Ladislav Moravec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.01.2006, 12:35 »

Prosím o informaci k průřezu kabelu na délku 800 m Jedná se o napájení čerpadla ve vrtané studni, čerpadlo je 1 fázové, uváděný proud při plném zatížení při 230 V je 6,6 A. Příkon motoru 1,45 kW a výkon motoru 0,7 - 1,05 kW. Od elektrikáře mám spočítán průřez 3 x 4mm2, ale zdá se mi to málo, proto mě zajímá názor jiných odborníků. Je 3 x 4mm2 pruřez dostatečný?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 16.01.2006, 14:04 »

Já si myslím, že by jste se dostal do problémů.
Při délce vedení 800m proud 6,6A a cos fi 0,95 je úbytek napětí 22,18% při provozní teplotě.
Já doporučuji CYKY 4x16 tam jsme na úbytku 2,76% 4i CYKY 4x10 úbytek 4,42%.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 16.01.2006, 14:39 »

Z finančních důvodů bych doporučoval kabel AYKY, celkem dobře by to vyšlo i na kabel AYKY 4Bx 16.
Dále, z mnoha důvodů by bylo vhodnější třífázové čerpadlo, zvažte i tuto možnost.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 16.01.2006, 18:34 »

Je jen škoda, že ŽZ se nesmí přeznačovat :-).
Ale zkuste sehnat AYKY 4D×10
Č,H,Č,M a zpárovat ČČ a HM vytvoříte si tak
kabel s průřezem 2×20mm.
Na začátek osadit proudový chránič a v blízkosti studny zřídit zemnič a síť považovat za TT.
S ochranou odpojením od zdroje pomocí proudového chrániče.
PS:
4mm co vám spočítal je opravdu málo.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 16.01.2006, 18:46 »

To jsou tedy rady opravdu ( myšleno velice ironicky )!! Nic víc k tomu radši říkat nebudu pane odborník.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #5 kdy: 16.01.2006, 20:59 »

Osobně bych spíše přemýšlel o 3F čerpadle. Při příkonu motoru 1,5 kW by byl odebíraný proud kolem 3A. Menší proud - menší úbytek napětí.
Dále, provozní spolehlivost 3F čerpadla je větší než 1F.
Navíc, kabely průřezů 10 - 16 za rozumnou cenu spíše seženete v provedení 4B než 3C, obzvlášť AYKY.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 16.01.2006, 21:54 »

Pan Hasala mě předběhl. U 3f rozvodu nehraje roli jen menší proud, ale i to, že se neuvažuje úbytek na "zpětném" vodiči N, který u 3f motoru neexistuje.

A teď ceny. Zmiňoval se tady CYKY 3x16, cena asi 78 Kč, možná by u 3f  vyhověl CYKY 4x4, cena asi 29 Kč (vše bez DPH),  rozdíl 49 Kč, na 800 m pak 39.200 Kč. Úspora mnohem více převyšuje dražší 3f jistič a nové 3f čerpadlo. Když budete DPH uvažovat, vyjde to ještě lepší, zkuste to promyslet.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 16.01.2006, 23:08 »

To Matějka
Přečtěte si laskavě, než začnete vynášet soudy
o odbornosti, ČSN 33 2000-4-41, která by vám měla být chlebem.
Navedu vás ještě blíže  čl. 413.1.3.9
A vězte že 800m je jistě mimo zónu vlivu hlavního pospojování.
Ale nechci být jízlivý, tak co vy na to?
PS
Samozřejmě, že bych se též raději přiklonil k řešení, které navrhuje p Hasala nebo Doležal.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.01.2006, 15:37 »

Pro pana Moravce!
Vámi citovaný článek z ČSN 33 2000-4-41 byl zrušen změnou Z2, vydanou v srpnu 2003.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #9 kdy: 17.01.2006, 18:33 »

Při zachování čerpadla na 230V, se mi návrh pana Moravce s chráničem na začátku velice zamlouvá a je to i nutnost. Osobně bych volil kabel  AYKY 2(?) x 16mm2. Tento kabel má v nabídce Prakab. Neuvádím označení, protože v katalogu je odvolávka na ČSN 33 0165 a tak nevím, v jakém barevném provedení je k sehnání. Ideální by byl 2D. Pro zajištění ochrany před dotykem pak na začátek osadit chránič zmiňovaný p. Moravcem. Doporučuji cca 100-300mA a na konci vybudovat uzemnění s potřebným zemním odporem pro chránič . To by u vodárny neměl být problém.

Tahat ochranný vodič 800m je v tomto případě zbytečné a drahé.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 17.01.2006, 18:54 »

I když byl zrušen, tak princip zůstává.
A podle mého úsudku mi to připadá jako nejbezpečnější a za nejméně korunek.
Pro p. Beláně: strčil jsem ten případ i do Pavouka
(software od Moellera pro výpočet sítí nn).
A i na 10mm AL je při daném příkonu a délce stále dost veliký úbytek proto jsem dospěl k tomu zpárování 4 žilového kabelu.
Nechci zjišťovat ceny jednotlivých kabelů.
Jinak děkuji za podporu mého návrhu.
:-).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #11 kdy: 17.01.2006, 18:56 »

10mm2 jsem zrušil, úbytek 40V je pro čerpadlo opravdu moc, ale 25V při použití 16mm2 se dá tolerovat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.