| | |-+  Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?  (Přečteno 16538 krát)
Andrea Němečková
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 2


Email
« kdy: 04.11.2008, 10:23 »

V projektu od Gservisu,
který jsme koupili jako typový (v roce 2006) - je zakreslen hromosvod.

Výška štítu našeho baráku je 7m - okolní baráky jsou vyšší než náš.
Nechceme na baráku dělat hromosvod.
podle jaké normy by se to dalo udělat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4318



Email
« Odpověď #1 kdy: 04.11.2008, 11:26 »

Co vás vede k tomu, že nechcete hromosvod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
zerotest


Email
« Odpověď #2 kdy: 04.11.2008, 13:42 »

To: Andrea Němečková
nepíšete, jak jsou okolní domy vysoké. Myslím, že nejsou dost vysoké, aby váš dům byl v ochranném pásmu těch vyšších domů a ani nemáte jistotu, že hromosvody těch domů jsou v pořádku. Pak se může stát, že vyšší budova ,,přitáhne,, blesk a špatný hromosvod umožní přeskok na váš nižší dům.
Normy jsou nezávazné, ale je třeba si uvědomit, že hromosvod a další prvky /pospojování, přepěťové ochrany.../ slouží k ochraně života, zdraví, majetku ...
Projekt z roku 2006 zohledňuje hromosvod dle ČSN 34 1390. A od příštího roku bode platit soubor ČSN EN 62 305 /nyní je souběh/.
Postavíte dům za 4 milióny a nechcete jej chránit hromosvodem za 40 tisíc ?
Nějak mi uniká smysl takového uvažování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
lyon


Email
« Odpověď #3 kdy: 04.11.2008, 13:49 »

To: Andrea Němečková
nepíšete, jak jsou okolní domy vysoké. Myslím, že nejsou dost vysoké, aby váš dům byl v ochranném pásmu těch vyšších domů a ani nemáte jistotu, že hromosvody těch domů jsou v pořádku. Pak se může stát, že vyšší budova ,,přitáhne,, blesk a špatný hromosvod umožní přeskok na váš nižší dům.
Normy jsou nezávazné, ale je třeba si uvědomit, že hromosvod a další prvky /pospojování, přepěťové ochrany.../ slouží k ochraně života, zdraví, majetku ...
Projekt z roku 2006 zohledňuje hromosvod dle ČSN 34 1390. A od příštího roku bode platit soubor ČSN EN 62 305 /nyní je souběh/.
Postavíte dům za 4 milióny a nechcete jej chránit hromosvodem za 40 tisíc ?
Nějak mi uniká smysl takového uvažování.



To by byl ze zlata ne za 40 tisíc?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Benjamín Škára
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 5


Email
« Odpověď #4 kdy: 04.11.2008, 14:20 »

Prečo zo zlata, berte to tak že ak do toho rátame aj DEHNVENTIL (zvodič prepätia), tak je tých 40tisíc tak akurát...   inak to bola suma len na porovnanie...   osobne napríklad nemusím skryté zvody a všetci zákazníci ich chcú...   neviem prečo zákazníkovi nevadí že je na dome vidieť odkvap, ale bleskozvod najradšej aby ani nebol...   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4514



WWW Email
« Odpověď #5 kdy: 04.11.2008, 15:23 »

Nechceme na baráku dělat hromosvod. podle jaké normy by se to dalo udělat?..... ... moc za radu

Promiňte, ale nerozumím.
Ptáte se na nějaký předpis, podle kterého neudělat hromosvod ?  to cumim
To potřebujet pro své rozhodnutí najaká alibi ? Nebo proč ?

Žijeme ve svobodné zemi a jestliže jste plnoletí (což předpokládám), tak jste plně zodpovědní za své konání.
Nechcete hromosvod ? Tak jej nedělejte.
Jestliže v domě budete bydlet sami, tak v čem je problém ?  ??

Z hlediska legislativy snad jen v tom, že stavba nebude odpovídat projektu, tudíž se dají předpokládat potíže při revizi, což může mít za následek další potíže při kolaudaci.  Nerozhodný

PS: Můžete sdělit, co dalšího se vám na projektu domu nezdá a co ještě máte v úmyslu vypustit ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Hynek Bureš
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 157
Offline Offline

Příspěvků: 544


11597438
WWW
« Odpověď #6 kdy: 04.11.2008, 15:30 »

Zdá se, že předchozí diskutující jsou šikovní obchodníci a dokázali by přesvědčit zákazníka o nutnosti hromosvodu i na psí boudě, ale se mnou teď přichází zákon  podivej

Vyhláška MMR č.137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu v §47 předepisuje zřízení ochrany před bleskem v určitých typech objektů, nikoli výslovně v objektech pro individuální bydlení, pokud nejsou vystaveny zvýšenému nebezpečí zásahu blesku (osaměle stojící a vyvýšené budovy). V soukromých objektech stanovuje úroveň ochrany před bleskem stavebník na základě analýzy přijatelného rizika ohrožení.

Tedy pokud stavebník na RD nechce hromosvod, zřizovat ho nemusí. Pokud již byl v projektu zapracován, je třeba doložit změnu projektu o zrušení hromosvodu (změna stavby před dokončením). Pakliže tuto změnu schválí stavební úřad, nemůže být absence hromosvodu na rodinném domě vedena jako závada ve výchozí revizní zprávě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projektant elektro nn, vn, slaboproudy
lyon


Email
« Odpověď #7 kdy: 04.11.2008, 15:55 »

Prečo zo zlata, berte to tak že ak do toho rátame aj DEHNVENTIL (zvodič prepätia), tak je tých 40tisíc tak akurát...   inak to bola suma len na porovnanie...   osobne napríklad nemusím skryté zvody a všetci zákazníci ich chcú...   neviem prečo zákazníkovi nevadí že je na dome vidieť odkvap, ale bleskozvod najradšej aby ani nebol...   

U nás dělají hromosvod z pozinku za 8000 Kč, tak za těch Vašich 40000 Kč bych jich měl 5. Já spíš přemýšlím o hromosvodu z nerezu, kvůli údržbě... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 202
Offline Offline

Příspěvků: 2901


« Odpověď #8 kdy: 04.11.2008, 17:46 »

U nás dělají hromosvod z pozinku za 8000 Kč
To si jeli pro papír na projekt a stavili se dohodnout konkrétní situaci ne :-), a kolik bude stát ten hromosvod až se vám to bude líbit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 157
Offline Offline

Příspěvků: 544


11597438
WWW
« Odpověď #9 kdy: 04.11.2008, 17:58 »

Jelikož jsem po předchozím příspěvku zaregistroval prudký pokles karmy, dodám ještě:

1) Při zadání projektu se vždy domluvím se zadavatelem a doporučím hromosvod s použitím argumentů obdobných těm, které zde uvedli diskutující. Pokud i poté odmítá, hromosvod nevnucuji, ani to nepožaduji písemně a podepsané. Do technické zprávy uvádím větu podobnou té, kterou jsem citoval ve svém předchozím příspěvku s tím, že hromosovod není součástí projektu.
2) Za celou dobu projektování jsem takto dodatečně zrušil dva hromosvody z RD. Dodatečné zrušení si už ale nechávám zadavatelem podepsat a uvádím, že je to na jeho vlasní žádost. Hromosvody ruším jedině u svých projektů, čili tazatelka u mě neuspěje - změnu projektu nechť provede původní projektant, jistě jsou na dokumentaci kontaktní údaje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projektant elektro nn, vn, slaboproudy
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4514



WWW Email
« Odpověď #10 kdy: 04.11.2008, 18:41 »

Pakliže tuto změnu schválí stavební úřad, nemůže být absence hromosvodu na rodinném domě vedena jako závada ve výchozí revizní zprávě.

S tím nelze než souhlasit.
Jestliže se upraví projekt a ten bude nakonec souhlasit se skutečným stavem, tak není co řešit.
Ale svévolné "vypouštění" částí projektu stavebníkem bez zvážení možných souvislostí (hlavně technických) projektantem  není možné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 282
Offline Offline

Příspěvků: 3110


Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #11 kdy: 04.11.2008, 19:04 »

Jen nechápavě kroutím hlavou Šok. Podle jaké normy neudělat hromosvod?  Smích To je dobrý vtip. Hned si ho přepisuji do svých poznámek.  Andrea Němečková mě opravdu pobavila  Smích. Jsem zvědavý, jestli se i ona bude tak bavit, až jí vlivem blesku vyhoří kvartýr a pojišťovna jí nedá ani korunu. Myslím si, že jí pak moc do smíchu nebude.
Když to vše shrnu........NESPRÁvnĚ ŠETŘENÍ NA NESPRÁvnÉM MÍSTĚ
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:    -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Revizní technik E2/A
Jan Franěk
Český živnostník-elektrikář
*

Oblíbenost autora: 196
Offline Offline

Příspěvků: 2426



Email
« Odpověď #12 kdy: 04.11.2008, 19:18 »

Ale to je v pořádku. Asi chce koupit nový telefon a musí na něj někde ušetřit. Proč ne na hromosvodu? Vždyť telefon je snad důležitější než nějakej hromosvod.

Lidé vyhodí za věci co nejsou nutné, ale in,  spoustu peněz. Na důležité věci jim pak bohužel nezbývá.

Na jaře blesk zabije chlapa přímo v budově  a na podzim lidé kašlou bezpečnost a na pořádnej hromosvod.

Nechápu   Kroutím očima  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář a revizní technik.
www.fraja.cz
revize@fraja.cz
t: 728171585

Člen profesního sdružení ČES - Český elektro svaz a člen rady UE-ČR        http://eces.webnode.cz/
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 98


Email
« Odpověď #13 kdy: 04.11.2008, 22:39 »

Zajímalo by mne, pomineme-li bezpečnost ,zda existuje nařízení že na RD musím mít hromosvod.Stavební úřad při kolaudaci ho vyžaduje,pojišťovna nikoli.Takto se domnívám byl myšlen dotaz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1818


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #14 kdy: 04.11.2008, 23:06 »

Hromosvod ano či ne? Ale to přeci řeší ČSN EN 62305-2 stačí analýza rizika a je to jasné, Toť vše. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Stran: [1] 2 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si vybrat typ svodiče přepětí?
 Proč chalupář zemřel zásahem blesku když byl v ochranné zóně hromosvodu?
 Jak ochráním PC a Audio/Video techniku před přepětím (způsobené jakkoliv)?
 Lze instaloval ochranu, která řeší i případ, kdy se na nuláku objeví přepětí?
 Musí se udělat nová instalace po zásahu kulovým bleskem?
 Jak spojit zemnící drát se zemnící pásovinou?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Je možné dokázat konkrétní škody po úderu blesku?
 Bude tato varianta uzemnění hromosvodu a rozvaděče bezpečná a funkční ?
 Lze kombinovat napěťovou a proudovou ochranu u zásuvek?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
 Opravdu tato přepěťová ochrana ochrání spotřebiče před zničením?
 Bylo by možné realizovat ochranu před bleskem u rodinného domu v dubnu 2009 ?
 Odpojovat televizní přijímač před bouřkou?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
 Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Kto má zabezpečiť ochranu pred bleskom, při dodatečné montáži klima na střechu?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jaká musí být vzdálenost svodu od zateplené fasády domu?
 Jaký svodič přepětí tř. C na UPC Internet?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Ako spravne chranit tento typ kominu proti blesku?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Bude dobré umiestniť prepetovú ochranu tr. B a C mimo hl. rozvadzača?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Jak chránit el. instalaci před bleskem do blízkého stožáru?
 Jaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky?
 Je nebezpečné za bouřky v Praze nosit deštník?
 Je tato ochrana parabolickej antény pred úderom blesku urobená dobre?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Jak ochránit plechovou buňku před bleskem?
 Je třeba chránit kolo, resp. cyklistu před bleskem?
 Akú ochranu termokábla proti blesku?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.094 sekund, 24 dotazů.