Autor Téma: Poradíte mi s istením RD?  (Přečteno 18838 krát)
Peter Janiš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.12.2005, 11:28 »

Robím rekonštrukciu elektroinštalá cie v RD s tým, že prekladám elektromer z RD do plota. Z technikom z elektrárni som sa dohodol, že ja si pripravím prípojku z RD až po stĺp, a on mi potom príde prehodiť hodiny a zapojiť kábel na stĺpe. Hlavný istič v terajšej inštalácii v RD je 3x25A. Rozvadzač RE do plota chcem kúpiť hotový, ale neviem aké istenie do neho použiť. Tak isto akú SIL-ku na stĺp? bude stačiť SIL35? Stĺp je od RE do 2 metrov.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.12.2005, 13:42 »

Pokud neměníte odběrovou sazbu, tak jištění u hodin 3/25A/B zůstane, na sloup 3x35A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Janiš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.12.2005, 13:49 »

A do plota do skrine RE dat tiež 3x25 ? Vlastne SP0 bude v RE.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #3 kdy: 16.12.2005, 18:25 »

Typická přípojka nn vypadá takto :
Ke drátům na sloupu se připraví kabel AYKY 4Bx 16. Na sloup, do výšky 3m se umístí přípojková skříňka, obvykle PS63 nebo něco podobného - plastová, kovové skříňky SIL se nesmí používat. Pojistky ve skříňce E33/35A. Ze skříňky do elektroměrovéh o rozvaděče kabel CYKY 4Bx 10, na sloupu do výšky 3m v pancéřové trubce (pozink) pr. 21 nebo 29. V zemi bych na takto krátkou vzdálenost doporučovat po celé délce chráničku, např. KOPOFLEX 40. V elektroměrovém rozvaděči přívod na hlavní jistič 3x 25A (char. B),  dále na elektroměr a dále kabelem CYKY 5Cx 6 do podružné rozvodnice v RD.
V jednotlivých regionech se provedení může trochu lišit, ale tímto provedením určitě nic nezkazíte.
Některé RZ požadují skříňku ne na sloupu, ale u elektroměrovéh o rozvaděče. Dále, pokud by přívodní kabel ze sloupu překročil určitou délku (30m),  mohly by být zapotřebí dvě skříňky, jedna na sloup, jedna u elektroměrovéh o rozvaděče. Doporučuji konzultovat řešení s příslušným RZ.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #4 kdy: 16.12.2005, 18:32 »

Doplním:
Elektroměrový rozvaděč bych doporučoval s rezervou pro HDO, i když nebude hned zapotřebí, nemůžete vědět co bude za pár let, možná bude potřeba připojit boiler, el. topení nebo tepelné čerpadlo. Od elektroměrovéh o rozvaděče k podružné rozvodnici je dále vhodné (kromě přívodního kabelu) připravit kabel CYKY 3x 1,5 pro impuls HDO.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.12.2005, 23:32 »

To Peter Janiš

  • Já osobně bych provedl odbočku ze sloupu kabelem 4Bx10 (v případě
    vzdálenosti vyšší jak 30m 4Bx16 a na sloup  pojistkovou skříň s jištěním
    3x63A).
  • Do výkopu přidat zemnící pásek vyvedený v přípojkové skříni (pro uzemnění) s
    jištěním 3x40A (pokud možno vybaveném poj. odpínačem)
    umístěné v pilíři s elektroměrovým rozvaděčem, popřípadě i plynoměrem např. http://www.dck.cz/,
    vypadá to mnohem lépe než když je každá skříň jiná.
  • Pokud nepočítáte výhledově
    s HDO, nebo rozdělením objektu na dvougenerační (v tomto případě nutnost
    zavedení i rezervního přívodu do objektu) tak bych rezervní pole nedával (zbytečná investice a větší pilíř) v
    případě nutnosti neni alespoň u nás problém umísti elektroměr s již zabudovaným
    modulem HDO zabírá jedno pole),  jištění před elektroměrem jističem 3x25A + popřípadě
    1x2-4A pro HDO, doporučuji umístit i přepěťovou ochranu stupeň 1 (třída B),
  • Dále do objektu pokračovat CYKY 5Cx6 popřípadě 4Bx10, dále určitě přidat pro
    případné ovládání HDO CYKY 3Cx1,5. když seženete tak lépe 3Dx1,5, do výkopu do
    objektu opět přidat zemnící pásek vyvedený pod rozvaděčem do krabice s
    ekvipotencialn í svorkovnicí pro přizemnění objektu.

(toto je standardní postup u naší firmy u vás se mohou lišit požadavky rozvodných závodů, pořípadně jištění a průřez kabelu dle vzdálenosti a odběru v objektu, nutno řešit a provést odborníkem přímo na místě!!)





Jinak při vašem dotazu je zřejmé, že nemáte pro elektropráce potřebné znalosti a
kvalifikaci a tudíž oprávnění je provést, proto tuto práci svěřte odborníkovi v
případě, že ho již máte tak ho vyměňte když si neví rady.



Výrobci rozvaděčů

http://www.dck.cz/
a http://www.elplast-kpz.cz/




Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.12.2005, 17:45 »

Nieviem pod ktorý rozvodný závod patríte. Každý z troch RZ v SR má určité špecifiká pre rozvádzače merania spotreby pre zapojenia dvojtarifu a typ prípojkovej skrinky(pozrite napr. www.hasma.sk kde sú schvalené typy RE podľa RZ ako aj skrinky na stlpy. Konkrétne VSE požaduje skrinku typ SPP2 s poistkami "00",  resp. "000" a nie SIL, kde je E33. Osobne navrhujem použiť v prípojkovej skrinke PN00 40AgG a odtiaľ kábel CYKY4Bx10, v RE 3P25A-B a do RS domu kábel CYKY 5Cx10 + kábel pre dvojtarif CYKY 3Cx1,5 (ten signálny uložiť aj len ako rezervu).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #7 kdy: 17.12.2005, 19:45 »

Nevím jak na Slovensku, ale asi by bylo vhodné do sloupku, pod RE - 60cm spodní okraj, zazdít skříň SP5 nebo jinou, používanou místním distributorem. Až někdy budou dělat kabelovou síť, tak vám nerozbijou kus plotu, pouze do ní zatáhnou kabel. Pokud nyní a nebo během několika let nebudete potřebovat dvojtarifní elektroměr tak nemá cenu ( a je to tahání peněz z Vaší kapsy) montovat rozvaděč s možností HDO. Myslím, že při dnešním vývoji je pouze otázkou času kdy se i u vás začnou používat elektroměry s vestavěným HDO ( cena je asi poloviční než při použití elměru + HDO). Ale kabel pro ovládání blokování do výkopu položte. A ještě jedna připomínka - to na co se ptáte je nutno konzultovat s místním distributorem elektřiny!!!
P.S. Z vlastní zkušenosti vím, že elektromontážn í firmy jsou schopny vymyslet pěknou pitominu, hlavně když se tam utopí hodně materiálu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.12.2005, 23:04 »

To Josef Křemen

P.S. Z vlastní zkušenosti vím, že fušeři, kutilové a některé elektromontážn í firmy jsou schopny vymyslet pěknou pitominu, hlavně když se tam ušetří hodně na materiálu, aby zbylo víc peněz pro ně, nebo aby trumfli konkurenci nižší cenou.

A pokud jde o tento vzorový pilíř http://www.dck.cz má v sobě šachtu kterou pujde případný kabel ze země zatáhnout bez poškození pilíře (tedy pokud ten sloupek je odborně postaven).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #9 kdy: 18.12.2005, 10:55 »

Tak jsem si ten vzorový pilíř prohlíd a na první pohled je patrné, že nemůže být oficielně schválen žádnou distribuční společností. (Nemluvím o Moravě a Slovensku) Jedině na výjimku. jestlipak víte proč? Ale Holoubkov dělá i jiné uspořádání pilířů. A jsme u ceny, věřím, že tento vzorový pilíř vyjde na dvojnásobek ceny než klasická SP5 + elektroměrový rozvaděč. ....

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #10 kdy: 18.12.2005, 11:04 »

Trochu jsem to přehnal, pilíř z Holoubkova vyjde na cca 10000,-.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 18.12.2005, 11:56 »


To Josef Křemen

Jediné co mě napadá, že vám vadí sousedství plynoměru s elektroměrem, předpokládám, že to mají výrobci schválené ani při instalaci těchto skříní jsme nenarazili na problém, ani ze strany rozvodných závodů ani plynařů a revizní technici elektro i plyn to schválili. Jinak většinou používáme kombinaci přípojková skříň, elektroměrová skříň, plynoměrová skříň se koupí samostatná a mezi elektro a plyn se dá mezera na šířku cihly http://www.dck.cz/galerie/14.jpg,  ale i takto http://www.dck.cz/galerie/12.jpg to vždy všemi schvalovacími procesy prošlo. A já vždy tvrdím, že toto provedení vypadá kulturně, nemám rád kombinace různých skříní, jiná výška, výrobce, barevné a materiálové provedení no prostě hrůza.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #12 kdy: 18.12.2005, 12:46 »

Pokládám návrhy p. Libora Cr. za nejsprávnější. Uváděné sestavy sloupků se ještě doplňují i stejnou skříní pro státní telefony. Vypadá to velice kultivovaně.

K příspěvku p. Selezana uvádím, že od 1.9.2005 je vplatnosti pouze jeden předpis  "Technické podmínky pro připojení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn". Tento předpis je platný pro všechny rozvodné závody skupiny ČEZ, tj. všechny rozvodné závody mimo PRE, jihočeský a jihomoravský kraj.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #13 kdy: 18.12.2005, 13:07 »

Ze zájmu jsem si prohlédl celé stránky www.dck.cz. V příslušenství je uvedeno průzorové okénko pro odečet elektroměru. Ani na jednom obrázku ve fotogalerii však toto okénko není vidět. Mám tomu rozumět tak, že se nejedná o elměrové skříně a nebo toto okénko již RZ nepožadují (např.narušení celistvosti dveří) ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #14 kdy: 18.12.2005, 13:10 »

Okénko kazí celý dojem. Nepoužívá se, protože skříně s elektroměrem jsou na čtyřhran a pojistkové skříně na půlměsíc.

Uplatnění je pouze v případech, kde si chce zákazník uzamnknout skříň a zabránit tak nedovolené manipulaci cizí osobou.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.12.2005, 16:01 »

To Beláň.
Na Slovensku sú 3 samostatné rozvodne závody sprivatizované rôznymi zahraničnými spoločnosťami, takže nie na všetko sú jednotné predpisy. Konkrétne pre VSE dvojtarif sa rieši "klasicky" vypínaním N väčšinou ešte spínacími hodinami bez samostatného 1P ističa. Pritom závody majú predpísanú vlastnú štandardizaciu použitelného materialu. Napr. VSE od 2006 sa nebudú v nových rozvodoch používať káble v zemi AYKY, ale pre prípojky NAYY 4x25 a hlavné vedenia NAYY 4x150. Pre vzdušné nebudú môcť byť ako hlavné 1-AES ... ale 1-NFA2X 4x70, resp. 1-NFA2X 4x70+25. Prípojky ostávajú AYKYz 4x16. Keď vedenie má prejsť pod ich správu, tak to musíte dodržať, resp. požiadať o výnimku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #16 kdy: 18.12.2005, 17:53 »

u tohoto konkrétně mi vadí výška elektroměru nad zemí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 18.12.2005, 20:14 »

To Josef Křemen, 18.12.2005 17:53

U nás ve východočeském kraji tato výška el. rozvaděče požadavkům rozvodných závodů vyhovuje a je to hlavně z estetického hlediska aby skříně byly ve stejné výšce. Jinak ve svém příspěvku (Libor Cr. 16.12.2005 23:32) jsem uvedl, že požadavky se mohou u jiných rozvodných zvodů lišit a že elektropráce vůbec mají být provedeny kvalifikovaným odborníkem který musí znát místní předpisy a zvyklosti (jinak to není kvalifikovaný odborník). 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.