to řeším jedním
chráničem bez nadproudové spouště např. 25A
dáno jističem před elektroměrem a rozvaděč rozdělím na jističe před a za chráničem.

– Koupelna kompletně, venkovní zás.,  dále zásuvky u dřezu kuch. linka.
– EZS, lednice, PC apod je mimo chránič.  
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 18.02.2006, 13:15 »

V projektu to navrhuji to přesně jak p.P.M.
Jeden chránič, ale ne centrální, nýbrž jakoby polocentrální či skupinový.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 18.02.2006, 15:45 »

O.K.pánové.Jen jste mě potvrdili to, co zastávám i já.Děkuji.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Karel Kovařík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.02.2006, 17:40 »

Při používání proudových chráničů je třeba také brát v úvahu zkratovou odolnost rozvaděče. U běžných chráničů je zkratová odolnost tuším 250A, tzn.,  že při větším zkratovém proudu může být chránič poškozen a již nejde nahodit. Na vlstní oči jsem to viděl již dvakrát, v prvním případě chránič F&G, v druhém Kania. V prvním případě byla celá elektroinstala ce vyřazena z provozu do té doby, než se chránič vyměnil za nový. Zkratová odolnost rozvaděče by měla být uvedena v technických údajích rozvaděče a měla by být rozhodně vyšší, než 250A. Pokud někdo dá chránič na začátek rozvaděče, těžko bude splňovat ČSN EN 60439 a chtěl bych vidět, jak na něj někdo vydá prohlášení o shodě. Z tohoto důvodu bych používání chrániče jako hl. vypínače rozhodně nedoporučoval, k vypínání rozvaděče by měl zásadně sloužit vypínač.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 18.02.2006, 20:59 »

Ke zkratové odolnosti: zkopírováno z www.oez.cz
 OFI - Proudové chrániče (10kA)
Parametry
Počet pólů    2, 4
Vypínací charakteristik y    
Typ    A, A/G, A/S
Jmenovité napětí    230/400 V a.c.
Jmenovitý proud    16 ÷ 80 A
Jmenovitý reziduální proud    10 ÷ 500 mA
Jmenovitá frekvence    50/60 Hz
Rázová odolnost (8/20 μs)    0,25 ÷ 5 kA
Vypínací schopnost (ČSN EN 60 898)    
Jmenovitý podmíněný zkratový proud    10 kA
Připojovací průřez    1 ÷ 25 mm2
Teplota okolí    -25 ÷ +45 °C
Certifikační značky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.02.2006, 21:41 »

Pane Horský,
já bych nedoporučoval, já bych "nařizoval" požití mnoha proudových chráníčů v souladu s ČSN 332000-1 čl.132,8.N1, který říká:
Ochranné přístroje musí působit tak, aby v případě poruchy postihovaly jen nezbytnou část zařízení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #9 kdy: 19.02.2006, 08:21 »

Z mého úhlu pohledu bych to viděl tak, že elektroinstala ce v bytech a v RD bych doporučoval proudové chrániče na všechny okruhy. Z hlediska bezpečnosti před úrazem i před požárem je to určitě plus.


Z provozních důvodů není úplně vhodné použít jen jeden centrální chránič, běžné okruhy bych rozdělil alespoň na dva chrániče, důležité okruhy by měly být na samostatný chránič. Asi nejlepší by bylo použít na všechny okruhy chrániče s jističem, ale toto jsem ještě nikdy neviděl. Je to samozřejmě hlavně o ceně, lidé často utrácí nesmyslné částky za různé vybavení bytů a RD, ale že by někdo tímto způsobem uvažoval i o el. rozvodech, s tím jsem se ještě nesetkal. 


Na JM i jinde je použití jednoho centrálního chrániče u bytů i u RD celkem běžné, žádné zvláštní problémy s tím většinou nebývají. Pokud je v pořádku instalace a spotřebiče, funguje to bez problémů.  


Co se týká přístupu k rozteklým mrazákům, chránič vypíná, jen pokud není něco v pořádku. Podle mého soudu je určitě lepší vyteklý mrazák, než úraz nebo požár. Pokud je elektroinstala ce v pořádku, za vypínáním chrániče většinou bývá nějaký vadný spotřebič nebo nějaký vnější zásah (navrtání kabelů),  jinak řečeno, majitel si za to v podstatě může sám a může být rád, že to skončilo jen vypínáním chrániče.  


Pokud dělám revizi na objektu, kde je použitý jeden centrální chránič, majiteli vysvětlím možné problémy, s tím, že pokud by snad nějaký problém vznikl, může se na mě obrátit. Takže mi funguje "zpětná vazba",  pokud k něčemu dojde, dozvím se to. Už jsem udělal hodně revizí na objekty s jedním centrálním chráničem a těch problémů zase tak moc nebylo.


V jiných zemích, např. v Rakousku, je používání chráničů "na všechno" u bytů a RD povinné, většinou je to také řešené jedním centrálním chráničem. Připojení čehokoliv v RD nebo v bytu bez chrániče je tam naprosto nemyslitelné a nikdo si na to nestěžuje.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Brejcha
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.02.2006, 09:00 »

To : p. Hasala. Jistě s vámi souhlasím, ale pokud jde o ten centrální chránič tak bych ho řešil instalováním FI 300mA proti požáru a ostatní bych nechal na koupelny + garáž a jiné obvody, které musí být opatřny chrániči.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 26.02.2006, 07:55 »

Domnívám, že je to o penězích. V případě bytu nebo rodinného domu instalujeme jeden čtyřpólový proudových chránič, který ošetřuje koupelnu, zásuvky venku nebo zásuvky připadající v úvahu pro použití spotřebičů venku, případně zásuvky v dětském pokoji. To proto, aby při výpadku chrániče svítily světla po cestě k rozvaděči a nedocházelo ke zbytečnému vypnutí chladničky nebo mražáku. Správné to, ale není neboť někde v normách je napsáno, že porucha má vypnutím postihnout pouze ten  obvod, kde ta porucha je. (nevím přesně kde to je napsané, ale našel bych to.)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 26.02.2006, 09:57 »

To Dunda: tak jste konečně kápnul na to, proč jsem podal tento dotaz.Byl byste tak hodnej a našel to v té normě. Myslím si, že je to dost podstatná věc u montáže rozvaděčů. Když už si je každý elektrikář montuje sám na koleně a v mnoha případech si je i sám navrhuje, tak ať je to alespoň v pořádku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 26.02.2006, 22:26 »

To: Horský
Autor:                   Jiří Fuksa                                      ,  čas:                   18.02.2006 21:41
.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hanák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 27.02.2006, 07:27 »

Dle ČSN 332000-3 čl.314,
čl. 314.2 Části rozvodů je třeba rozdělit na různé
obvody pro zařízení,která je třeba ovládat odděleně tak,aby jeden obvod nebyl ovlivněn poruchou ve druhém obvodu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Holeček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 27.02.2006, 16:38 »

Na vstupu do rodinného domku / bytu se instaluje proudový chránič s citlivostí 100 až 300mA, jehož hlavní funkce je ochrana před požárem. Jinik před spotřebiče typu lednička, EZS není účelné dávat proudový chránič. V domku / bytě je vhodné dát proudový chránič na okruh koupelny, prádelny a obvody, které umožní připojení spotřebiče mimo dům (mimo zónu pospojování),  jinde není účelný ani normou předepsaný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 01.03.2006, 12:23 »

Nemyslíte, že chcete mít "přechráničován o"!? Všem zůčastněný doporučuji semináře renomovaných výrobců a firem na téma chrániče. Jen namátkou: Moeller, Hager, OEZ a další. Už na škole nás učili, že někdy méně znamená více.
Názor - koupelna ANO, garáž a venku ANO ,  možná dětský pokoj. Ostaní na úvaze a doporučení projektanta nebo žádost investora.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #17 kdy: 01.03.2006, 15:20 »

Myslím si, že s chrániči je to stejné jako  s přepěťovou ochranou. Jejich používání doporučují především prodejci, distributoři, projektanti a ostatní kteří na každém instalovanou kousku vydělají. Kdo chce být papežtější než papež ať si dá hlavní a dalších patnáct chráničů.
V dnešní době kdy je 90% instalací TN-C a z toho 50% v nevyhovujícím stavu.......
Na co hlavní chránič proti požáru? Je předepsán v zemědělství, ale pokud má někdo doma slámu která může chytit při případném zkratu ....to je něco jiného. Na co jiného je?? Chránič snad zabrání požáru??
Normy něco předepisují a pokud budou vždy plně dodrženy tak je to o něčem jiném než o počtu chráničů.
Viděl jsem byt po rekonstrukci, s revizí, tři chrániče, ale bojler nad vanou (obyčejný)v zoně 1, ve výšce asi 170cm nad vanou bodovky na 230V - také v zoně 1, zásuvka na pračku v zoně 2. A nebylo to tím, že by se to jinam nevešlo.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno