| | |-+  Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?  (Přečteno 5657 krát)
Lada S


Email
« kdy: 01.11.2008, 14:25 »

Zaslech jsem, že od Nového Roku to prý ma být povinné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 282
Offline Offline

Příspěvků: 3110


Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #1 kdy: 01.11.2008, 18:24 »

Co je povinné od roku 2011? Použití přepěťových ochran?  Šok Tak to mi asi něco hooooodně důležitého uniklo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:    -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Revizní technik E2/A
lyon


Email
« Odpověď #2 kdy: 01.11.2008, 18:32 »

Je to poviné od roku 2001

A kde jste tuhle vtipnou informaci četl? To byl asi "Hron"
Samozřejmě je to nesmysl používání přepětových ochran v novostavbách není povinné!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 282
Offline Offline

Příspěvků: 3110


Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #3 kdy: 01.11.2008, 19:03 »

To se ví že neni.  Přispěvatel " o dvou neznámých" si to jistě ve svém tvrzení spletl s používáním proudových chráničů. Jen zapomněl, že není ochrana jako ochrana.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:    -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Revizní technik E2/A
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1818


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #4 kdy: 01.11.2008, 19:11 »

Nesměšovat prosím dva požadavky, dle řady norem ČSN EN 62305 jsou vyžadovány svodiče bleskových proudů na vstupující vodiče do objektu chráněného hromosvodem.
A daleko delší dobu jsou SPD vyžadovány řadou norem ČSN 33 200.

Nicméně shrnul bych to asi takto: Pokud uživateli škoda způsobená bleskem nevadí přepěťovou ochranu nedává. U svodiče bleskových proudů se již ale jeho vynecháním jedná o hazard s možností požáru.

PS: Druhá jmenovaná řada norem je nejčastějším zdůvodněním zamítnutí úhrady  škody pojišťovnou.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3843


Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 01.11.2008, 19:38 »

Ono to s povinnosti zhotovit ochranu proti přepětí není tak jednoznačné a proto nelze tuto problematiku ledabyle přehlížet.  ??

Pokud při maléru nastoupí proti poškozenému expert na předpisy, může být výsledek pro poškozeného velice překvapující. ajoooo

Základní informace z ČSN 33 2000-1 (2003)  a ČSN 33 2000-4-443 ed.2 (2007) viz přílohy. podivej


* 33 2000-1 prepetí 131-6.JPG (23.86 KB, 625x233 - prohlédnuto 552 krát.)

* 33 2000-4-443 ed2 vseobecně o prepetí.JPG (97.68 KB, 632x520 - prohlédnuto 663 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Já2440


Email
« Odpověď #6 kdy: 02.11.2008, 10:13 »

Mohl by jste se zamyslet také nad tím,zda a jak velké škody vzniknou na elektroinstalacích, které jsou realizovány bez ochrany proti přepětí a budou v provozu ještě mnoho let po 1.2. 2009.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 214
Offline Offline

Příspěvků: 3678



« Odpověď #7 kdy: 03.11.2008, 08:40 »

Tak bych si dovolil ještě jeden pohled na problematiku:
- když otevřeme stavební zákon nebo další zákony, vyhlášky a vládní nařízení, dočteme se tam cosi o tom, jak je třeba chránit před tím a tím...
- normální tedy je, když projektant projeví jistý stupeň zodpovědnosti a přepěťovou ochranu se vším, co k tomu patří zahrne do projektu
- tím, že to je uvedeno v projektu, stává se to povinným

Nemusíte souhlasit, ale zkuste si odpovědět na to, proč v autě používáte pásy?
- protože je to nařízené a nechcete platit pokutu?
- nebo věříte, že vám při nějaké mimořádnosti mohou pomoci?
- nebo se jejich používání snažíte vyhnout?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Hynek Bureš
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 157
Offline Offline

Příspěvků: 544


11597438
WWW
« Odpověď #8 kdy: 03.11.2008, 11:25 »

To Schwarz: Tady je jeden naprosto zásadní rozdíl - bezpečnostní pasy jsou instalované v každém autě, bez nich žádné nekoupíte, tak proč je nepoužívat. Ale když zákazník prostuduje cenovou nabídku, kde z celkové ceny elektroinstalace malého RD dejme tomu 50.000,- bude skoro 20.000,- za přepěťovky, tak se bude dost rozmýšlet nebo je rovnou zamítne. Když jsme u přirovnání elektroinstalace k autům, jako ekvivalent se jeví vybavení automobilu bočními airbagy, přičemž hlavní airbagy bych přirovnal k hromosvodu a bezpečnostní pásy třeba k chráničům - ty jsou dnes zcela samozřejmou součástí každé elektroinstalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projektant elektro nn, vn, slaboproudy
Jan Kopecký
*

Oblíbenost autora: 2
Offline Offline

Příspěvků: 36



« Odpověď #9 kdy: 10.08.2011, 01:34 »

To Schwarz: Tady je jeden naprosto zásadní rozdíl - bezpečnostní pasy jsou instalované v každém autě, bez nich žádné nekoupíte, tak proč je nepoužívat. Ale když zákazník prostuduje cenovou nabídku, kde z celkové ceny elektroinstalace malého RD dejme tomu 50.000,- bude skoro 20.000,- za přepěťovky, tak se bude dost rozmýšlet nebo je rovnou zamítne.

SPD není povinnost, ale v jistých případech nutnost. Nebudu obhajovat normu ani stavební zákon. 20.000,- jste trošičku přestřelil (znám ceny SPD Dehn i Hakel)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: -320
Offline Offline

Příspěvků: 628



« Odpověď #10 kdy: 10.08.2011, 06:43 »

Dle ČSN 332000-4-443 ed.2
čl. 443.3.1 -tam,kde je instalace napájena kompletně podzemní nízkonapěťovou soustavou a nezahrnuje venkovní vedení je impulzní výdržné napětí zařízení v souladu s tabulkou 1-uvedené normy-dostačující a není nutné použití žádné přídavné ochrany před přepětím atmosférického původu.
Většinou jde o městskou zástavbu,kde jsou všechny přívody do objektů uloženy v zemi :doporučuji tazatelům rozhodnout se samostatně vzhledem ke skutečnosti,že výše uvedená norma použití ochrany před přepětím atmosférického původu považuje za zbytečné-vysloveně- použití ochrany před přepětím není nutné .
Podotýkám,že nejde o ochranu před bleskem.Tu je nutné řešit dle platných norem a platných předpisů. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 282
Offline Offline

Příspěvků: 3110


Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #11 kdy: 10.08.2011, 07:46 »

SPD není povinnost, ale v jistých případech nutnost. Nebudu obhajovat normu ani stavební zákon. 20.000,- jste trošičku přestřelil (znám ceny SPD Dehn i Hakel)


Proč píšete o střelbě při ocenění 20 000,-Kč? Myslíte, že je to moc?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:    -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Revizní technik E2/A
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4318



Email
« Odpověď #12 kdy: 10.08.2011, 13:27 »

...vzhledem ke skutečnosti,že výše uvedená norma použití ochrany před přepětím atmosférického původu považuje za zbytečné-vysloveně- použití ochrany před přepětím není nutné
Mezi slovy zbytečné - což je Vaše interpretace, a není nutné - což říká norma, je velmi podstatný rozdíl. Není nutné mít v chalupě na horách elektropřípojku nn, dá se vyžít i bez ní. Za zbytečné by to ale považoval málokdo.


P.S. předpokládám, že ve volných chvílích obcházíte cyklostezky (a v zimě sjezdovky) a vysvětlujete kolemjedoucím, že tu přilbu mají na hlavě zbytečně  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1818


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #13 kdy: 10.08.2011, 18:27 »

Jestli je potřeba svodič bleskových proudů  SPD typ 1 a v jaké kvalitativní úrovni LPL I,II,III, IV určí analýza rizik dle ČSN EN 62305-2, to je vlastně jediná objektivní metodika pro rozhodování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Jaroslav Ratiborský
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: -320
Offline Offline

Příspěvků: 628



« Odpověď #14 kdy: 11.08.2011, 11:46 »

Mezi slovy zbytečné - což je Vaše interpretace, a není nutné - což říká norma, je velmi podstatný rozdíl. Není nutné mít v chalupě na horách elektropřípojku nn, dá se vyžít i bez ní. Za zbytečné by to ale považoval málokdo.


P.S. předpokládám, že ve volných chvílích obcházíte cyklostezky (a v zimě sjezdovky) a vysvětlujete kolemjedoucím, že tu přilbu mají na hlavě zbytečně  Mrknutí
Tak jasnou a konkrétní odpověď jsem od vás nečekal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si vybrat typ svodiče přepětí?
 Proč chalupář zemřel zásahem blesku když byl v ochranné zóně hromosvodu?
 Jak ochráním PC a Audio/Video techniku před přepětím (způsobené jakkoliv)?
 Lze instaloval ochranu, která řeší i případ, kdy se na nuláku objeví přepětí?
 Musí se udělat nová instalace po zásahu kulovým bleskem?
 Jak spojit zemnící drát se zemnící pásovinou?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Je možné dokázat konkrétní škody po úderu blesku?
 Bude tato varianta uzemnění hromosvodu a rozvaděče bezpečná a funkční ?
 Lze kombinovat napěťovou a proudovou ochranu u zásuvek?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
 Opravdu tato přepěťová ochrana ochrání spotřebiče před zničením?
 Bylo by možné realizovat ochranu před bleskem u rodinného domu v dubnu 2009 ?
 Odpojovat televizní přijímač před bouřkou?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
 Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Kto má zabezpečiť ochranu pred bleskom, při dodatečné montáži klima na střechu?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jaká musí být vzdálenost svodu od zateplené fasády domu?
 Jaký svodič přepětí tř. C na UPC Internet?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Ako spravne chranit tento typ kominu proti blesku?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Bude dobré umiestniť prepetovú ochranu tr. B a C mimo hl. rozvadzača?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Jak chránit el. instalaci před bleskem do blízkého stožáru?
 Jaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky?
 Je nebezpečné za bouřky v Praze nosit deštník?
 Je tato ochrana parabolickej antény pred úderom blesku urobená dobre?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Jak ochránit plechovou buňku před bleskem?
 Je třeba chránit kolo, resp. cyklistu před bleskem?
 Akú ochranu termokábla proti blesku?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.096 sekund, 24 dotazů.