| | |-+  Podle které normy revidovat v prostředí s nebezpečím výbuchu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Podle které normy revidovat v prostředí s nebezpečím výbuchu?  (Přečteno 1917 krát)
Gava


Email
« kdy: 06.11.2008, 19:58 »

Ohledně periodických revizí v prostředí s nebezpečím výbuch.
V normě ČSN EN 60079-17 ed.2 periodická revize může být vizuální,
nebo zběžná podle odpovídající tabulky 1,2 nebo 3, dle použité ochrany proti výbuchu.
Po prostudování tabulek mne zarazilo,
že se při vizuální, ani zběžné prohlídce neměří impedance poruchové smyčky ani izolační stav což není v souladu s normou ČSN 33 20006-61 ed.2. Je ČSN 33 1500 a ČSN 33 20006-61 ed.2, nadřazena ČSN EN 60079-17 ed.2?

Která norma má přednost při revizi v prostředí s nebzpečím výbuch?
Vzhledem bezpečnosti před úrazem el proudem je revize dle mého názoru podle ČSN EN 60079-17 ed.2 nedostatečná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Mužík
*

Oblíbenost autora: 15
Offline Offline

Příspěvků: 285

318756514
Email
« Odpověď #1 kdy: 07.11.2008, 08:44 »

...máte naprostou pravdu v tom že ČSN EN 60079-17 ed. 2 skoro vůbec neřeší ochranu před úrazem elektrickým proudem, a má to všechno své důvody. Při provádění revizí v oblasti výbuchu je právě velké umění skloubit všechny normy na revize provést správně revizi a vytvořit revizní zprávu.
Ve výbuchu je problém ten, že když to řeknu hodně zjednodušeně, tak důležitější ochrana je právě před výbuchem než před úrazem el. proudem. Jeden příklad za všechny - když budete revidovat zařízení ve výbuchu s pevným uzávěrem, a revize byste měl provádět každý rok, jak myslíte, že by ten pevný uzávěr vypadal kdyby jste ho jen jednou otevřel pro změření impedance? .... no asi byste ho už znovu použít nemohl...proto výše uvedená norma zavedla právě tyto tři druhy prohlídek, jak uvádíte vy... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Gava


Email
« Odpověď #2 kdy: 07.11.2008, 19:09 »

Máte pravdu, takhle jsem o tom nepřemýšlel. Povolit např. hliníkový předřadník s pevným závěrem je nadlidský úkol. Někdy se musí rozbít a vyměnit.
Díky moc za jiný pohled na věc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 24 dotazů.