Autor Téma: Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?  (Přečteno 28118 krát)
Miroslav Nyč
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.01.2006, 23:35 »

Ve své praxi se často setkávám s nejednotným uváděním označování sítí, a to jak v projektových dokumentacích, tak i v revizních zprávách. Jak se správně označuje např. u nás nejrozšířenějš í střídavá síť TN-C-S se sdruženým napětím 400 V a fázovým napětím 230V?

Označování napětí sítě dle ČSN 33 0120 je 230/400V, ČSN EN 61293 uvádí 400/230V. Co je správně?

  • Ve jmenovateli hodnota sdruženého napětí nebo napětí fázového?
  • Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?

Jaká je správná posloupnost jednotlivých údajů (počet fází, střední vodič, ochranný vodič, napětí, frekvence, druh sítě)? Můžete uvést příklad správného značení výše uvedené sítě včetně lomítek?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.01.2006, 08:27 »

Podľa STN (ČSN) 61293 sa majú označovať siete nasledovne (pozor kde použiť lomítka a kde čiarky, je to zmena od zaužívaných zvyklostí z minulosti)
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
2/PE DC 110V, IT (keď máme uložené PE)
2 DC 110V, IT

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Dolejšek
*
Offline Offline



Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #2 kdy: 22.01.2006, 11:36 »

Ta norma se v česku správně jmenuje ČSN EN 61293 (33 0150),  až se k ní dostanu, tak se do ní podívám. Nějak se mi to s těmi lomítky nezdá.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.01.2006, 14:17 »

Aj STN je správne STN EN 61293. Technická inšpekcia v SR to požaduje podľa nej tak, ako som uviedol na príkladoch. Aj ja som predtým nedával lomítka za fázami ale pred sústavou TN...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 22.01.2006, 14:31 »

Já používám 230/400V, normu ČSN EN 61293 (330150) nemám. Možná že správně je to tak, jak uvádí Selezan.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 22.01.2006, 15:00 »

Správně je, jak p.Selezan: sdružené/fázové

Tabulka A.1 ČSN EN 61293 (3300150)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #6 kdy: 23.01.2006, 11:57 »

Taky ku svému podivu :-) zjišťuji, že citovanou normu nevlastním. Nicméně mám zažito následující značení:
Např. klasickou rozvodnou soustavu 400V značím následovně:
3 N PE ~ 50Hz 400V / TN-S.  


Obecně: počet krajních vodičů, případný střední pracovní, ochranný - pak druh proudu (vlnovka - AC a pomlčka DC) pak frekvenci, napětí - vždy to nejvyšší čili sdružené, pak lomítko a druh soustavy - TNC, TNS, IT apod.  Tak mě to naučili a tak to dělám stále, jestli dělám něco špatně prosím o upozornění.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 23.01.2006, 12:33 »

Uvádzal som to predtým presne ako uvádza p.Fasulis, ale keď mi došla pripomienka k projektu, kde som na všetkých výkresoch a TS musel označenie siete prepisovať, tak používam lento nové. TEI Košice k tomu vydalo aj pomôcku-elaborát v r.2000 ,  podľa ktorej si pomáham.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.01.2006, 18:09 »

To: pan Nyč
Dovolím si vypůjčit citát jednoho našeho diskutujícího kolegy. Vážený pane, pletete hruštičky s jablíčkama. Vámi uváděné normy řeší každá jinou oblast. Pro označování napětí v síti platí, jak správně uvádíte, ČSN 330120. Jasně stanoví, že se napětí udává jako fázové/sdružené, tj. např. 230/400 V. Norma ČSN 330150 je určena pro označování napětí spotřebičů. Je-li spotřebič na více napětí označí se napětí v řadě od nejvyššího po nejnišší. Např. je-li holící strojek na napětí 230 V a po přepnutí na 115 V bude označen 230/115 V. Přečtete si znovu ČSN 330150, zvláště článek 3.2.1. kde je u poslední odrážky odkaz na označování sítí dle ČSN 330120.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Nyč
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 24.01.2006, 00:59 »

Pane Fukso, děkuji.
Doufám, že si tento váš příspěvek přečte co nejvíce nás odborníků profese elektro, abychom se konečně dokázali správně orientovat v základní elektrotechnic ké terminologii. Proto jsem také uvedl čísla obou norem, které označování řeší. Jinak se značí elektrické sítě, jinak elektrická zařízení připojovaná na tyto sítě. V tom je ten podstatný rozdíl.

To: Fasulis
ČSN 33 0120 uvádí: Je-li uvedena jen jedna hodnota, jedná se o napětí mezi fázemi (sdružená napětí) třívodičové sítě.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Tůma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 24.01.2006, 13:30 »

,  
příloha nn ČSN 33 2000-3/Z2 - střídavé sítě, říká o označování sítí : 3PEN~50Hz 400V/TN-C, vč. obrázku zapojení. Dále 3NPE~50Hz 400V/TN-S atd. Tzn. uvádí se jen napětí sdružené.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byla zapojena síť 3x120 V?
 Jaká je 3x400V+PE TN síť?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Je možný provoz VN sítě se zemním spojením?
 Proč se u nás používají na železnici dvě napětí?
 Hladám vierihodný zdroj na zoznam typov elektrických sietí jednotlivých krajin
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Můžete mi objasnit přesný princip sítě IT?
 Při jaké poruše vybaví proudový chránič v soustavě IT?
 Jaká může být "svodová" kapacita sítě IT?
 Jaká je rozvodná síť dle způsobu uzemnění (TN-C, TT) v okolí Tišnova?
 Jaký typ a značku přepínače sítí mi poradíte?
 Proč nelze s Eurotestem 61557 / Instaltestem měřit v síti IT?
 Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
 Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?
 Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
 O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?
 Který z elektroměrů ENIKA je praktičtější?
 ELEKTROKOMPONENTY: Přepínače sítí
 Jaký význam má reverzace u distrubučního transformátoru provedená na vn straně ?
 Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
 Za jakých okolností je v IT sítích namáháno zařízení sdruženým napětím?
 Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?
 Aký druh siete majú v Rusku?
 Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?
 Zapouzdřená rozvodna v Moravanech dodá elektrickou energii pro jižní Brněnsko
 Mají rozvodné sítě v jiných zemích také na sekundáru vyveden střed?
 Může elektřina z Německa přetěžovat naši síť?
 Považujete Švédy za elektrotechnické barbary?
 Prečo existujú aj iné napätia ako ako 230V?
 Proč je v motorovej zásuvce napětí 400V?
 Líbí se vám nová vychytávka k návrhu sítě konkrétního objektu?
 Kde zjistit informace o cizí distribuční a přenosové soustavě?
 PHOENIX CONTACT: Identifikace energetických špiček pomáhá snižovat náklady
 Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
 Může blackout vzniknout přebytkem elektrické energie v síti?
 Co myslíte, že je příčinou kolísání napětí, které vede až k výpadku Deionu?
 Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě?
 Vie niekto, kedy v našich krajoch došlo k zmene z 220 na 230 (380->400) V ?
 Jak funguje síť nn na přiloženém obrázku?
 Jak vyhladit samostatnou síť TT za generátorem?
 Elektrická síť, elektrická stanice
 Jsou vám jasné podmínky ochrany v síti TT?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Jaká elektrická síť vznikne když použiji tento transformátor ?
 Jak převedu výkon z 3f soustavy na jednofázovou?
 Jaký je typ sítě u autoplošin?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Znáte rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S?
 Ako sa prechádzalo z 220 na 230 Voltov?
 Jaký typ vn mají ve Švýcarsku?
 Jak zjistím, jakou mám v Miroslavi rozvodnou síť?
 Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Ako posudzovat nn distribucnu siet tvorenu NFA2X/AES pri reviziach?
 Jak přesně a správně se označuje síť rozdělená proudovým chráničem v zásuvce?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 TIP na signalizační přístroj testující síť a určený pro rozvaděče nn.
 Bylo by vhodné upravit starou síť TT na TN-C-S?
 Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jaké sítě nejčastěji používají v Chorvatsku v bytové instalaci?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Využijte školení Základy síťových technologií
 Zvolení druhu sítě (TN vs IT) pro instalaci ve vozidle?
 Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.