Autor Téma: Poradíte mi jakou stanovit soudobost u bytové jednotky v BD?  (Přečteno 5757 krát)
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 08.12.2005, 12:42 »

Prosím poraďte. Projektuji bytový dům v bytovém domě je 22 bytových jednotek. Jakou soudobost stanovit já bych dal 0,65. Je moje tušení správné?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 08.12.2005, 18:08 »

Zjistil jsem informace o tom, že to není tak jednoduché u BD to prý určuje norma nebo energetika ať už PRE nebo jiné. Prosím můžete se k tom odborníci vyjádřit? Děkuji

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 08.12.2005, 18:16 »

Mám základní, platnou ČSN 33 2130/83, dodatky a změny nemám. Pokud se tyto změny netýkaly soudobostí, tak základní norma uvádí pro 22 bytů soudobost 0,37.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Pavel Draštík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.12.2005, 22:55 »

Soudobost záleží na na stupni elektrizaci bytu.

Čím je stupeň vyšší, tím bude soudobost také větší.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 08.12.2005, 23:40 »

To Draštík: Není tomu tak ! Svým spůsobem máte pravdu, ale jen tom, že výpočtové zatížení také záleží od elektrizace, protože:

Výpočtové zatížení Pp=betan * suma Pb

kde

Pb je soudobý výkon jednoho bytu a ten se samozřejmě odvíjí i od té elektrizace. Pro každý byt v domě může být tento soudobý výkon různý.

betan je soudobost mezi byty a odvíjí se od jejich počtu a v podstatě vystihuje fakt, že např. "partaje" nejsou doma, neperou a nevaří všichni najednou a pod. Tato soudobost nemá s elektrizací nic společného, je to jen jakýsi statistický údaj, byť i na ni je uváděn matematický vzorec.





Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 08.12.2005, 23:56 »

A ještě praktický příklad:

Mějmež 11 bytů 1+1 o soudobém výkonu 5 kW, dále 11 bytů 3+1

o soudobém výkonu 7 kW, z ČSN soudobost mezi byty 0,37, pak na patě domu:

(11*5+11*7)*0,37=132*0,37=48,84 kW

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 09.12.2005, 17:03 »

A neměl bych náhodou nejdříve stanovit soudobost (dle projektanta) tím myslím že mám, např 22 bytů kde u každého bytu nejdřícve stanovým soudobost a pak ccelou částku vynásobím 0,37?? ( Třeba to tak není ale pro jistotu se ptám ) :-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Dolejšek
*
Offline Offline



Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #7 kdy: 09.12.2005, 17:27 »

To Matějka 17:03
p. Doležal ve svém příspěvku v 8.11. 23:56 to píše správně. Těch 7 kW nebo 5 kW je již spočítaný soudobý výkon v jednotlivých bytech (pokud to budete chtít mít přesně, měl byste stanovit 22 různých soudobých výkonů, ty pak sečíst a vynásobit 0,37). Pokud byste násobil mezi sebou různé soudobosti (= bezrozměrná čísla) dostal byste se k pozoruhodným výsledkům.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bohuslav Hrebeň
*
Offline Offline



Revízny technik - A-E2


« Odpověď #8 kdy: 09.12.2005, 19:16 »

Inštalovaný príkon elektrickej energie pre byt je súčet výkonov všetkých spotrebičov. Pojem príkon sa vzťahuje na prívod energie. Súčasťou príkonu je upravovací koeficient, ktorý zníži požadovaný celkový inštalovaný príkon. Norma odporúča tieto koeficienty soudobosti:

Počet bytov             koeficient
2                           0,77
3                           0,66
4                           0,60
5                           0,56
6                           0,53  
7                           0,50
10                          0,45
16                          0,40
20                          0,38

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 09.12.2005, 20:01 »

Dovolím si opravit a upřesnit:

Inštalovaný
výkon [kW] elektrickej energie pre byt je súčet výkonov všetkých
spotrebičov. Pojem príkon [kVA] je obecně výkon podělený účinníkem, u motorů též účinností. Soudobý příkon bytu (domu) sa vzťahuje na reálný prívod energie do bytu (do domu). Súčasťou
soudobého príkonu pro skupinu bytů (v domě) je upravovací koeficient, ktorý zníži  celkový
součet soudobých příkonů bytů.  Norma odporúča tieto koeficienty soudobosti:

Počet bytov             koeficient

2                           0,77

3                           0,66

4                           0,60

5                           0,56

6                           0,53  

7                           0,50

10                          0,45

16                          0,40

20                          0,38



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 14.12.2005, 13:30 »

To už se ale dostávám na hodně malé hodnoty když nejprve 22 bytů vynásobím soudobostí stanovenou projektant tj. například 0,65. Konkrétní příklady tedy jest:
   
  1 byt v průměru
  Pi=17,19kW
  beta=0,65  
  Ps=17,19x0,65
  Ps=11,17kW na jeden byt
  22 bytů x 11,17kW=245,74kW x 0,37(pro 22bytů)=90kW
  In tedy 132,73A
  hlavní jistič tedy 3x150A

Je moje doměnka správná??

Ale když si teď představím, že na jeden byt je to pouze na každé fázi jen 4Ampéry tak si nedokážu představit vánoční časy a pečení v troubě a vaření na sporáku ve 22 bytech.
Ale pokud toto stanovuje norma ČSN 33 21 30 a její dodatky tak potom nemám připomínek. Ale prosím vás tedy touto cestou o váš názor. Děkuji

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #11 kdy: 14.12.2005, 23:52 »

Nejsem projektant, ale 150A se mi zdá na 22 bytů málo. Osobně bych nepočítal kilowaty, stejně nespočítáte všechny spotřebiče, co kdo má doma, ale spíše bych vzal do úvahy velikost jističů před elektroměrem. Při jističích 3x 25A by to bylo 22x 25A = max. proud 550A. No a od toho soudobost 0,37, pak by to vyšlo 203,5A, tedy jištění asi 200A.
To se mi zdá lepší než 150A, bude rezerva.
Prosím nekamenujte mě, jenom vyjadřuji svůj názor, netvrdím, že je správný :-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 14.12.2005, 23:59 »

Ikdyž si vašich názorů vážím a četl jsem hodně vašich příspěvků mám pocit, že teď jste násobil hrušky s jablkama. Soudobý příkon se podle mě počítá Ps=Pi*beta(0,37) vy jste počítal proud krát soudobost.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #13 kdy: 15.12.2005, 05:41 »

To Matějka:
Tak jak jsem psal, netvrdím, že je tento postup správný.
Uvažoval jsem takto: Soudobý příkon a soudobý proud si nejsou tak vzdálené, vzhledem k tomu, že napětí je konstantní (mělo by být :-)
Počítat max. příkony u bytů je trochu problematické, zřejmě nelze obsáhnout všechny spotřebiče, uživatele bytů také nemůžete kontrolovat, jestli si náhodou nepořídili další spotřebič. Dále také u bytů zřejmě neuhlídáte nevhodné zatížení jedné fáze. Paradoxně tomuto pomáhají různé barvy fázových vodičů - pokud jsou všechny přívodní kabely zapojené stejně a jsou i stejné podružné rozvodnice v bytech, může být problém. Pro uživatele bytů je limitující velikost jističe před elektroměrem, z toho jsem při své úvaze vycházel.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Ševc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 15.12.2005, 08:26 »

Bydlím v paneláku, vaření elektrické sporáky, topení a teplá voda dálkové vytápění.
Na jedné stoupačce je 16 bytů, jističe 3×25A, celkem tedy 400A. Předřazené pojistky PH0 100A. Soudobost tedy 0,25. Původní pojistky 80A (soudobost 0,2) občas vypadly.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »