Autor Téma: Proč mi hoří kontakty relé při spínání ventilátoru?  (Přečteno 11539 krát)
Lukas Macku
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 01.02.2006, 07:42 »

Mám problém s paticovým relé, kterým spínam ventilátory. Už dvakrát odešly kontakty. Ventilátory jsou dva 230V/280W na jednom přívodním kabelu CYKY 3x1.5, délka cca.80metrů. Jistič C4/1. Použité rele RSB 2A080P7 kontakty na 8A. Není to pouze tento případ, další okruhy jsou na tom podobně. Je to asi 8 podobných okruhů.

Mohl by mi někdo poradit? Děkuji za prípadné odpovědi.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #1 kdy: 01.02.2006, 09:14 »

Těch 8A je zřejmě v AC1, tedy neinduktivní zátěž.
Motor je induktivní zátěž, i když odebíraný proud určitě nebude dosahovat 8A, proudové rázy při rozběhu moc kontaktům nesvědčí.
Vhodnější by bylo použít stykače, ty mají kontakty odolnější. Pro daný případ by se dalo uvažovat např. MOELLER Z - R230/S nebo něco podobného.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukas Macku
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.02.2006, 10:30 »

8A je v AC1,ale bavil jsem se s výrobcem a ten mi řekl,že pri hodnotě motoru na cos.0,8 se hodnota snižuje na 40%,což je 3,2A.Ale i tak jsem pořád pod touto hranicí.Větší starost mám s tím,že na jiných místech kde jsem tyto rele použil žádný problemy nejsou.Take spínam indukčni zátěž kokem 2-3A a zatím vše vpořádku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 01.02.2006, 10:56 »

Mně v SICHRu vychází, že když před jističem by bylo 231V, tak na konci vedení je napětí 226V při cos 0,95 a 560 W. Když uvážíme, že:

1. že i při těchto optimistických vstupech je úbytek 5V

2. cos by mohl být (a nebo je ?) menší

3. že před jističem nemusí být zrovna 231V

4. že před rozběhem, by se mohl ventilátor točit průvanem opačně (záleží na druhu funkce) a tím proudový náraz

tak by to chtělo změřit skutečný proud, napětí, cos třeba spočítat a pak dedukovat dále.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #4 kdy: 01.02.2006, 12:26 »

Připojuji se k panovi Hasalovi, spouštět ventilátor s jmen. proudem 3A bych si přes relé nikdy netroufnul a to nejde o to, jestli kontakty vydrží nebo ne, ale jak dlouho vydrží!

Životnost všech relé je nepřímoúměrná se spínaným proudem. Takže mé doporučení - stykač 9A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jaroslav Hasala
« Odpověď #5 kdy: 01.02.2006, 20:01 »

Celkem dobře se to projevuje také u zářivek. Každý elektrikář už jistě někdy řešil připeklé vypínače a má přibližnou představu, kolik Wattů je schopný sepnout běžný spínač u žárovek kolik u zářivek.
Stačí zběžný pohled na kontakty relé 8A (AC1) a u  stykače - např. C9M. Když už nic jiného, tak je tu rozdíl ve velikosti.
Vzpomněl jsem si na slova jednoho mého mentora, dlouholetého RT, říkával : normy můžeš obejít, fyziku ne (on to říkal trochu vulgárněji... :-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 03.02.2006, 07:28 »

Ještě se přidám.
Výrobce něco říká a vám kontakty odchází.
Jak píše p Hasala Fyzika se neokecá a někde je asi chyba.
1) Řešit článek RLC vzniklý vaším případem
   indukčnosti na konci 80m kabelu je asi mimo  
   mísu.
2) Vyměňovat kabel asi také nebude to pravé
3) Frekvenční měnič je v tomto případě asi pro    
   zasmání.

Také se přikláním k tomu nejjednodušším u řešení
a to je použít stykač.

Ještě ale můžete vyzkoušet, pokud má to paticové relé více než 1 spínací kontakt zapojit na něm všechny kontakty. Ne ale paralelně nýbrž do série.
Oblouk se pak trhá na více místech a rychlost vzdalování kontaktů je násobkem jejich počtu.
nebude hořet tak dlouho.
Ale zázrak asi nečekejte.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 03.02.2006, 10:49 »

A nebo do rozvaděče zase dát SSR, doplněné případně příslušným varistorem:
http://www.enika.cz/2004/e_index.php?kat=2410&volba=kategorie&z=6138&j=1
Větrák ale nebude galvanicky odpojen při vypnutí, což by při provozu nemělo být na závadu. Mám to v podobné, často spínané aplikaci odzkoušeno (dokonce bez varistoru) a již 5 let to bez problému chodí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukas Macku
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 03.02.2006, 11:50 »

,prozatím jsem vyměnil 8A kontakty za 16A a uvidíme.Jsou to stejná relé pro jednu patici,tak nevím.Bylo to pro mě nejlevnějsí varianta.Pokud to nepomůže vyměním za stykače.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Kde najdu popis značení zátěží kontaktů např. AC15?
 Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Může mít mráz nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Jak zapojit kontakty relátka při stejnosměrném proudu?
 Je iskrenie medzi zásuvkou a vidlicou pri zapojení bežný jav alebo nie?
 Čím očistit zoxidované postříbřené kontakty pomocných relé?
 Je u kontaktu reálná hodnota 250V st, 10Aodporová zátěž, 2Aindukční zátěž?
 Utahujete šrouby dle doporučení výrobců?
 Může jedna ohmicky slabší fáze spéct stykač nebo tepelnou ochranu?
 Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Jak zabránit vyhřívání konektorů na topných tělesech?
 Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
 Jak odstranit spékání a jiskření kontaktů relé?
 Čím jistit 5A kontakty spínacího relé?
 Jaké jsou minimální hodnoty energie, spínanatelné kontaktem relé?
 Čo je "mikromedzera" pri kontaktoch relé?
 Jaký je optimální přítlak na trolej sběrače mostového jeřábu?
 Mohu jedním relé pomocí dvou přepínacích kontaktů přepínat nn i mn?
 Čím nahradit orezlé přípojnicové svorky na AL přípojnici?
 Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
 Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
 Jak očistit zoxidované měděné ohebné/splétané vodiče?
 Spreje NANOPROTECH, jako ochrana před oxidací
 Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
 Univerzální blok kontaktů XBK-GES/16
 Jaký zvolit dveřní kontakt k elektrickému ohradníku?
 K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 LIVE EATON: Snadné, rychlé a úsporné zapojení přístrojů. Systém SmartWire-DT
 Čím mažete nožové pojistky?
 Lze zvýšit max proud relé na potřebných 16A dvěma paralelními kontakty po 10A?
 EH# Spínací, jistící, ochranné a řídící přístroje (1970)
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 22 dotazů.