Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?  (Přečteno 3753 krát)
miraj


Email
« kdy: 01.12.2008, 00:18 »

Vy, co montujete a revidujete hromosvody, jaký je časový odstup mezi revizemi?
Pravidelný za xxx let, je to dané zákonem či vyhláškou?
Ptám se proto, že majitel domu v P-6 s..e na co může a naposledy se byl na hromosvody podívat v r.1997.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 448


Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 01.12.2008, 06:19 »

uspokojivou odpoved by jste mel najit v norme CSN 33-1500 ed.2 lhuty pro pravidelne revize se menily
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4517



WWW Email
« Odpověď #2 kdy: 01.12.2008, 07:20 »

uspokojivou odpoved by jste mel najit v norme CSN 33-1500 ed.2

 Šok to je nějaká horká novinka ?  Škleb


TO miraj :  jestliže není váš dům postaven z hořlavých materiálů, je ve vašem případě lhůta 5 let.
Dle ČSN 33 1500/Z3, Příloha 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Patrik Augustin
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 448


Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW Email
« Odpověď #3 kdy: 01.12.2008, 11:40 »

omluva samozrejme to ed.2 tam byt nema. Myslim na neco jinyho nez pisu ed.2 je u 6-61.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Jagiello


Email
« Odpověď #4 kdy: 01.12.2008, 16:07 »

Pro nové LPS řeší revize ČSN EN 62305-3 na str. 135 - 139.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 448


Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW Email
« Odpověď #5 kdy: 01.12.2008, 16:33 »

nove reseni je podle 62305 ale tady se bude revidovat podle 341390 pokud se nebude delat rekonstrukce v tom pripade samozrejme jiz podle 62305  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*

Oblíbenost autora: 19
Offline Offline

Příspěvků: 774



« Odpověď #6 kdy: 06.12.2008, 11:38 »


ČSN 33 1500 Z3 : VIZ TABULKA
c)   Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky
atmosférické a statické elektřiny
Druh objektu   Objekt podle povahy
zpracovávaných látek   Revizní lhůty
v rocích
objekty s prostory
s prostředím
s nebezpečím výbuchu
nebo požáru,objekty
konstruované ze
stavebních hmot stupně
hořlavosti C1,C2,C3   BE2,BE33),CA2                  2 ROKY
ostatní   všechny,kromě BE2,BE3,CA2                  5 ROKŮ   
1) Pokud se na instalaci v určitém prostoru nebo objektu vztahuje podle uvedené tabulky (na   základě různých hledisek) více než jedna revizní lhůta, bere se z nich lhůta nejkratší.

nové stavby : ČSN EN 62305-3 na str. 135 - 139



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?