| | |-+  Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?  (Přečteno 9825 krát)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 57
Offline Offline

Příspěvků: 1718


Email
« Odpověď #15 kdy: 05.11.2008, 19:03 »

Dlouho jsem váhal, ale nedalo mi to.
Když jsem se ptal na samosprávě po požární zprávě - nebyla, jen zpráva o opravě ventilačního okna na střeše. Zpráva o požárních rizikách ve spol. prostorech není. Jen přijde hasič zkontroluje to pohledem provede zápis o kontrole - dobrý.
Revize elektro - jen stoupaček a společných prostor, přitom společné prostory byly vybaveny novými pohybovými spínači- kabeláž CYKY v liště / jediná úniková cesta 10 pater/ projekt nebyl přítomen a žádné bezhalogenové kabely. Revize bez závad. Dělal to soukromník.
Požární hlásiče natažené správnými kabely - bezhalogenovými.
Dále jsem vypátral revizní zpráva v jednotlivých bytech řeší pouze vnitřní instalaci od bytového rozvaděče a ne už přívod do bytu od elektroměru, kde je provedena rekonstrukce. / AYKY2x6mm- žádné přizemění síť kombinovaná TN-C a TN-S/ Takže vlastní přívod do bytu je bez kontroly a nikdo se k němu nehlásí, ale je kupodivu přítomen.
Co na to řeknou ostatní  RT, strčí hlavu do písku? Obligátní větička: předmětem revize je instalace v bytě č: .... a předmětem revize není přívod do bytu.
Tím nechci říci, že jsou všichni takoví, kteří to pohodlně dovolí a tolerují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Karvánek
Český elektrikář
*

Oblíbenost autora: 133
Offline Offline

Příspěvků: 3273


Praha a celá republika


WWW Email
« Odpověď #16 kdy: 05.11.2008, 20:23 »

TO: Hejčl> já na to, že nic. Zreviduji prostě to, co si investor objedná a je ochotný zaplatit, respektive ty prostory a části instalace, které je ochotný z přístupnit. Pokud je samospráva neschopná byť jen sehnat kompletní klíče od všech místností domu, nebo dojednat harmonogram zpřístupnění bytových rozvodnic jednotlivých bytů, co já s tím mohu jako externě najatý RT udělat? Do revize napíšu co všechno nebylo předmětem revize.
Žádný RT nesejme z majitele jeho povinnost řádně se starat o bezvadný technický stav domu. Tam kde je zájem a jsou lidé kompetentní, není problém vše domluvit a bezvadně provést, tam kde zájem není, já jim zadarmo a ve svém volnu rukama hýbat nebudu a myslet za ně také nehodlám.
P.S. být ve vašem případě družstevníkem - majitelem, provedl bych na příští schůzi řádné rošambóó.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik E2/A, projektování, montáže, rozvaděče, EZS, automatizace
domovní instalace, provozovny, MaR, tepelná čerpadla, zdvihadla, výtahy, zakázková řešení atypických úloh z drobné automatizace a zdvihací techniky

Člen profesního sdružení ČES- Český elektro svaz.    http://eces.webnode.c
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4318



Email
« Odpověď #17 kdy: 05.11.2008, 20:23 »

Jistič před elektroměrem je sice zaplombovaný, ale není majetkem energetické distribuční společnosti. Zda je majetkem vlastníka bytové jednotky nebo družstva, už je diskutabilní a mělo by být v nějakých zakládacích listinách družstva. Pokud není upřesněno, je majetkem družstva, protože se nachází ve společných prostorách.

Jistě jste tedy již zažil, že si vlastník bytové jednotky musel vyžádat souhlas všech spoluvlastníků k navýšení jističe u své přípojky  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Karvánek
Český elektrikář
*

Oblíbenost autora: 133
Offline Offline

Příspěvků: 3273


Praha a celá republika


WWW Email
« Odpověď #18 kdy: 05.11.2008, 20:35 »

Jistě jste tedy již zažil, že si vlastník bytové jednotky musel vyžádat souhlas všech spoluvlastníků k navýšení jističe u své přípojky  Zlej
Já to vidím spíš opačně, že pokud vlastník domu "neručí jinak" zajišťuje si záležitosti ohledně hlavního jističe každý obyvatel bytu samostatně. Nicméně znám sokromé majitele domů, kde si bez jejich vědomí nájemník nedovolí na nějaké úpravy ani pomyslet. Ostatně v našem domě (SVJ) nesu velice nelibě, když si jednotliví spolumajitelé nechávají provádět úpravy v elektroměrových rozváděčích a né vždy to je provedeno tak, abych při periodické revizi nemusel psát závadu! Přesto, že to vždy provádí "firma" s oprávněním od PRE a vždy to je orazítkované revizním technikem.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik E2/A, projektování, montáže, rozvaděče, EZS, automatizace
domovní instalace, provozovny, MaR, tepelná čerpadla, zdvihadla, výtahy, zakázková řešení atypických úloh z drobné automatizace a zdvihací techniky

Člen profesního sdružení ČES- Český elektro svaz.    http://eces.webnode.c
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4318



Email
« Odpověď #19 kdy: 05.11.2008, 20:41 »

Nicméně znám sokromé majitele domů, kde si bez jejich vědomí nájemník nedovolí na nějaké úpravy ani pomyslet.

To je naprosto v pořádku, majitel je majitel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 57
Offline Offline

Příspěvků: 1718


Email
« Odpověď #20 kdy: 05.11.2008, 20:58 »

To: Milan Karvánek
Já se osobně domnívám, že revize bytu by měla začínat v elektroměrovém rozvaděči z místa hlavního jističe pro byt. Protože pak by se musela montážní firma zajímat i o přívod do bytového rozvaděče, protože v 99% nevyhovují. A  tímto se svým způsobem vyhýbají odpovědnosti za přívod. Ačkoliv provedli rekostrukci bytu a přívod nevyhovuje.
PS: jsem ve svém, tam bydlí tchýně....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Karvánek
Český elektrikář
*

Oblíbenost autora: 133
Offline Offline

Příspěvků: 3273


Praha a celá republika


WWW Email
« Odpověď #21 kdy: 05.11.2008, 23:18 »

Myslím, že to je asi opět "dle přání zákazníka". Reviduji rekonstruované panelákové byty a vždy si majitel (správcovská firma) přeje i výměnu přívodního kabelu do bytu a protože si přeje i navýšení příkonu, bývá nutná i rekonstrukce elektroměrového rozvaděče.
Pokud si družstevník nechá líbit neúplnou rekonstrukci (možná zcela dobrovolně aby ušetřil)a "kolektivní správce domu" (družstvo) neurčí jasná pravidla a svůj majetek řádně nespravuje (možná zcela schválně aby neměl moc práce), my to tu za ně nevyřešíme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik E2/A, projektování, montáže, rozvaděče, EZS, automatizace
domovní instalace, provozovny, MaR, tepelná čerpadla, zdvihadla, výtahy, zakázková řešení atypických úloh z drobné automatizace a zdvihací techniky

Člen profesního sdružení ČES- Český elektro svaz.    http://eces.webnode.c
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 57
Offline Offline

Příspěvků: 1718


Email
« Odpověď #22 kdy: 05.11.2008, 23:48 »

Pak se naskýtá další otázka : byl zákazník prokazatelně seznámen se všemi  riziky a důsledky, které z toho vyplývají?
Von elektrikář říkal, že to funguvat bude.... zle Obligátní výmluva, když navrhne nejlevnější a není to optimální řešení angel
A upřímně řečeno, kolikrát nejde respektovat přání zákazníka, to raději přijdu o kšeft. Za každou cenu to ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4514



WWW Email
« Odpověď #23 kdy: 06.11.2008, 10:39 »

Obligátní větička: předmětem revize je instalace v bytě č: .... a předmětem revize není přívod do bytu.
Tím nechci říci, že jsou všichni takoví, kteří to pohodlně dovolí a tolerují.

Jak už napsal kol. Karvánek - RT si nemůže sám o své vůli vymezovat rozsah revize, ale zreviduje to, co si majitel (investor, zákazník, uživatel) přeje.
Je jasné, že je zapotřebí majiteli vysvětlit situaci, ale konečná volba je na něm. On je ve finále zodpovědný za stav revidovaného zařízení.
Aby si RT kryl záda, musí co nejpřesněji vymezit rozsah. A není na škodu vymezit jej i negativně, tzn. vyjmenovat části, které nebyly revidovány.  podivej

Ohledně revize přívodů od el.měrů do bytových (nebo jiných) rozváděčů je navíc ještě jeden praktický problém. Při měření izolačního stavu je zapotřebí el.měr odpojit, jinak měření ztácí vypovídací hodnotu.
A to je již zásah do neměřených částí.  pozor
A s tím jsou spojené komplikace s distributory. U některých (např. PRE) je to časově mimořádně náročný, mnohdy nadlidský odministrativní úkon.  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 374



Email
« Odpověď #24 kdy: 06.11.2008, 10:46 »

JOhledně revize přívodů od el.měrů do bytových (nebo jiných) rozváděčů je navíc ještě jeden praktický problém. Při měření izolačního stavu je zapotřebí el.měr odpojit, jinak měření ztácí vypovídací hodnotu.
A to je již zásah do neměřených částí.  pozor
A s tím jsou spojené komplikace s distributory. U některých (např. PRE) je to časově mimořádně náročný, mnohdy nadlidský odministrativní úkon.  Hněv

Pokud se jedná o paneláky, tak v elměrových rozvodnicích (většinou šílenosti typu JOZ) je nahoře řadová svorkovnice, kde se dají jednotlivé byty odpojit. Horší je to u premixových desek nebo rozvodnic, kde řadová svorka není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.093 sekund, 23 dotazů.