Autor Téma: Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?  (Přečteno 27593 krát)
deiwi
« kdy: 20.11.2008, 19:40 »

Chystám se na rekonstrukci bytu, během které plánuji vyměnit elektroinstala ci v celém bytě.
Rozhodl jsem se změnit i způsob ohřevu TUV z průtokového plynového ohřívače na el. boiler (120 l pro 3 osoby).

Nyní bych rád věděl, jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá a zároveň jsem neplatil horentní sumy za dodávky elektřiny.

Setkal jsem se s názorem, že dnes se již boiler nezapojuje tak, aby běžel pouze na NT, ale běží celý den, TUV je tedy stále k dispozici. V takovém případě se však obávám vysokých nákladů na provoz.

Poraďte prosím jak to celé nastavit a zapojit.
Případně upřesním vstupní data.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #1 kdy: 20.11.2008, 20:52 »

Chcete-li použít boiler a neplatit zbytečně vysoké účty za elektriku zažádejte na RZ o akumulační sazbu ( D25d nebo D26d ),  po kladném vyřízení si  nechte provést patřičné úpravy elektromontážn í firmou a neuvažujte o provozu boileru ve vysoké sazbě. Množství vody musíte zajistit dostatečně velkým boilerem. V současné době se nejvíce používá tato sazba s děleným intervalem 5 až 6 hodin v noci a 2 až 3 hodiny odpoledne (celkem max. 8 hod.),  tím je možno odebrat více teplé vody než při nedělené sazbě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jarovec
« Odpověď #2 kdy: 20.11.2008, 22:39 »

Ze zkušenosti mohu doporučit bojler jen na NT. Stykač mohu zapnout i ručně v době VT, ale využil jsem toho jen výjimečně.

Pro úspory je důležitá hlavně kvalita tepelné izolace bojleru. Dobře izolovaný bojler stačí nabít v noci a voda v něm vydrží klidně do dalšího dne. Bojler má samozřejmě termostat, takže se zapne jen pokud je potřeba. Je vhodné boiler využívat rovnoměrně - pokud si v jeden den každý člen rodiny napustí plnou vanu horké vody není to ono.

Neuvažoval jste o kombinovaném plynovém kotli pro topení a ohřev zásobníku teplé vody? Zkuste si spočítat, kolik vás stojí kWh tepelné energie z plynu a kolik z elektřiny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 20.11.2008, 23:21 »

Neuvažoval jste o kombinovaném plynovém kotli pro topení a ohřev zásobníku teplé vody? Zkuste si spočítat, kolik vás stojí kWh tepelné energie z plynu a kolik z elektřiny.

Pár čísel pro porovnání:
(uvádím ceny na Q4-2008 pro domácnost, el.: ČEZ Kvartál, plyn: PP)
Ceny jen za spotřebovanou energii, bez paušálu nezávislého na skutečném odběru.
1) elektřina D25d NT 1 MWh: 2 250,16 SE + 30,81 distribuce + 230,03 ost. služby + 33,68 daň = 2 544,68 Kč
2) elektřina D25d VT 1 MWh: 3 909,47 SE + 2 039,97 distribuce + 230,03 ost. služby + 33,68 daň = 6 213,15 Kč
To jenom pro ilustraci, jak by se vám nevyplatilo nemít boiler blokovaný ve VT. Dlužno poznamenat, že u tarifů D26d, D35d a D45d už ten rozdíl VT/NT není tak dramatický, ale na tyto tarify s pouhým boilerem nedosáhnete.

3) zemní plyn, účinnost kotle 89% (k výhřevnosti) resp. 80% (ke spalnému teplu),  1 MWh předaného tepla 1 697 Kč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
deiwi
« Odpověď #4 kdy: 21.11.2008, 08:55 »

Děkuji za odpovědi a rady. Plynový kotel by byl jistě lepší, ale jsme vytápěni dálkově a o vlastním vytápění tedy neuvažujeme. Boiler nechám zapojit jak radíte. Ještě jednou děkuji.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.11.2008, 10:12 »

Nehodí sa to sice k portálu Elektriky,
ale predsa zvážte použitie plynového zásobníkového ohrievača ( "quadriga" inak robí to skoro každý výrobca plyn. kotlov)
Ak už máte plyn v byte, je škoda to nepoužiť.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
vroman
« Odpověď #6 kdy: 21.11.2008, 17:07 »

Nemáte ty ceny elektřiny nejak špatně? Díval jsem se na ceny na jejich stránkách a tam mají pro D25  : NT 30,81+175,89+48,49+5,65+1334,35 = 1595,19MWh s DPH  a pro VT 4563Kč + nájem za elektroměr, ale ten budu platit i bez bojleru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jarovec
« Odpověď #7 kdy: 21.11.2008, 18:53 »

V tom případě by bylo nejlepší mít v bytě výměník se zásobníkem na TUV. Je to poměrně nové řešení, výměník je ohříván z dálkového vytápění, na výměník jsou pak napojeny i radiátory. Zásobník jednak ohřívá vodu a jednak akumuluje teplo i na dobu útlumu vytápění nebo krátkodobý výpadek. Pro dny, kdy se netopí je výměník vybaven topnou spirálou.

Zřejmě ale máte k radiátorům stoupačky a toto řešení nepůjde využít. V takovém případě je bojler dobrá volba - s plynem totiž zase souvisí revize spotřebičů a komína, případně vyvložkování.. . Boiler vám pomůže dosáhnout na dvojí sazbu, takže můžete v době NT provozovat pračku, myčku a další automatické vymoženosti. Také za provoz ledničky pak zaplatíte méně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 21.11.2008, 20:18 »

Nemáte ty ceny elektřiny nejak špatně? Díval jsem se na ceny na jejich stránkách a tam mají pro D25  : NT 30,81+175,89+48,49+5,65+1334,35 = 1595,19MWh s DPH  a pro VT 4563Kč + nájem za elektroměr, ale ten budu platit i bez bojleru.


Ne, mám je dobře. Je třeba číst pořádně,  každé slovo je tam důležité.
To, co uvádíte Vy, je cena pro celý rok 2008, stanovená loni na podzim, kdy se ještě nevědělo, kam na jaře a v létě ceny vyletí. To ČEZ nějak zohlední až v ceně pro příští rok, zatím probleskly zprávy o 10-16% zdražení celoroční ceny (což bude ve skutečnosti znamenat cca 20-25% zdražení silové elektřiny).

To, co jsem uváděl já,  jsou aktuální ceny pro 4.Q.2008, stanovené koncem léta 2008, u plynu i elektřiny. Musíme srovnávat srovnatelné. Obě tyto ceny zřejmě zůstanou v 1.Q.2009 zhruba na současné úrovni, a pro 2.Q. 2009 se očekává pokles odrážející současný propad ceny ropy. To ale samozřejmě už nebude mít vliv na roční cenu el. u ČEZu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.