| | |-+  Mohu namontovat na každé svítidlo u stroje šňůrový vypínač?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu namontovat na každé svítidlo u stroje šňůrový vypínač?  (Přečteno 15536 krát)
Pavel Koudelka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 05.02.2006, 19:35 »

V práci máme vedle sebe několik strojů (asi 20) v pěti řadách, nad
každým strojem jsou zářivkové tělesa, které jsou propojeny a ovládány z
jednoho místa tak, že se vždy zapne celá řada.

Chtěl bych v rámci úspor namontovat na každé těleso šňůrový vypínač na
dvojlince který by visel dolů a mohlo by se tím pádem vypínat každé
těleso zvlášť, aby se nemuselo svítit u strojů, které nejsou právě v
provozu.

Poruším nějakou normu?
                     
                             
                                                                 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.02.2006, 09:28 »

Možná ano, možná ne

Pokud se jedná o osvětlení sloužící k celkovému osvětlení prostoru haly, podstupujete zbytečné riziko v případě úrazu - byla tam tma, tak jsem zakopl a tím vysvětluji zlomeninu....(soupis končetin)
V projektu vypínače nejsou, výpočet osvětlení přiložený k projektu počítá s kompletním osvětlením.

Záleží na vás, ale zkuste se nad tím zamyslet i z jiného úhlu pohledu než kWh/Kč

Pavel R

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 07.02.2006, 07:11 »

Pane KOUDELKO, pokud PROJEKTANT navrhl způsob osvětlení tak, aby svítila celá řada svítidel, měl k tomu asi svůj důvod (požadavek investora)vše bylo zapracováno do projektu a podle mne to má své opodstatnění. Třeba bezpečné nasvícení cesty a tak dál. Myslím, že bezpečnost a zdraví je přednější něž spotřeba energie. To raději dál neřešme, prostě pokud chcete změnu řešte jí s majitelem projektantem bezpečnostním technikem....

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #3 kdy: 07.02.2006, 08:36 »

Hlavní osvětlení by mělo být rozsvěcováno naráz, u jednotlivých strojů může být navíc místní osvětlení, ovládané samostatně. U těch šňůrových spínačů dejte pozor, aby splňovaly požadavky na krytí el. přístrojů v prostoru, tyto spínače mají obvykle pouze IP20, což nemusí stačit.
Určitě by všechny tyto věci měl řešit projekt...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.02.2006, 22:14 »

To: Koudelka
Ještě bych dodal k podmínkám uvedených v příspěvcích předcházejícíc h kolegů. Je nutno dodržet, aby poměr místního osvětlení pracoviště a celkového rovnoměrného osvětlení provozu nebyl větší než asi 3 : 1, tzn.,  aby se pracovnící s osvětleného pracoviště nedívali do "tmy".

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 08.02.2006, 22:44 »

Nemůžu odolat, abych pro zpestření dané diskuse neuvedl obrázek prodlužováku zhotoveného z kabelu CYKYL se šňůrovým vypínačem.

Snad to bude vidět.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.02.2006, 22:48 »

Chyba v tomto prípade nastala už pri riešení koncepcie osvetlenia, keď je riešené zapnutím všetkých svietidiel haly. Hala by sa mala rozdeliť min. na 2 okruhy, na hlavné a pomocné (postačuje pri upratovaní a pod.). Rozhodne keď by sa mali zapínať miestne svietidlá len pri každom stroji, tak by nebola dodržaná intenzita osvetlenia, kde sa ráta aj s príspevkami susedných svietidiel. Ďalej keď sa jedná o stroje točivé, tak je potrebné dať pozor na stroposkopický efekt, ku ktorému pri osvetlením s jedným svietidlom nad strojom môže dôjsť.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
štěpán škriečka
« Odpověď #7 kdy: 21.02.2006, 13:10 »

To: pan Koudelka Pavel.


Vážený pane,


celkové ovětlení je /mělo by být/ navrženo s ohledem k provozním podmínkám a potřebám.


Píšete, že se ovládá celá řada. V praxi se u točivých strojů provádí celkové osvětlení a to odpovídá práci a pohybu v okolí těchto strojů. Potom je provedeno dosvícení například pro jemnější práci.


U točivých strojů kde se používá zářivek anebo výbojek hrozí nebezpečí stroboskopické ho jevu /tím že tyto světelné zdroje blikají dojde k tomu, že pokud otáčky stroje docílí rychlosti blikání, tak se nám jeví stroj jako by se netočil/ a proto se tyto světla pravidelně rozdělí v zapojení na jednotlivé fáze.Případně se dosvítí žárovkovými svítidly. 


To je jedno nebezpečí a druhé spočívá v tom, že když osvětlíte pouze stroj tak vznikají velké rozdíly v osvětleném a neosvětleném prostoru. To znamená, že člověk který odchází od stroje je oslepen a vchází do tmy kde si v lepším případě rozbije hubu. Rozhodně bych vám doporučil toto projednat s nějakým projektantem, který je schopen navrhnout levnější osvětlení. 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 21.02.2006, 20:19 »

<p>Pane Beláň je to vidět! Skoro bych řekl, že je to z města O a fabriky H. Podobný udělátko jsem vyhodil i s varnou kovicí,vypínač 6A/230, příkon konvice 2000W/230V, škoda, nesfotil jsem.</p>
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno