| | |-+  Kam je nejvhodnější umístit požární hlásič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Kam je nejvhodnější umístit požární hlásič?  (Přečteno 6290 krát)
TOMÁŠ K
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 67


Email
« kdy: 21.11.2008, 07:55 »

Zakoupil jsem požární hlásič.
V kterém místě je nejvhodnější umístění?
Máme krbové kamna s výměníkem.
ELEKTROBOCK LX98A-D


* POŽÁRNÍ HLÁSIČ.doc (25 KB - staženo 175 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 282
Offline Offline

Příspěvků: 3120


Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #1 kdy: 21.11.2008, 09:23 »

Kuchyňský kout
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:    -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Revizní technik E2/A
TOMÁŠ K
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 67


Email
« Odpověď #2 kdy: 21.11.2008, 10:13 »

Do kuchyńského koutu?a co výpary vlhkost atd.To se mě osobně moc nepozdává
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
*

Oblíbenost autora: 80
Offline Offline

Příspěvků: 399


Týnec nad Sázavou


« Odpověď #3 kdy: 21.11.2008, 10:15 »

Souhlasím s kolegou Pavlem Horským

pouze doplním :
Vyhláška 23/2008  obsahuje větu  - všechny novostavby musí mít zabudovaný „hlásič kouře“. Připomínám, že nejde o požární hlásič, ale o „hlásič kouře“ pro domácí aplikace. Nejedná se tedy o profesionální EPS dle EN54. Tyto hlásiče musí splňovat harmonizovanou normu ČSN EN 14604 „Autonomní hlásiče kouře“ a mají v sobě integrovanou sirénku, prvořadým cílem je pak vzbudit/upozornit spícího v případě požáru.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...
TOMÁŠ K
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 67


Email
« Odpověď #4 kdy: 21.11.2008, 10:42 »

Omlouvám se za nepřesnost, je to hlásič kouře.RD dům není novostavba !
Chci hlásič namontovat pro klid duše,abych měl jistotu, že nikde nic nehoří.Jen pro zajímavost proč v kuchyni je pro to nějaký důvod.Já osobně bych ho namontoval někde v ob.pokoji. Podle selského rozumu ne  nad krbem a naproti dveřím také ne. Spíš mě napadlo kolem středu  místnosti tak 1 m od světla
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
*

Oblíbenost autora: 80
Offline Offline

Příspěvků: 399


Týnec nad Sázavou


« Odpověď #5 kdy: 21.11.2008, 10:48 »

U krbu nebo nedaleko krbu není dobré řešení  je to detektor kouře ....

Při přikládání do krbu a nejen při něm bude hlásič pískat ....
pak ho raději přendáte jak doporučoval kolega Pavel Horský
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5027


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 21.11.2008, 11:00 »

Kolega Horský jistě neměl na mysli dát čidlo nad sporák (teplo a páry). Pokud je mezi pokojem a KK překlad, potom v KK je jakási vzduchová kapsa u stropu a kouř (ze sporáku, vařiče, trouby, rychlovarky či remosky) se v této kapse rozprostře a čidlo ho odchytí i uprostřed KK.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3586

RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 21.11.2008, 11:11 »

Podle článku v Elektroinstalatéru 02/2008 ,str.94-95 je nejvhodnější umístění v ložnici každého patra....v kuchyni ani ne....je to podle poznatků PO a statistik..... podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Jagiello


Email
« Odpověď #8 kdy: 21.11.2008, 11:38 »

Nejdříve bych položil otázku, co od kouřového hlásiče očekáváte?
Když chcete během spánku hlídat, zda vám hoří v kuchyni, pak ho namontujte do kuchyně. Pokud chcete v případě požáru opustit prostor ložnice, zvažte, zda hlásič neinstalovat na únikové cestě. Možná, že vám nebude stačit jediný přístoj. Existují řešení vhodná např. pro činžovní domy, kdy hlásiče komunikují mezi sebou (i bezdrátově) a upozorní vás na požár v sousedním bytě či společných prostorách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
TOMÁŠ K
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 67


Email
« Odpověď #9 kdy: 21.11.2008, 11:44 »

Jde mi o ty krbové kamna i o kuchyń,umístění zde navrhované v meziprostoru mezi KK a obývákém se mi zdá celkem přijatelné, pro jistotu zakoupím i druhý na poschodí.díky za rady
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5027


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 21.11.2008, 14:04 »

To Šohajda:
V kuřácké a nebo nahluchlé rodině ano.   Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4517



WWW Email
« Odpověď #11 kdy: 22.11.2008, 13:38 »

Pokud chcete v případě požáru opustit prostor ložnice, zvažte, zda hlásič neinstalovat na únikové cestě.

Toto je asi nejlepší řešení. Když už by mělo někde hořet, tak je jistě nejdůležitější pokrýt únikovou cestu.
Takže umístit nejlépe na chodbu vedoucí ke vchodovým dveřím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Bohumil Páník
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 7


« Odpověď #12 kdy: 24.11.2008, 08:41 »

Na otázku, jak umístit domovní požární hlásič je odpovědí celá řada. Za vhodné považuji užít chladný rozum, známé zásady a cit.
1) Přístroj v sobě obsahuje vlastně přístroje dva: detektor a hlásič. Detektor by měl být v místech nebezpečí vzniku požáru, hlásič v místě nepozorného, nahluchlého (nedbalého, ...) uživatele chráněného prostoru.
2) Volba bude vždy trochu optimalzační úlohou pro dané konkrétní místní použití a to nejen z hlediska umístění, ale i citlivosti zařízení.
Takže jako dobrý kompromis může být i ta úniková cesta, až budu prchat, aby mi potvrdila správnost mého rozhodnutí o okamžité evakuaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5027


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #13 kdy: 24.11.2008, 11:27 »

Mám námitku. Selský rozum mi říká, že čidlo v únikových cestách by mělo smysl jen tehdy , kdyby cesty byly dvě a já si mohl vybrat tu nezakouřenou. Pokud čidlo spustí alarm, že jediný únik je zakouřen, jaký vliv to bude mít na moje rozhodování kudy utíkat ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 202
Offline Offline

Příspěvků: 2908


« Odpověď #14 kdy: 24.11.2008, 12:18 »

Mám námitku. Selský rozum mi říká, že čidlo v únikových cestách by mělo smysl jen tehdy , kdyby cesty byly dvě a já si mohl vybrat tu nezakouřenou. Pokud čidlo spustí alarm, že jediný únik je zakouřen, jaký vliv to bude mít na moje rozhodování kudy utíkat ?

Pokud to spustí v noci tak já osobně budu hledat kde ten nepříjemný kravál vypnu a pak hned zase usnu a uhořím  Pláč.

Čidlo by mělo být tam kde se předpokládá vznik požáru a alarm tam kde se předpokládá že budu v té chvíli já. Podle mě je v domácích podmínkách blbost detekovat kouř v ložnici když tam dojde až ve chvíli kdy zbytek hoří, potřebuji detekovat kouř co nejdříve abych mohl buď hasit nebo utéct, informaci že zřejmě uhořím a nemám už kudy utéct radši zaspím.

Prostě bych jeden dal podle místních podmínek ke krbu a druhý do kuchyně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 