| | |-+  Čo môže spôsobiť výbuch rozvodnej skrini?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Čo môže spôsobiť výbuch rozvodnej skrini?  (Přečteno 3725 krát)
Oldak Morávek


Email
« Odpověď #15 kdy: 11.05.2010, 05:45 »

Pokud se dobře koukám, tak cívky nepřímého měření nad deionem jsou dost opálené. Skoro bych si tipnul, že ta nejnižší byla špatně zapojená, přehřála se a výsledek je na fotce.
Nepřipojené cívky, které skončily svou činnost až natavením pouzdra jsem už viděl a v tak malém prostoru těsně nad deionem, kde splodiny hoření jdou na další dvě šíny jsou dobrý začátek cesty do pekla.
Sám jsem si podobný výbuch v menším způsobil rozvířením prachu přes šíny. (mladej a blbej, chybami se člověk učí). Měl jsem tam jen 40A ale rozvaděč byl na výměnu i s výzbrojí. Já to odnes jen spálenýma rukávama na blůze a spostou sazí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*

Oblíbenost autora: 129
Offline Offline

Příspěvků: 1121


« Odpověď #16 kdy: 11.05.2010, 08:59 »

Nevím, mě se nezdá moc reálné, aby tu skříň takto rozmetal jen uvnitř zahřátý vzduch. Je to rozvaděč nn, kdyby došlo ke zkratu mezi sběrnicemi díky MTP (po ránu, kdy byl pravděpodobně rozvaděč téměř nezatížen, zkondenzuje mlha na MTP a sběrnicích, nečistoty, pavučiny, prach jsou v tu chvíli vodivější...), pak by spíše bylo vše očouzené, rozvaděč deformován mírněji, vodiče více ohnuté od sebe. Na to, aby objem vzduchu v rozvaděči toto po zahřátí dokázal, by asi co do velikosti relativně malý el. oblouk nemohl docílit. Co ta zeď za rozvaděčem? Očouzení sazemi vypovídá spíše o ohnivém oblaku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kbulda
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 6
Offline Offline

Příspěvků: 151


« Odpověď #17 kdy: 11.05.2010, 16:54 »

Setkal jsem se s něčím podobným. Venkovní rozvaděč u čerpací stanice PHM. Benzinové výpary se dostávaly nedostatečně utěsněnými vývodkami a chráničkou Kopoflex až do rozvaděče. Rozvaděč byl cca 15 m od čerpacího stojanu. Po naplnění rozvaděče těmito parami a sepnutí stykače čerpadla nastal výbuch. Vždy ulítly akorát dveře rozvaděče. Nic nebylo očouzeno. Oprava byla provedena dokonalým utěsněním chrániček a rozvaděče hmotou Intumex.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno