| | |-+  Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?  (Přečteno 4088 krát)
Martin Ch.


Email
« kdy: 10.11.2008, 13:20 »

Potřebuji na zahradě připojit na stávající vedení k motorové zásuvce jištěné pojistkami 20 (25)A  (společné jištění 3 motorových zásuvek) zásuvky na 230V,
osvětlení na zahradě a filtraci bazénu.
Je správné, když místo zásuvky osadím podružný rozvaděč,
kde bude motorová zásuvka jištěna 16A jističem (jedná se o 16A zásuvku), zásuvky 230V 16A jističem, filtrace dalším jističem, další jistič na osvětlení. A použiju jeden společný chránič pro zásuvky 230V a filtraci. Nebo musí být 1 centální chránič 4P na všechno? Problém je asi ale také v přívodním kabelu - CYKY 4Bx2,5 - stačí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Svárovský
*

Oblíbenost autora: -8
Offline Offline

Příspěvků: 82


382713719
« Odpověď #1 kdy: 10.11.2008, 16:55 »

 cyky 4b2.5 stačí akorát na 3 jednofázové zásuvky nebo 1ks 16a 3fázovou
 kbybyste chtel tam mít oboje je třeba vyměnit kabel za cyky 5c6
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Svárovský
*

Oblíbenost autora: -8
Offline Offline

Příspěvků: 82


382713719
« Odpověď #2 kdy: 10.11.2008, 17:27 »

centralní chránič
 muže být
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 47
Offline Offline

Příspěvků: 3577

RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 10.11.2008, 17:44 »

Jen si dávejte pozor na filtraci bezénu.....už se stalo že voda pěkně "brněla" i při použití FI 30mA......viz diskuze..... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Viktor Klemon
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 189


« Odpověď #4 kdy: 11.11.2008, 15:54 »

Odporúčam navrhnuté riešenie, ale + previesť ako sieť TT s dobrým miestnym uzemnením.
Vyhnete sa rozdielom medzi PEN resp PE a zemou, ktoré môžu podľa záťaže a stavu zemničov na sieti byť kludne aj 10 V.
Vo vode to už je cítiť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3843


Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 11.11.2008, 17:55 »

CYKY 4x2,5 mm2 v žádném případě nevyhovuje ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 podivej

Kabel musí být 5ti žilový. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2692



Email
« Odpověď #6 kdy: 12.11.2008, 08:07 »

A kterému článku nevyhovuje? Vodič PEN není přítomen / navíc to není Hliník  Smích /. Byla navržena varianta přívodu 3N, PE by obstaral sam. zemnič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3843


Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 12.11.2008, 22:29 »

TO: Rozmahel

1) Kabel je CYKY 4Bx2,5 mm2  (že by se dal použít bezproblémově jako 3N??  Šok )

2) Pochopil jsem, že tazatel chce umístit chránič až do podružného rozváděče u čerpací stanice.  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2692



Email
« Odpověď #8 kdy: 13.11.2008, 07:52 »

Potřebuji na zahradě připojit na stávající vedení...
Vím, je to " řemeslo braň se ", ale kopat např.50m znovu si myslím, že by bylo trochu kruté.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné do elektroměrového rozvadče přidat jistič zásuvky?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 24 dotazů.