Rasto Furian
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



WWW
« kdy: 08.12.2005, 00:28 »

Zdravim odbornikov. Mam jeden problem. Vie mi niekto poradit ci sa moze prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe. Cez celu chodbu vedie hruba plynova trubka ktora je natreta na bielo. Je vo vyske cca 3metre nad zemou. Neda sa tam listovat, lebo je to historicka budova. Musi byt kabel v ochrannej trubke? Co na to revizak? Dakujem za rady.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Diagnostické zariadenia pre automobily, autoklúče, ,  led osvetlenie, autoalarmy, zmena podsvietenia, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy.
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 08.12.2005, 10:25 »

To snad nemyslíte vážně? Vy jste elektrikář? V žádném případě!!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Budaj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.12.2005, 16:00 »

ja nevidim dovod preco by ste to tam nemohli dat.
aby bola aj koza cela aj vlk syty, dal by som to trubky /nie husi krk ale rovne trubky -napr.dietzel univolt/ aj kvoli estetickemu dojmu.

s revizakom elektro nemozte mat ziadny problem,lebo ezs nieje vyhradene zariadenie /okrem napajacieho zdroja/,  cize nepodlieha revizii /a revizie EZS si mozte robit aj sam/.
po plynovych rurach som videl natahane aj silove kable na trojfazove motory Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kučera
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.12.2005, 18:11 »

To Raptor181:
váš dotaz vyžaduje poněkud složitější odpověď.
1) Souběh elektrického vedení s plynovým potrubím neřeší normy elektro, ale plynařů. Směřujte tuto otázku na revizáka plynu.
2) Uložení vodičů EZS řeší soubor ČSN 33 4590 a násl. Tento nový, a podle mne zbytečně složitý soubor, detailně neznám, ale podle dnes zrušené ČSN 33 4590 je volné uložení vodičů EZS možné jen pro nejnižší (IV.) kategorii EZS. Myslím, že i v novém souboru ČSN podléhá EZS stejně, jako ve staré institutu "revize" (možná se pletu),  takže je EZS vahrazeným elektrickým zařízením. Nevím ovšem, jak je to dnes na Slovensku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rasto Furian
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



WWW
« Odpověď #4 kdy: 09.12.2005, 01:01 »

Panove dakujem za odpovede.

TO SEDLMAJER: Ano som elektrikar, a co je natom divne? Videl som ine smrtelne veci a robili to stary fachmani.

TO KUCERA: Jo dikes za presne vysvetlenie, zajdem za plynovym revizakom a hodim rec.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Diagnostické zariadenia pre automobily, autoklúče, ,  led osvetlenie, autoalarmy, zmena podsvietenia, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy.
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.12.2005, 15:17 »

Zcela obecně: Až tu trubku budou plynaři měnit nebo rušit.... co si pak počnou s Vaším kabelem......? ;-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rasto Furian
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



WWW
« Odpověď #6 kdy: 09.12.2005, 21:02 »

No potom zavolaju mna a ja im ten kabel dam dole. A keby tu trubku chceli rusit, menit tak to budu musiet zrusit hlavny privod. Z tohto strach nemam.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Diagnostické zariadenia pre automobily, autoklúče, ,  led osvetlenie, autoalarmy, zmena podsvietenia, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy.
Milan Jaškanič
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.10.2006, 14:41 »

.. za plynarom nechoďte, ušetrite si cestu - NEbude súhlasiť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vasil Ceral
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 24.10.2006, 20:12 »

Já jsem to praktikoval ,jen pomocí malých příchytek a hřebíčku.U jednoho kablíku pro čidlo.U více kablíků se použilo vkládacích lišť.Teď se používá jen bezdrátová instalace.Vasi l.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 24.10.2006, 20:16 »

To Furian: odpověď lze snadno formulovat do jedné věty. " Je to prasárna"
                Jako zodpovědný elektrikář si toto nemůžete absolutně dovolit.    Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Němec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.10.2006, 16:03 »

Řešíme obšas např. přechod kabelu nad komunikací po zavěšeném potrubí. V první řadě s tím musí souhlasit majitel té trubky, v tomto případě před plynoměrem např. RWE, za plynoměrem majitel domu. Montáž pouze v trubce, na např. závěsu, takže máte zdvojené objímky. Jednu na plyn. trubku, druhou pro kabel. Jiné řešení neznám a co mne napadá a viděl jsem spadá spíš do říše fantazie a hazardu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde by šlo sehnat schémata zapojení pro starší EZS a požární hlásiče?
 Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?
 Co potřebuji k výrobě elektronických zařízení?
 Na jaké slaboproudé rozvody v domě nezapomenout při návrhu?
 Dle jaké normy a jak se provádí revize elekrické zabezpečovací signalizace?
 Co studovat a které potřebuji zkoušky pro revize a projekci EPS,EZS ?
 Poradíte mi s dobíjením mobilního telefonu u EZS?
 Má někdo z kolegů zkušenost s montáží EZS ve skladech trhavin?
 Je možné postavit jednoduchý alarm pomocí pohybových čidel?
 Jak zapojit alarm jablotron JA-63KRX?
 Jakou živnost na montáž EZS?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Musí být razítko ČKAIT na dokumentaci u zařízení CCTV(kamery) a EZS?
 Kdo má v PDF ČSN 06 0830?
 Myslíte si že jsou letované spoje v autoinstalaci přípustné?
 Můžete mi prosím nacenit tuto sestavu EZS?
 Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
 Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením?
 Poradíte - jednoduchou LEVNOU venkovní klávesnici pro el. zámek?
 Jak fungují pravidelné zkoušky EPS v souvislosti s nouzovými svítidly?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Co s touto čudnou poruchou napájania ústredne EZS Jablotron JA-82KRC?
 Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?
 Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+?
 Mohu nastražit na zloděje v zabezpečení garáže dostupných 230V?
 Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
 Musí být revize, vytvořím-li nový obvod (EZS)?
 Je mozne nainstalovat ustrednu EZS priamo na drevene dvierka?
 Jak často provádět revizi EZS ?
 Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
 Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
 Řešili byste bezpečnostní systém pohybu osob čtečkou otisků a RFID?
 Montáž alarmu – příležitost si nejen vydělat
 Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?
 Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
 Jakým způsobem zlegalizovat EZS v systému Foxtrot?
 Nemá zkušenosti s EAS systémy nebo česky bezpečností rámy proti krádežím?
 Co může být příčinou nefunkčnosti příkazu armWithCode v ParadoxLib?
 Dáte tip na jednoduchou EZS?
 Aké čidlo použiť k alarmu?
  Vyháněč zlodějů – aktivní audio výstražný systém
 Máte zkušenosti se systémem IMPERIAL od PARADOXu?
 JABLOTRON: Revoluční bezdrátový systém
 Jaké doporučíte školení na EZS?
 Využíváte webovou samoobsluhu Jablotronu? A jak se vám líbí?
 Jak programujete EZS ústředny vy?
 O webové samoobsluze společnosti Jablotron
 Kde koupím v Brne dva drzaky bezpečnostních kamer?
 Panasonic uvádí integrovaný dohledový systém s rozlišením True 4K
 Aký typ káblu je vhodný na napojenie magnetických snímačov v oknách?
 Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
 FLAJZAR: Bezdrátový zabezpečovací systém EMA HOME GSM alarm
 Jaké typy kabelů použítl pro EZS Jablotron 100?
 Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
 GSM komunikátor pro ústředny Paradox
 Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
 Mějte celý svůj život pod kontrolou
 JABLOTRON 100+ je nejnovější z řady alarmů bodoval v Brně
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 Znáte nějaký případ, kdy se někdo naboural do systémové elektroinstalace?
 Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
 Ruční požární hlásič OP1
 Co víte o NIS2 a požadavcích na přístupové systémy?
 Kam se zabezpečovací systém Dahua opravdu nehodí?
 Jak zabezpečit objekt a aktivně zasáhnout proti zlodějům a vandalům?
 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Může být rozvaděč nad plynoměrem?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Kam a jak umístit HOP?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Může být elektřina, voda a plyn v jedné průchodce?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Mohu přivázat CYKY kabel k plynovému potrubí?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Jak má být správně provedené křížení svodu hromosvodu a plynového potrubí?
 Něco málo o plynových zařízeních z konference Rizika nebezpečí výbuchu 2018
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Skutečně už došlo k výbuchu plynu vlivem přepětí?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Dálkové odečty vodoměrů a měřičů energií CODEA
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Jaký je postup uzemnění stožárů VO v ochranném pásmu plynovodu?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 23 dotazů.