Autor Téma: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?  (Přečteno 11969 krát)
Libor Studený
*
Offline Offline



« kdy: 09.12.2008, 08:16 »

Mám připojit malou vodní elektrárnu 3x400 V o výkonu 25 kW.
Místo připojení distribuční sítě nn ČEZ Distribuce  a.s. je vzdáleno asi 700 m.
Jak se má dimenzovat kabelové vedení z hlediska úbytku napětí a jaká ČSN toto řeší?
Já bych počítal úbytek napětí max. 4 % (od svorek generátoru po místo připojení přípojky nn k distribučnímu vedení nn),  
ale nejsem si jistý.
Hlavní jistič před elektroměrem bude 3x50 A/B, pro výpočet mám uvažovat 50 A (podle jističe) nebo 40 A (podle skutečného max. proudu)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #1 kdy: 09.12.2008, 09:31 »

Připojení MVE není akce, která by prošla bez projektu, co na to projekt nebo projektant?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Studený
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.12.2008, 09:49 »

Doplňuji dotaz - MVE bude realizována dodatečně, včetně projektu a schválení ČEZ. Zatím se jedná o dimenzi nové přípojky nn v délce 700 m, která má vyhovovat i pro budoucí připojení MVE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 09.12.2008, 10:16 »

Přípojka se bez projektanta neobejde taky. Prostě se musí spočítat. Co vám brání zaplatit nějakou tu stovku projektantovi? Přebere na sebe odpovědnost. Když se netrefíte vy, náklady na vykopání a natažení nového kabelu jsou řádově někde jinde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.12.2008, 13:34 »

Na tohle nebude jednoduchá odpověď, pro připojení zdroje vám nikdo (ani energetika) neřekne jaký úbytek můžete mít na kabelu, ale dostanete parametry v místě připojeni, tzn. klidně můžete mít úbytek 4%,  ale v předávacím místě bude 40A, 400V na generátoru si mějte třeba 420V a nebo regulační trafo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 09.12.2008, 18:00 »

Přípojka nn dlouhá 700m bez odboček k odběratelům a s elektroměrem umístěným u MVE, ekonom distributora nikdy neschválí. Ty ztráty již nebudou zanedbatelné a všechny by zaplatil distributor.  ajoooo

Domnívám se, že distributor "není žádný blbec" a bude požadovat měření výroby na začátku přípojky a tím přese ztráty na výrobce. No a jako výrobce se budete snažit snížit tyto ztráty co to jen půjde, a dojdete k závěru, že kabel musí být ze zlata a nebo že by logicky musela být přípojka na vn. Úsměv



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.12.2008, 21:15 »

S pohľadu zdroja (MVE) bude distribútor požadovať, aby zapínanie MVE nespôsobovalo v mieste pripojenia do DS zmeny napätia väčšie ako 3%Un, čo asi nebude problém ak v mieste pripojenia bude dostatočne nízka impedancia siete. 
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jagiello
« Odpověď #7 kdy: 10.12.2008, 09:46 »

Úbytek napětí na vedení mezi generátorem MVE a místem připojení na distribuční rozvody nn má být takový, aby distribuční společnost mohla svým odběratelům garantovat kvalitu elektrické energie mimo jiné dle ČSN 33 0121 - jmenovité napětí veřejných distribučních sítí nn. Tzn. 230/400 V s povolenou odchylkou (jak do plusu tak do minusu). Možná budete muset uvažovat o zdroji s napětím vyšším než je jmenovité napětí sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jagiello
« Odpověď #8 kdy: 10.12.2008, 10:08 »

Ve Vašem případě bych volil přednostně pro dimenzování přípojky metodu hospodárného průřezu, aby byly provozní ztráty co nejmenší. Následně bych zadal požadavky pro výrobu generátoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vanek Libor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Především bezpečně!


WWW
« Odpověď #9 kdy: 10.12.2008, 16:52 »

Vychází mi 50mm2 pro úbytek napětí 4%.
35 mm2 vyjde s úbytkem 15V.
Výpočet je pouze pro orientaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 10.12.2008, 17:32 »

Je to tak, jak uvádí pánové Ryšavý, Beláň, dolac a Jagiello.

U jedné z místních MVE si energetika poručila toto (před pár lety) :

- v místě napojení zdroje na distribuční síť musí být parametry v souladu s vydaným Vyjádřením (nepamatuji si přesná čísla, ale rozhodně to nebyla tolerance, kterou má energetika vůči odběratelům)

- místem napojení je odpínač na konci přípojky (poslední přístroj, za jištěním a vypínáním)

- z přívodních i vývodních svorek odpínače se musely napojit přesně specifikované měřící svorky aby mohl dostributor provádět ověřování kvality dodávek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?